A. 稳压设备房内应有良好的通风散热条件;室温不应低于4℃
B. 气压罐外表面油漆完好,无机械性损伤,附件齐全完好;
C. 稳压泵外表面完好,无机械性损伤,水泵动力部分与水泵连接牢固;
D. 设在室外的稳压泵防水、防雨措施完好。
搜题
第1题
A. 稳压设备房内应有良好的通风散热条件;室温不应低于4℃
B. 气压罐外表面油漆完好,无机械性损伤,附件齐全完好;
C. 稳压泵外表面完好,无机械性损伤,水泵动力部分与水泵连接牢固;
D. 设在室外的稳压泵防水、防雨措施完好。
第2题
A. 消防泵零流量至100%设计流量时的扬程符合规范要求;
B. 水泵现场就地控制及自动启泵正常,返馈信号正常;
C. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;
D. 水泵运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
第3题
A. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;
B. 各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查供电情况,要求电源接通,电流正常;
D. 确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;
第4题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第5题
A. 每日检查喷头外观
B. 喷头应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象
C. 每日检查开式喷头喷嘴应无堵塞
D. 每月检查闭式喷头热敏元件应无破损
第6题
A. .5,10
B. .5,15
C. .10,10
D. .10,15
第7题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第8题
A. 紧固泵组地脚螺栓、固定螺栓及各转动部件的连接螺栓
B. 发现泵组接线脱落或松动应及时维修
C. 每周用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
第10题
A. 低压压力开关正常
B. 进出管压力表正常
C. 消防水池储满消防用水
D. 泵组无泄漏
E. 自动泄压阀正常
第11题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除泵组阻塞物
第12题
A. .8min;25min
B. .8min;30min
C. .10min;25min
D. .10min;30min
第13题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第14题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第16题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第17题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘。
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除喷头阻塞物
第19题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查区域阀组状态显示
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第20题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满六年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第21题
A. 电缆线径满足要求
B. 状态指示正常
C. 主、备电切换正常;
D. 报警返馈信号指示不亮、正常指示灯开启
E. 电源开关指示正常
第22题
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第23题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第24题
A. 清除传感器周围的可燃物、杂物
B. 清除传感器与互感器或其他设备之间的遮挡物
C. 检查传感器周围是否有漏水、渗水现象
D. 检查传感器的显示是否正常
第25题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第27题
A. 检查传感器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查传感器的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查传感器的运行指示灯是否显示正常
D. 操作监控器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第28题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第29题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每半年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第30题
A. 对于储瓶,采用称重的方式进行液位检查
B. 对于常压式水箱,采用直尺测量水箱液位高度,并与设计参数进行核对,不足时应补充至设计液位
C. 放空水箱,使用专用清洗剂对箱体内壁及内部管路进行清洁
D. 清洗符合要求后,注入符合制造单位要求的净化水,至设计液位
第31题
A. 每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B. 检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C. 寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于4℃
D. 常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
第32题
A. 旁通管止回阀损坏
B. 系统渗漏流量大于稳压泵流量
C. 电接点压力表损坏
D. 安全阀泄压压力设定值过高
E. 气压水罐内气囊损坏
第34题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过8%时,应由具备资质的机构充装
第35题
A. 建筑物按照其建筑面积确定
B. 建筑物按照其占地面积确定
C. 可燃物露天堆场应按堆垛的占地面积确定
D. 甲乙丙液体储罐区,可燃气体储罐区应按储罐的占地面积确定.
第36题
A. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应更换、补充
B. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应向消防安全管理人报告
C. 移除遮挡喷头的物品
D. 清除喷头阻塞物
第37题
A. 0.05~1.0
B. 0.05~1.5
C. 0.07~0.1
D. 0.07~1.5
第38题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第39题
C. 每年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第43题
A. 每周检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第44题
A. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每季检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第45题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第48题
A. 检查监控器是否安装牢固,对松动部位进行紧固
B. 检查监控器的外观是否存在明显的机械损伤
C. 检查部件的运行指示灯是否显示正常
D. 操作监控器声光自检按键(钮),检查控器的音响和显示器件是否完好
第49题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第50题
A. 每日检查喷头外观
B. 喷头应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象
C. 每月检查开式喷头喷嘴应无堵塞
D. 每日检查闭式喷头热敏元件应无破损