A. 检查报警阀组外观标志,标识清晰、内容详实,符合产品生产技术标准要求,并注明系统名称和保护区域,压力表显示符合设定值
B. 系统控制阀以及报警管路控制阀全部开启,并用锁具固定手轮,具有明显的启闭标志
C. 报警阀组的相关组件灵敏可靠
D. 报警阀组充气装置外观标志,标识清晰,工作正常
搜题
第1题
A. 检查报警阀组外观标志,标识清晰、内容详实,符合产品生产技术标准要求,并注明系统名称和保护区域,压力表显示符合设定值
B. 系统控制阀以及报警管路控制阀全部开启,并用锁具固定手轮,具有明显的启闭标志
C. 报警阀组的相关组件灵敏可靠
D. 报警阀组充气装置外观标志,标识清晰,工作正常
第2题
A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D. 控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
第3题
A. (单选题)下列资料中,属于桥梁工程的功能性检(试)验资料的是()。
B. (单选题)钢配件必须有出厂质量证明书,并应符合设计文件的要求,如对质量有疑义时,必须按规范进行的检验试验是()。
C. (多选题)下列选项中,属于工程完工后由施工单位编写工程竣工报告的主要内容的是()。
D. (判断题)工程完工后施工单位和监理单位共同对所有工程资料进行收集整理,编制组卷。
第4题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第5题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第6题
A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m
B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m
C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。
第9题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第10题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第11题
A. (单选题)在条件查询对话框中的“条件”是指查询内容与查询字段的关系,不包括()。
B. (单选题)下列关于条件查询的说法中错误的是()。
C. (多选题)在条件查询对话框中的“列”是用户所要查询的字段,包括()。
D. (判断题)在条件查询对话框中的“值”是用户要查询的内容,用户手工输入。
第12题
A. 在集中火灾报警控制器上通过查看每条报警信息的"控制器号""回路号"和"设备编码"内容,可以确定具体的报警点位
B. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是区域火灾报警控制器上传的信息
C. 如果"控制器号"部分带有"本机"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
D. 如果"控制器号"部分带有"网络"字样则是集中火灾报警控制器配接部件的报警信息
第13题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第14题
A. 设备面盘前的操作距离单列布置时不应小于1.2m,
B. 设备面盘前的操作距离双列布置时不应小于2m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m;
D. 设备面盘的排列长度大于3m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;
E. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
第15题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置
第16题
A. 检查控制器接线口的封堵是否完好
B. 检查各接线的绝缘护套是否有显的龟裂、破损
C. 检查控器的音响和显示器件是否完好
D. 检查电路板和组件是否有松动
第17题
A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D. 控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
第18题
A. 采样管宜牢固安装在过梁、支架等建筑结构上;
B. 采样孔不应背对气流方向;
C. 当采样管道采用垂直布置方式时,毛细管长度不宜超过4m;
D. 采样管和采样孔应设置明显的火灾探测器标识;
第19题
A. 发出声、光报警信号;
B. 广播控制器启动;
C. 火警指示灯应点亮;
D. 火灾探测器部位,记录火灾报警时间
第20题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第21题
A. 在房屋建筑中,下列关于施工方法的说法错误的是()。
B. 在工程建设中,下列选项中,不属于确定施工方法需要考虑的因素的是()。
C. 施工机具和材料的选择主要考虑的因素有:()。
D. 在工程建设中,施工方法是工程施工期间所采用的技术方案、工艺流程、检验手段、教育培训等。
第22题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第24题
A. 下列选项中,施工机具和材料的选择主要考虑的因素不包括()。
B. 在房屋建设工程中,下列说法中错误的是()。专项工程施工方法应对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程(工序)等应做出。
C. 下列关于施工方法的说法正确的是()。
D. 在房屋工程建设中,施工方法确定要体现安全性、先进性、适用性、经济。
第25题
A. 表面清洁时,用吸尘器吸除控制器的操作面板,控制开关,机箱的灰尘;用微湿的软布擦拭控制器机箱
B. 设备报警功能测试要求:使探测器发出报警信号,检查探测器的报警确认灯点亮情况及控制器的显示情况
C. 检查控制器的打印纸是否缺失,如缺失应予以更换
D. 进行控制器的主备电源切换检查,对于不能满足备电持续工作时间的蓄电池予以更换
