第1题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第2题
A. 其主显示屏高度宜为1.5m---1.8m
B. 其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
C. 正面操作距离不应小于0.5m
D. 正面操作距离不应小于1.2m。
第6题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第7题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
A. 设备单列布置时,面盘前的操作距离不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘与墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不应小于1.5m
D. 控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设宽度不小于1m的通道
E. 集中火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m
第13题
A. 正确
B. 错误
第17题
A. 报警阀组距室内地面高度宜为1.2m
B. 报警阀两侧与墙的距离不应小于0.5m
C. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
D. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.5m
E. 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
第18题
A. 正确
B. 错误
第19题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m
B. 室外附着在建筑物上面的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于0.3m
C. 室外用标志杆固定的标志牌的下边缘距地面高度应大于1.2m
D. 室外用标志竿固定的标志牌的下边缘距地面的高度不应大于0.5m
第20题
A. 0.1
B. 1.2
C. 2
D. 2.5
第21题
A. 0.5m0.9m~1.3m
B. 0.5m1.3m~1.5m
C. 0.7m0.9m~1.3m
D. 0.7m1.3m~1.5m
第22题
A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;
B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;
C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。
D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。
第23题
A. 反向风门距工作面回风巷不得小于10m
B. 反向风门之间的距离不得小于4m
C. 反向风门与工作面最近距离一般不得小于70m
D. 反向风门与工作面最近距离小于70m时,应设置至少3道反向风门
E. 墙壁厚度不得小于0.5m
第27题
A. 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.2m,
B. 设备面盘前的操作距离双列布置时不应小于2m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
D. 设备面盘的排列长度大于3m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
E. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
第28题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m;
B. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.4m;
C. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.5m;
D. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.6m;
第29题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.3m;
B. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.4m;
C. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.5m;
D. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.6m;
第30题
A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米
B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米
C. 正面与墙的距离不应小于1.2米
D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米
第31题
A. 1.2m
B. 1.3m
C. 1.2m
D. 0.5m
第32题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第33题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第34题
A. 设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于2.5m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第38题
A. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
B. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于7m。
第43题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第44题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第45题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第46题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第47题
A. 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
B. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于300mm。
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。
第48题
A. 应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
B. 室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm。
C. 采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。
D. 室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于5m。
第49题
A. 干式报警阀组安装完成后应向报警阀气室注入高度为()mm的清水。
B. 以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。
C. 报警阀组的安装规定中,正确的有()。
D. 水力警铃的铃声强度不应小于70dB。
第50题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于3m;
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于lm;
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道;
E. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间