更多“通风与空调工程在无生产负荷下的试运转和调试,是综合效果测定的必备条件。”相关的问题
第1题
通风与空调工程在无生产负荷下的试运转和调试,是综合效果测定的必备条件。
点击查看答案
第2题
通风与空调工程综合效果测定的必备条件是()。
A.
工程在无生产负荷下的试运转和调试
B.
工程在有生产负荷下的试运转和调试
C.
工程在无生产负荷下的保养和维修
D.
工程在有生产负荷下的保养和维修
点击查看答案
第3题
B公司承建的一办公大楼通风与空调工程在联合试运转后,经风量调整,办公人员陆续迁入,但发现环境条件与设计预期差异较大,查阅交工资料后,未找到通风与空调工程的综合效果测定资料,B公司认为当时处于无负荷状态综合效果测定无实际意义,现在既然已搬进办公,对通风与空调的各项指标可以进行在负荷状态下进行检测以验证设计与施工的符合性,是科学合理的,同意表示择时做综合效果的测定。根据背景资料,回答下列1~4题。
A.
案例中通风与空调工程综合效果测定需要具备的条件是()。
B.
B公司为了考核通风空调工程的在实际使用中的效果,采用()测定。
C.
案例中综合效果测定中的主要检测项目有()。
D.
案例中综合效果测定时,噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度1.6m处。
点击查看答案
第4题
通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:()。
A.
设备单机试运转及调试
B.
系统无生产负荷下的联合试运转及调试
C.
综合效能的测定与调整
D.
有负荷下的联合试运转
E.
无生产负荷的测定与调整
点击查看答案
第5题
通风与空调工程综合效果测定的必备条件是()。
A.
工程在无生产负荷下的试运转和调试
B.
工程在有生产负荷下的试运转和调试
C.
工程在无生产负荷下的保养和维修
D.
工程在有生负荷下的保养和维修
点击查看答案
第6题
对于通风空调风管系统,施工单位通过系统()后,即可讲人竣工验收。
A.
风量测定与调整
B.
设备单机试运转及调整
C.
无生产负荷联合试运转及调试
D.
综合效能测定及调整
点击查看答案
第7题
通风与空调工程的系统调试包括设备单机试运转、调试及系统无生产负荷下的联合试运转、调试。
点击查看答案
第8题
通风与空调工程带生产负荷的综合效能试验与调整,应在已具备生产试运行的条件下进行,由建设单位负责,设计、施工单位配合。
点击查看答案
第9题
通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试,应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于()通风、除尘系统的连续试运转不应少于()。
A.
2h
B.
1h
C.
24h
D.
10h
E.
8h
点击查看答案
第10题
消声器、消声弯管均应设(),其重量不得由两端风管承担。
A.
独立支、吊架
B.
防晃支、吊架
C.
支、吊架
D.
承重支、吊架
点击查看答案
第11题
空调系统带冷(热)源的正常联合试转时间不应少于()h。
点击查看答案
第12题
通风空调系统气流组织的测定与调整做法正确的是()。
A.
气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B.
气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C.
气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D.
温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
点击查看答案
第13题
以下哪些费用应计入设备安装工程费()。
A.
整个车问的负荷联合试运转费
B.
为测定安装工程质量进行的单机试车费用
C.
为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费
D.
整个车问的无负荷联合试运转发生的费用
E.
单台设备调试费用
点击查看答案
第14题
空调系统无生产负荷的联合试运转及调试中,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%。
点击查看答案
第15题
空调系统无生产负荷的联合试运转及调试中,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%。
点击查看答案
第16题
下列关于通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试说法正确的是()。
A.
监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B.
系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C.
空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D.
室内空气参数的测定和调整
E.
防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
点击查看答案
第17题
联合试运转费是指()。
A.
单机无负荷试运转的调试费
B.
系统联动无负荷试运转的调试费
C.
整个车间联合试运转发生的费用
D.
