A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
搜题
第1题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第3题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第4题
A. 在建筑空调系统中,按空气来源,空调系统可分为集中式空气调节系统、()、直流式系统、回风式系统。
B. 通风系统中,借助风压和热压作用使室内外的空气进行交换称为()。
C. 空调系统按空气处理设备设置情况分为()。
D. 空调系统一般对室内空气循环使用,把新风与回风混合后进行热湿处理,然后送入被调房间。
第5题
A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70
B. 机械排烟系统的管道上;70
C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280
D. 机械排烟系统的管道上;280
第10题
A. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C. 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D. 总送风量应略大于回风量和排风量之和
E. 系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
第11题
A. 通风与空调工程的调试和调整目的是()。
B. 通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。
C. 单体单机的测试试验包括()。
D. 风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。
第12题
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第13题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第16题
A. 通风机的性能主要指标不包括()。
B. 气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起涡流的部位后顺气流方向圆形风管()倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。
C. 风口风量调整的方法有()等。
D. 逐段分支调整法只适用于较大的空调系统。
第19题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第20题
A. 空气处理设备
B. 通风管路
C. 冷热源管路
D. 自动调节
E. 检测系统
第21题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第22题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第23题
A. 通风与空调系统节能工程的一般项目是()。
B. 该宾馆净化空调系统风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封()料,不应漏风。
C. 该宾馆通风与空调系统节能工程所使用的产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应对()产品的技术性能参数进行核查。
D. 该宾馆通风与空调系统风机盘管机组宜单独设置,以降低噪音的影响。
第26题
A. 空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)
B. ()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)
C. 以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)
D. 分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)
第27题
A. 系统功能测定及设备调试记录
B. 系统技术操作和维护手册
C. 系统管理、操作人员培训记录
D. 系统检测报告
E. 通风空调系统调试记录
第32题
A. 设备单机试运转及调试
B. 系统无生产负荷下的联合试运转及调试
C. 综合效能的测定与调整
D. 有负荷下的联合试运转
E. 无生产负荷的测定与调整
第33题
A. 水平悬吊的主、干管风管长度超过40m的系统,应设置不少于1个防止风管摆动的固定支架
B. 垂直安装金属风管的支架间距不应大于4000mm,单根垂直风管应设置1个固定支架
C. 矩形风管立面与吊杆的间隙不宜大于150mm
D. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm
E. 吊杆距风管末段不应大于1000mm
第36题
A. 案例中风机压出端的测定面要选在()。
B. 案例中测量矩形风管断面的测点划分面积不大于()m²。
C. 案例中风口风量调整的方法有()。
D. 本案例风口风量的调整宜采用逐段分支调整法。
第39题
A. 通风空气调节系统
B. 排烟系统
C. 防烟系统
D. 火灾自动报警系统
第46题
A. 通风与空调工程的工程质量控制资料
B. 通风与空调工程的工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录
C. 通风与空调工程的工程观感质量检查记录
D. 通风与空调工程的工程方案实施过程
E. 通风与空调工程的工程技术检测
第47题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第48题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第49题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第50题
A. 《通风管道技术规程》
B. 《通风与空调工程施工规范》
C. 《采暖通风与空气调节设计规范》
D. 《通风与空调工程施工质量验收规范》
警告:系统检测到您的账号存在安全风险