第26题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第27题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第28题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 动力瓶组储存的高压气体随即通过减压阀,进入储液罐中,推动泡沫灭火剂,经过分区控制阀、管网和水雾喷头喷向被保护区域,实施灭火。
第29题
A. 检查选择阀及信号反馈装置有无位移、松动
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标识
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应重新更换
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常
第30题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第31题
A. 检查干粉储存容器的位置与固定方式是否正常
B. 检查干粉罐的附属件是否正常工作
C. 如干粉储罐的使用年限超过10年或发现干粉储罐有明显的腐蚀点,应进行水压强度试验
D. 检查安全阀、排气阀、出口阀等是否动作灵活
第32题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第33题
A. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发送火灾报警、消防联动、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
B. 区域火灾报警控制器应能接收、处理集中火灾报警控制器的相关指令。
C. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息
D. 区域火灾报警控制器应能向集中火灾报警控制器发出控制指令
第35题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第37题
A. 监控设备应能对指示灯、显示器和音响器件进行功能自检
B. 监控设备应根据不同的使用对象设置不同的操作级别
C. 监控设备应能自动消除报警声信号
D. 监控设备的连接、探测器的监测区域恢复正常,监控设备应能对监控设备的报警状态复位,消除监控设备的声、光报警信号
第38题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第39题
A. 钢配件必须有出厂质量证明书,并应符合设计文件的要求,如对质量有疑义时,必须按规范进行的检验试验是()。
B. 下列资料中,属于桥梁工程的功能性检(试)验资料的是()。
C. 下列选项中,属于工程完工后由施工单位编写工程竣工报告的主要内容的是()。
D. 工程完工后施工单位和监理单位共同对所有工程资料进行收集整理,编制组卷。
第40题
A. 强电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
B. 弱电绝缘导线采用穿管时,穿管应到位或通过金属软管过渡连接。
C. 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应穿金属管、硬质塑料管、半质塑料菅或封闭线槽保护方式布线。
D. 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔。
E. 敷设于多尘或潮湿场所的管路,其管口和管子连接处,应作密封处理。
第41题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第42题
A. 报警阀组距室内地面高度宜为1.2m
B. 报警阀两侧与墙的距离不应小于0.5m
C. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.2m
D. 报警阀正面与墙的距离不应小于1.5m
E. 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m
第43题
A. 对于由于操作人员和管理人员对标准理解不正确或不理解标准的规定造成的问题,标准员应根据标准()给出的联系方式,进行咨询,要做到正确掌握标准的要求。
B. 整改通知单中要详细说明存在不符合标准要求的()、存在的问题、不符合的标准条款以及整改的措施要求。
C. 根据标准员对在标准实施的监督检查中发现问题的,在整改通知单中要详细填写内容,属于此内容的有()。
D. 标准员现场监督检查时,发现施工组织设计未办理相关的审批手续,经过监理同意后可以组织施工。
第44题
A. 探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D. 探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
第45题
A. (单选题)下列内容中,不属于桥梁防水材料进场检验项目的是()。
B. (单选题)根据桥梁的规模,本工程桥梁类型属于(),其混凝土的总碱含量不宜大于()千克/立方米。
C. (多选题)下列检验项目中,属于桥梁板式橡胶支座进场检验的项目有()。
D. (判断题)桥梁伸缩缝装置必须符合设计要求,必须检查出厂合格证和出厂构配件性能报告。其出厂检(试)验包括外观尺寸、外观质量、内在质量、组装精度、整体性能等项目。
第46题
A. 总线型联网拓扑布线要求简单、扩充容易、增删不影响其他工作
B. 环型联网拓扑简化了路径选择的控制、控制软件简单
C. 星型联网拓扑易于维护、安全性高、系统可靠性高
D. 星型联网拓扑维护难、分支节点故障查找难
第47题
A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。
第48题
A. 检查控制器接线口的封堵是否完好
B. 检查各接线的绝缘护套是否有显的龟裂、破损
C. 检查控制器的音响和显示器件是否完好
D. 检查电路板和组件是否有松动
第49题
A. 安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B. 应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C. 探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D. 在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
第50题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险