A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
搜题
第2题
A. 2h
B. 1h
C. 24h
D. 10h
E. 8h
第8题
A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
第9题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第11题
A. 单机无负荷试运转的调试费
B. 系统联动无负荷试运转的调试费
C. 整个车间联合试运转发生的费用
D. 整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分
第12题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第22题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第23题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第24题
A. 空气处理设备
B. 通风管路
C. 冷热源管路
D. 自动调节
E. 检测系统
第25题
A. 冷热源和辅助设备必须进行单机试运转和调试
B. 各种设备、自控阀门与仪表应按照设计要求安装齐全,不得随意增减或更换
C. 空调冷热水系统,应能实现设计要求的变流量或定流量运行
D. 供热系统应能根据热负荷及室内外温度变化实现设计要求的集中质量调节、量调节或质—量调节相结合的运行
第27题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第29题
A. 建筑围护结构的外墙承载实体检验
B. 夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测
C. 系统节能性能检测
D. 节能工艺检验
E. 系统联合试运转与调试
第35题
A. 系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取(2~3)个测试点
B. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,主观评价的测试点数选择,当系统的输出端口数量小于1000时,测试点不得少于2个;系统的输出端口数量大于等于1000时,每1000点应选取1个测试点
C. 对于基于HFC或同轴传输的双向数字电视系统,客观测试点的数量不应少于系统输出端口数量的5%,测试点数不应少于20个
D. 测试点应至少有一个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
E. 测试点应至少有两个位于系统中主干线的最后一个分配放大器之后的点
第37题
A. 干粉炮系统自启动至喷出干粉的时间不应大于5min.
B. 水炮、泡沫炮、干粉炮的水平、俯仰回转角应符合设计要求,带直流喷雾转换功能的消防水炮的喷雾角应符合设计要求
C. 水炮系统和泡沫炮系统自启动至喷出水或泡沫的时间不应大于5min
D. 泡沫炮系统的泡沫比例、混合装置提供的混合液的混合比应符合设计要求
第38题
A. 设备单机试运转及调试
B. 系统无生产负荷下的联合试运转及调试
C. 综合效能的测定与调整
D. 有负荷下的联合试运转
E. 无生产负荷的测定与调整
第41题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第42题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第43题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第47题
A. 通电时间不小于48h
B. 通电时间不小于24h
C. 电动机的保护、控制、测量、信号等回路调试完成、动作正常
D. 试运前应手动盘车,电动机转子转动灵活,无碰卡现象
E. 电动机试运行前应检测绝缘电阻,不低于0.5MΩ
警告:系统检测到您的账号存在安全风险