首页>试题列表>(判断题/1分)火灾报警控制器安装一般靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,可以使用电源插头。(  )
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)火灾报警控制器安装一般靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,可以使用电源插头。()

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)火灾报警控制器安装一般靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,可以使用电源插头。()”相关的问题

第1题

(判断题/1分)火灾报警控制器安装一般靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;主电源要直接与消防电源连接,可以使用电源插头。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

(单选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()

A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接

B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志

C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m

点击查看答案

第3题

(多选题/1分)气体灭火系统的气体灭火控制器的安装符合要求的是:()

(多选题/1分)火灾报警控制器安装在墙上时,要求满足()。

A. 其主显示屏高度宜为1.5m---1.8m

B. 其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m

C. 正面操作距离不应小于0.5m

D. 正面操作距离不应小于1.2m。

点击查看答案

第5题

(多选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装符合要求的有:()

A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m

C. 控制器应安装牢固,不应倾斜

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第6题

(单选题/1分)下列选项中,气体灭火系统气体灭火控制器的安装不符合要求的是:()

A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;

B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m

C. 控制器应安装牢固,不应倾斜

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第7题

(判断题/1分)气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于0.7m。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第8题

(判断题/1分)气体灭火控制器落地安装时,其底边应高出地(楼)面0.1~0.2m。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第9题

(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.7m,正面操作距离不应小于1.0m;

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第10题

关于消防控制设备的布置,以下错误的有()。

A. 设备单列布置时,面盘前的操作距离不应小于2m

B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘与墙的距离不应小于3m

C. 设备面盘后的维修距离不应小于1.5m

D. 控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设宽度不小于1m的通道

E. 集中火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m

点击查看答案

第11题

报警阀组的安装要求中,正确的是()。

A. 报警阀组距室内地面高度宜为1.2m

B. 报警阀两侧与墙的距离不应小于0.5m

C. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m

D. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.5m

E. 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m

点击查看答案

第12题

消防控制室内,控制盘前操作距离:双列布置时不应小于()米。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

第13题

集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为()m。

A. 1.1~1.3

B. 1.2~1.4

C. 1.3~1.5

D. 1.4~1.6

点击查看答案

第14题

消防控制室内,在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于()米。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

第15题

(单选题/1分)不符合电气火灾监控系统监控设备安装要求的是:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第16题

(单选题/1分)下列不符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的是:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第17题

(多选题/1分)以下符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第18题

(多选题/1分)下列符合电气火灾监控系统监控设备的安装要求的有:()

A. 设备应安装牢固,不应倾斜;

B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;

C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m

D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施

点击查看答案

第19题

(单选题/1分)以下哪项不是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()

A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接

B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。

C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接

D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求

点击查看答案

第20题

(多选题/1分)下列关于火灾自动报警系统设置,说法正确的是()。

A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m

B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m

C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接

D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。

点击查看答案

第21题

(单选题/1分)以下哪项是电气火灾监控系统监控设备接地要求:()

A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接

B. 设备的接地应牢固,并有明显的永久性标识

C. 设备的主电源严禁使用电源插头与消防电源连接

D. 电源安装应符合产品使用说明书的要求

点击查看答案

第22题

关于水泵接合器设置的要求,不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》规定的是:()。

A. 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。;

B. 墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;

C. 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.6m,且不应小于井盖的半径。

D. 水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

点击查看答案

第23题

关于水泵接合器设置的要求,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》规定的是:()。

(判断题/1分)气体灭火控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应使用电源插头与消防电源连接。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第25题

(判断题/1分)电气火灾监控系统监控设备的主电源应有明显的水久性标识,并应使用电源插头直接与消防电源连接。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

关于火灾报警控制器的主备电转换,下列描述正确的是()。

A. 当主电源断电时,能自动转换到备用电源

B. 当主电源恢复时,能自动转换到主电源

C. 火灾报警控制器应有主、备电源工作状态指示

D. 主电源应有过流保护措施

E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作

点击查看答案

第27题

消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于()。

A. 0.8m

B. 1m

C. 1.2m

D. 1.5m

点击查看答案

第28题

报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为()m;两侧与墙的距离不应小于()m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

A. 1.1

B. 1.2

C. 0.7

D. 0.5

E. 0.3

点击查看答案

第29题

湿式报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2米,()