整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分
点击查看答案
第18题
联合试运转费是指()。
A.
单机无负荷试运转的调试费
B.
系统联动无负荷试运转的调试费
C.
整个车间联合试运转发生的费用
D.
整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分
点击查看答案
第19题
背景B公司承建的一幢办公大楼通风与空调工程在联合试运转后,经风量调整,办公人员陆续迁入,但发现环境条件与设计预期差异较大。查阅交工资料后,未找到通风与空调工程的综合效果测定资料。B公司认为当时处于无负荷状态综合效果测定无实际意义,现在既然已搬进办公,对通风与空调的各项指标可以进行在负荷状态下检测以验证设计与施工的符合性,是。
A.
噪声用声级计测定,选点在()高度1.2m处。
B.
如综合效果测定与设计预期差异较大,则应给以调整,使室内()各项指标符合要求,而且处于经济运行状态。
C.
综合效果测定的内容包括室内的()四个方面。
D.
综合效果测定的目的是考核通风与空调工程在实际使用中能否达到预期的效果,因为这种情况下的测定,效果真实,干扰多,考验着系统的调节功能是否完善,是否要改进。
点击查看答案
第20题
空调系统带冷(热)源的连续试运行时间应不少于()
A.
2h
B.
8h
C.
12h
D.
24h
点击查看答案
第21题
施工试验的动态考核又分为()等。
A.
单机试运转
B.
系统联合试运转
C.
无负荷试运转
D.
负荷试运转
E.
动态调试
点击查看答案
第22题
整个系统联合调试和试运行试验包括()。
A.
空载试运行
B.
有载试运行
C.
满负荷试运行
D.
变负荷试运行
E.
90%负荷试运行
点击查看答案
第23题
通风与空调工程施工试验类记录有()。
A.
风管的密闭性试验
B.
整个系统联合调试和试运行试验
C.
单体双机的措施试验
D.
单体混合机的措施试验
E.
单体单机的措施试验
点击查看答案
第24题
属于单体单机的措施试验()。
A.
风管的密闭性试验
B.
风管的动力系统试验
C.
电动或气动调节阀的单校
D.
冷却水的水泵试运转试验
E.
风机的单机试运行
点击查看答案
第25题
整个系统联合调试和试运行试验结果形成的记录统称为系统调试试运行记录。
点击查看答案
第26题
背景某公司承建H城一大型商场的中央空调安装工程。由于建筑结构比较复杂,设计图纸不能完全表达正确的风管及其部件和各种支架的安装位置及具体尺寸,需要由施工单位进行深化设计,经确认后才能施工。同时业主方提出,为节能环保,要求通风和空调工程的调试和使用效果达到预期设想,并为运行维护提供方便。为此项目部把风管制作用草图测绘工作与深化设计结合起来,并在调试方案中做了具体措施,在实施过程的施工记录中真实详尽地得到反映,交工验收时受到业主和用户的好评。
A.
通风与空调工程的调试和调整目的是()。
B.
通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。
C.
单体单机的测试试验包括()。
D.
风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。
点击查看答案
第30题
通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试,应包括的内容有()。
A.
系统风量的测定和调整
B.
空调水系统的测定和调整
C.
系统效能的测定和调整
D.
室内空气参数的测定和调整
E.
防排烟系统测定和调整
点击查看答案
第31题
防排烟系统安装完毕后,必须进行系统调试。系统无生产负荷下的联合试运转及调试应在设备单机试运转合格后进行。
点击查看答案
第32题
通风工程系统无产生负荷联动试运转及调试,系统调试试运行时间不得小于2h。
点击查看答案
第33题
通风与空调工程综合效果测定的主要检测项目是()。
A.
风速分布
B.
温度分布
C.
相对湿度分布
D.
噪声分布
E.
洁净度分布
点击查看答案
第34题
通风空调系统测定与调整的目的,是通过系统运转的调试以检查和发现系统在()等方面存在的问题。
A.
