更多“(判断题/1分)气体灭火控制器落地安装时,其底边应高出地(楼)面0.1~0.2m。”相关的问题
第1题
(判断题/1分)气体灭火控制器落地安装时,其底边应高出地(楼)面0.1~0.2m。
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装符合要求的有:()
A.
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B.
气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C.
控制器应安装牢固,不应倾斜
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()
A.
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B.
气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C.
控制器应安装牢固,不应倾斜
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于0.7m。
点击查看答案
第5题
(单选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()
A.
控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B.
控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C.
气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
点击查看答案
第6题
(多选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装符合要求的是:()
A.
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.5-1m;
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统监控设备安装要求的是:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第9题
(单选题/1分)下列不符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的是:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第10题
(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第11题
(多选题/1分)下列符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()
A.
设备应安装牢固,不应倾斜;
B.
落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C.
采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D.
安装在轻质墙上时,应采取加固措施
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)气体灭火控制器在墙上安装时应采取加固措施。
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)手提式灭火器摆放时顶部离地面高度不宜大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.8m。()
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)手提式灭火器摆放时顶部离地面高度不宜大于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.8m。
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)气体灭火系统不一定需要由专用的气体灭火控制器控制。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)气体灭火系统在实施灭火各个阶段的全部联动控制信号均应由气体灭火控制器发出。
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)气体灭火控制器与其外接备用电源之间严禁直接连接。
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制或火灾报警控制器控制。
点击查看答案
第20题
(判断题/1分)气体灭火系统安装质量要求按控制装置、启动装置、储存装置、灭火剂输送管道分类检测。
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.10m()
点击查看答案
第22题
(单选题/1分)气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置的安装不符合要求的有:()
A.
放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B.
放气指示灯应安装牢固
C.
放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D.
当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置的安装符合要求的有:()
A.
放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B.
放气指示灯应安装牢固
C.
放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D.
当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
点击查看答案
第24题
防火卷帘控制器当安装在墙上时,其底边距地面高度为()。
A.
0.8m~1m
B.
1m~1.2m
C.
1.3m~1.5m
D.
1.5m~l.8m
点击查看答案
第25题
防火卷帘控制器当安装在墙上时,其底边距地面高度为()。
A.
0.5m~0.8m
B.
0.9~1.2m
C.
1.3m~1.5m
D.
1.8m~2.0m
点击查看答案
第26题
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》:检测比重大于空气的有毒气体的检(探)测器,应靠近泄漏点,其安装高度应距地坪(或楼地板)()。
A.
0.1m-0.4m
B.
0.2m-0.5m
C.
0.3m-0.6m
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在防护区疏散门外的上方。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.5~1.8m。
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)可燃气体探测器应接入火灾报警控制器的探测器回路。
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)探测比重大于空气的可燃气体探测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)()。
A.
0.3~0.6m
B.
0.5~2m
C.
0.3~2m
D.
0.5~0.6m
点击查看答案
第31题
(判断题/1分)区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.5m-1.8m。
点击查看答案
第32题
(判断题/1分)火灾报警控制器的开关和按键应在其上或靠近的位置清楚地标注出其作用。()
点击查看答案
第33题
集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为()m。
A.
1.1~1.3
B.
1.2~1.4
C.
1.3~1.5
D.
1.4~1.6
点击查看答案
第34题
(判断题/1分)泡沫灭火器可以扑救可燃液体和可燃气体火灾()
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备可不接地。
点击查看答案
第36题
下列哪些属于消防联动控制系统的组成设备()。
A.
火灾报警控制器
B.
消防电气控制装置
C.
消防应急广播
D.
气体灭火控制器
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)火灾报警控制器应能对气体灭火系统自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)消防控制设备对疏散通道上防火卷帘的控制,在感温探测器动作后,卷帘下降距地(楼)面1.8m,感烟探测器动作后,卷帘下降到底。()
点击查看答案
第39题
火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于()m。
点击查看答案
第40题
滑梯落水池水深一般为()。
A.
0.5~0.6m
B.
0.6~0.7m
C.
0.7~0.8m
D.
0.8~0.9m
点击查看答案
第41题
(判断题/1分)不自带火灾探测器的气体灭火控制器联动控制是将火灾探测器、手动报警按钮等火灾触发信号接入火灾报警控制器中;将电磁阀、声光警报器、气体释放门灯等联动设备接入气体灭火控制器中。
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)不自带火灾探测器的气体灭火控制器联动控制是将火灾探测器、手动报警按钮等火灾触发信号接入火灾报警控制器中;将电磁阀、声光警报器、气体释放门灯等联动设备接入气体灭火控制器中.
点击查看答案
第43题
(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.7m,正面操作距离不应小于1.0m;
点击查看答案
第44题
防火门监控器应设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所;电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过()m,底边距地面高度宜为()m。
A.
0.5m0.9m~1.3m
B.
0.5m1.3m~1.5m
C.
0.7m0.9m~1.3m
D.
0.7m1.3m~1.5m
点击查看答案
第45题
(判断题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专业线路连接。
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)气体灭火控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应使用电源插头与消防电源连接。
点击查看答案
第47题
(单选题/1分)手提式灭火器嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于()m,底部与地面距离不小于0.08m的要求确定。
A.
0.5
B.
1.0
C.
1.5
D.
2.0
点击查看答案
第48题
采用直线掏槽时,各眼距为()。该方式适用于整体性好的韧性岩石和较小的巷道断面。
A.
0.1至0.2m
B.
0.2至0.3m
C.
0.3至0.4m
点击查看答案
第49题