A. 两侧与墙的距离不应小于0.5米

B. 两侧与墙的距离不应大于0.5米

C. 正面与墙的距离不应小于1.2米

D. 出水管报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5米

点击查看答案

第30题

在突出煤层的石门揭煤和煤巷掘进工作面进风侧,必须设置至少2道牢固可靠的反向风门,下列关于反向风门位置说法正确的是()。

A. 反向风门距工作面回风巷不得小于10m

B. 反向风门之间的距离不得小于4m

C. 反向风门与工作面最近距离一般不得小于70m

D. 反向风门与工作面最近距离小于70m时,应设置至少3道反向风门

E. 墙壁厚度不得小于0.5m

点击查看答案

第31题

(多选题/1分)下列关于火灾报警控制器在消防控制室内的布置应符合下列()要求

A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m

B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m

C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m

D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置

点击查看答案

第32题

(多选题/1分)以下哪些是电气火灾监控系统监控设备电源连接要求:()

A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;

B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。

C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定

D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求

点击查看答案

第33题

(多选题/1分)以下哪些是电气火灾监控系统监控设备蓄电池(如有)安装要求:()

A. 设备的主电源应有明显的水久性标识,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头;

B. 设备与其外接备用电源(如有)之间应直接连接。

C. 设备自带电池需进行现场安装时,蓄电池规格、型号、容量应符合设计文件的规定

D. 蓄电池安装应符合产品使用说明书的要求

点击查看答案

第34题

下列配电室的布置规则,正确的有()。

A. 配电柜正面的操作通道宽度,双列面对面布置时不应小于2.5m

B. 配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于2m

C. 配电装置上端(含配电柜顶部与配电母线排)距天棚不应小于0.5m

D. 配电柜侧面的维护通道宽度不应小于1m

E. 配电室围栏上端与其正上方带电部分的净距不应小于1m

点击查看答案

第35题

关于火灾报警控制器的主备电转换功能,下列说法正确的有()。

A. 主电源断电时,能自动转换到备用电源

B. 主电源断电时,能手动转换到备用电源

C. 主电源恢复时,不能自动转换到主电源

D. 主电源应有过流保护措施

E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作。

点击查看答案

第37题

(多选题/1分)固定消防炮灭火系统主、备电源的切换功能验收要求包括:()

A. 系统主、备电源处于接通状态,切断主电源,备用电源应能自动投入运行

B. 恢复主电源供电,主电源应能自动投入运行

C. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态

D. 人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常

点击查看答案

第38题

(多选题/1分)消防控制室内设备的布置应符合下列规定()。

A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于3m;

B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;

C. 设备面盘后的维修距离不宜小于lm;

D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道;

E. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间

点击查看答案

第39题

(单选题/1分)主消防控制室对共用重要消防设备的跨区控制功能的说法不正确的是()

A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备

B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备

C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号

D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制

点击查看答案

第40题

(多选题/1分)主消防控制室对共用重要消防设备的跨区控制功能的说法正确的是()

消防电话各组件的安装要求不正确的是()

A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置

B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置

C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.21.5m

D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识

点击查看答案

第42题

消防电话各组件的安装要求正确的是()

A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置

B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置

C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.31.5m

D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识

点击查看答案

第43题

报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于()m。

A. 0.1

B. 1.2

C. 2

D. 2.5

点击查看答案

第44题

(多选题/1分)控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"的原因包括()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

点击查看答案

第45题

(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()

A. 集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良

B. 集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路

C. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良

D. 应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路

点击查看答案

第46题

电话分机或电话插孔的设置不符合规定的是()

A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识

B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。

C. 各避难层应每隔30m设置一个消防电话分机或电话插孔

D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m

点击查看答案

第47题

电话分机或电话插孔的设置应符合下列规定:

A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识

B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。

C. 各避难层应每隔20m设置一个消防电话分机或电话插孔

D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m

点击查看答案

第48题

某消防工程公司承担了一个干式自动喷淋系统的安装工作,需要对报警阀组、水力警铃、消防水泵等进行安装调试,根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 干式报警阀组安装完成后应向报警阀气室注入高度为()mm的清水。

B. 以自动或手动方式启动水泵时,消防水泵应在()s内投入正常运行。

C. 报警阀组的安装规定中,正确的有()。

D. 水力警铃的铃声强度不应小于70dB。

点击查看答案

第49题

手动火灾报警按钮的安装叙述错误的是()。

A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处

B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处

C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜

D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志

点击查看答案

第50题

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案