设计
B.
设备性能
C.
施工质量
D.
施工准备
E.
竣工验收
点击查看答案
第35题
在工程质量控制材料方面,属于通风与空调工程是()
A.
系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
B.
接地、绝缘电阻测试记录
C.
设备调试记录
D.
通风、空调系统调试记录
点击查看答案
第36题
通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试,并应进行系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求;系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于(),风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于()。
A.
15%
B.
5%
C.
20%
D.
10%
E.
0.25
点击查看答案
第37题
在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程是()
A.
系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
B.
接地、绝缘电阻测试记录
C.
制冷设备运行调试记录
D.
通风、空调系统调试记录
点击查看答案
第38题
综合效果测定的目的是考核通风与空调工程在实际使用中能否达到预期的效果。
点击查看答案
第39题
《通风与空调工程施工规范》主要技术内容包括总则、术语、基本规定、金属风管及配件制作、非金属与复合风管及配件制作、风阀及部件制作、()、空调制冷剂管道与附件安装、防腐与绝热、监测与控制系统安装、检测与试验、通风与空调系统试运行与调试。
A.
支吊架制作与安装
B.
风管及部件制作
C.
空气处理设备安装
D.
空调冷热源与辅助设备安装
E.
空调水系统管道与附件安装
点击查看答案
第40题
在工程质量控制材料方面,属于建筑电气工程是()
A.
系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
B.
接地、绝缘电阻测试记录
C.
制冷设备运行调试记录
D.
通风、空调系统调试记录
点击查看答案
第43题
做好通风空调工程的调试试运转事故方案并实施是()。
A.
事前阶段质量控制
B.
事中阶段质量控制
C.
事后阶段质量控制
D.
事前阶段管理控制
点击查看答案
第44题
在工程质量控制材料方面,属于给水排水与采暖工程的是()。
A.
系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
B.
接地、绝缘电阻测试记录
C.
制冷设备运行调试记录
D.
通风、空调系统调试记录
点击查看答案
第45题
现行的《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002要求电气工程应试运行的项目包括()。
A.
建筑电气工程的动力工程空载运行和负荷试运行
B.
照明工程的负荷(通电)试运行
C.
高压电器动力设备试运行
D.
低压电器动力设备试运行
E.
建筑电气工程的动力工程只需负荷试运行
点击查看答案
第46题
下列有关供水泵房安装施工各专业的衔接说法正确的有()。
A.
首先安装梁式吊车及其轨道
B.
机械设备安装专业先行将水泵安装就位,给管道安装专业配管定位创造条件
C.
泵房配管基本完成,管道安装专业给仪表(含温度、压力、流量等)的测点定位提供了条件
D.
电气安装专业要在水泵试运转这个时间节点前完工,并在仪表可以系统调校前对仪表供电
E.
仪表系统调校完成,电气专业将电动机空载试运行完成,两者都合格,这就为水泵负荷试运转向外供水提供了必备条件
点击查看答案
第47题
通风与空调工程施工质量验收的要求,参与单位工程验收时应提供的资料有()。
A.
通风与空调工程的工程质量控制资料
B.
通风与空调工程的工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录
C.
通风与空调工程的工程观感质量检查记录
D.
通风与空调工程的工程方案实施过程
E.
通风与空调工程的工程技术检测
点击查看答案
第48题
施工升降机的调试,主要包括()等项目。
A.
导轨架垂直度调整
B.
导向滚轮与导轨架的间隙调试
C.
齿轮与齿条啮合间隙调试
D.
上下限位和减速限位的挡块调试调整
E.
基础下沉量的调整
点击查看答案
第49题
发电机空载试运行和试验调整合格,才能负荷试运行;在规定时间内,连续无故障负荷试运行合格,才能投人备用状态。
点击查看答案
第50题
通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试,风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于()%。
点击查看答案