A. 风速分布
B. 温度分布
C. 相对湿度分布
D. 噪声分布
E. 洁净度分布
搜题
第2题
A. 工程在无生产负荷下的试运转和调试
B. 工程在有生产负荷下的试运转和调试
C. 工程在无生产负荷下的保养和维修
D. 工程在有生负荷下的保养和维修
第3题
A. 工程在无生产负荷下的试运转和调试
B. 工程在有生产负荷下的试运转和调试
C. 工程在无生产负荷下的保养和维修
D. 工程在有生产负荷下的保养和维修
第4题
A. 案例中通风与空调工程综合效果测定需要具备的条件是()。
B. B公司为了考核通风空调工程的在实际使用中的效果,采用()测定。
C. 案例中综合效果测定中的主要检测项目有()。
D. 案例中综合效果测定时,噪声用声级计测定选点在房间中心离地面高度1.6m处。
第9题
A. 通风与空调工程的工程质量控制资料
B. 通风与空调工程的工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录
C. 通风与空调工程的工程观感质量检查记录
D. 通风与空调工程的工程方案实施过程
E. 通风与空调工程的工程技术检测
第11题
A. 噪声用声级计测定,选点在()高度1.2m处。
B. 如综合效果测定与设计预期差异较大,则应给以调整,使室内()各项指标符合要求,而且处于经济运行状态。
C. 综合效果测定的内容包括室内的()四个方面。
D. 综合效果测定的目的是考核通风与空调工程在实际使用中能否达到预期的效果,因为这种情况下的测定,效果真实,干扰多,考验着系统的调节功能是否完善,是否要改进。
第12题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第13题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第14题
A. 根据工程试运行情况,检查安全生产管理措施是否到位
B. 对照工程初步设计报告,检查评价工程安全检测项目与布置、仪器选型、观测技术要求
C. 对工程安全检测仪器安装埋设、设备率定、观测、完好率等进行检查评价
D. 对安全监测自动化系统建设和检测效果进行检查评价
第15题
A. 核对各工序中所用的原材料、半成品、成品、设备质量证明文件
B. 检查各工序中所用的原材料、半成品、成品、设备是否按专业规范和试验方案进行现场抽样检测,检测结果是否符合要求,检测结果不符合要求的不得用于工程
C. 检查主控项目、一般项目是否符合要求,允许偏差项目实测实量
D. 填写隐蔽工程质量验收记录
E. 填写检验批质量验收记录
第16题
A. 检查规定的检测项目都进行了检测
B. 检查各项检测报告的格式、内容、程序、方法、参数、数据、结果符合相关标准要求
C. 检查资料的检测程序符合要求
D. 检测人员、校核人员、审核人员可不签字,检测报告用章规范符合要求。
第18题
A. 民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检量减半,并不得少于3间
B. 当房间内有3个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点检测结果的中间值作为该房间的检测值
C. 民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行
D. 民用建筑工程室内环境中氢浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭1h以后进行
E. 民用建筑工程室内环境中氡的检测,所选用方法的测量结果不确定度不应大于25%
第19题
A. 施工合同手续是否符合要求
B. 工程质量控制资料是否完整
C. 工程所含分部工程有关安全和功能监测资料是否完整
D. 质量事故处理资料是否完整
E. 工程主要功能项目的抽查结果是否符合相关规定
第20题
A. 施工合同手续是否符合要求
B. 工程质量控制资料是否完整
C. 工程所含分部工程有关安全和功能监测资料是否完整
D. 质量事故处理资料是否完整
E. 工程主要功能项目的抽直结果是否符合相关规定
第21题
A. 工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费
B. 工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规定》规定的工程量计量规则计算
C. 分部分项工程费考虑风险因素
D. 措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似
第22题
A. 测温仪表的定期校验和检修是否符合规定
B. 测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配
C. 测温仪表及其二次仪表的外观是否符合规定
第23题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第24题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第25题
A. 分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格
B. 质量控制资料应完整
C. 地基与基础、主体结构等分部工程有关安全及功能的检测和抽样检测结果应符合有关规定
D. 观感质量应符合要求
E. 人员资料应完整
第26题
A. 在作业人员进入有限空前,应对作业场内的所有气体进行检测以判断其内部环境是否适合人员进入
B. 在作业过程中,还应通过实时检测,及时了解气体浓度变化
C. 气体检测合格后,对有限空间作业可以停止通风换气
D. 使用风机强制通风时,若检测结果显示处于易燃易爆环境中必须使用防爆型风机
第27题
A. 通常先绘建筑电气工程
B. 通风与空调工程要提供用水的需要量
C. 通风与空调工程要提供排水的需要量
D. 消防工程要提供用水方案和需要量
E. 最后开始绘制给水、排水工程
第31题
A. 通过测量或检测的记录,可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程
B. 记录要与测量或检测工作同步,要与工程进度同步,两者间隔时间不要太久
C. 记录表式内所有空格均需填写
D. 测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映,不要遗漏
第32题
A. 《通风管道技术规程》
B. 《通风与空调工程施工规范》
C. 《采暖通风与空气调节设计规范》
D. 《通风与空调工程施工质量验收规范》
第35题
A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同
B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用
C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型
D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值
第36题
A. 结构图
B. 管路图
C. 系统原理图
D. 节点图
第37题
A. 通过测量或检测的记录,可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程
B. 记录要与测量或检测工作同步,要与工程进度同步,两者间隔时间不要太久
C. 记录的数据要正确,用数字表达,不能用“符合要求”、“合格”来替代,也不能用规范标准规定的语言来替代
D. 测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映,不要遗漏
第39题
A. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C. 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D. 总送风量应略大于回风量和排风量之和
E. 系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
第40题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
D. 空调冷热源与辅助设备安装
E. 空调水系统管道与附件安装
第41题
A. 支吊架制作与安装
B. 风管及部件制作
C. 空气处理设备安装
B. 检测项目及测点平面图
C. 采用仪器设备和监测方法
D. 检测数据和结果
E. 检测结果评价
第45题
A. 工程概况
A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
警告:系统检测到您的账号存在安全风险