A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
搜题
第1题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第2题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于3m;
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于lm;
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道;
E. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间
第3题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第4题
A. 门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志
B. 送、回风管在其穿墙处应设防火阀
C. 严禁与其无关的电气线路及管路穿过
D. 周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房
E. 应设气体灭火系统
第5题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第6题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第7题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置
第8题
A. 火灾报警控制器
B. 消防联动控制器
C. 消防控制室图形显示装置
D. 电气火灾监控系统
E. 消防电源监控器设备
第9题
A. 确保火灾自动报警控制系统处于正常工作状态
B. 确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C. 不得将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
D. 可以将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
第10题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第11题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第12题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第13题
A. 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内
B. 应配备公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m
C. 应配备公称直径65无内衬里的消防水带,长度不宜超过40m
D. 宜配置当量喷咀直径16mm或19mm的消防水枪
第14题
A. 设备面盘前的操作距离,双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于2.5m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第15题
A. 竣工图纸
B. 各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书
C. 维护保养制度
D. 系统操作规程、应急预案、值班制度、值班记录。
第16题
A. 对共用消防设备直接手动控制
B. 对共用消防设备直接自动控制
C. 对共用消防设备跨区控制
D. 对共用消防设备一次性控制
第18题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第19题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第22题
A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备
B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备
C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号
D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制
第23题
A. 包含两个及两个以上集中报警系统
B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备
D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第24题
A. 系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态
B. 当监视到消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
C. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
D. 同时将故障报警信息上传给消防控制室图形显示装置,提示消防控制室对故障进行及时处理
第26题
A. 消防电梯轿厢内应设专用电话,通话应正常。
B. 应在首层设供消防队员专用的操作按钮,用透明罩保护。
C. 消防电梯的井底应设排水设施,排水量不应小于10L/s。
D. 消防电梯轿厢内装修应采用不燃材料。
E. 消防电梯轿厢内应设置火灾探测器。
第27题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第28题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不宜超过8h,每班不少于1人;
B. 值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查;
C. 每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况,及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或情况;
D. 正常工作状态下,严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施。
第29题
A. 设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度,每班工作时间不8h,每班不少于1人;
A. 控制柜选择开关位置不正确
B. 控制模块不工作
C. 控制模块接线脱落
D. 控制柜一次回路断路
E. 消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
第31题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到系统的监控报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,监控报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第33题
A. 不可以互相传输、显示状态消息,不应互相控制
B. 不可以互相传输、显示状态信息,但应互相控制
C. 可以互相传输、显示状态信息,也应互相控制
D. 可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第36题
A. 消防电梯载重量不应小于800kg
B. 行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s
C. 消防电梯内应设专用电话
D. 应在首层设供消防队员专用的操作按钮
第37题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第38题
A. 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置
B. 其界面对角线长度不得小于430mm
C. 100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息
D. 100s内能够显示其他输入信号的状态信息
第39题
A. 配电室建筑耐火等级应不低于3级并配备合格的消防器材
B. 配电室的布设应符合规范
C. 配电装置的电器元件设置应符合规范
D. 配电箱应设置警示标志
E. 备用发电机组必须与外电线路连锁
第40题
A. 水泵重量为0.5~3t时,应设置手动起重设备
B. 水泵重量小于0.5t时,宜设置手动起重设备
C. 水泵重量大于3t时,应设置电动起重设备
D. 水泵重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架.
第44题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第45题
A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。
C. 启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D. 发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号
E. 控制挡烟垂壁等防烟设施
第46题
A. 消防专用电话网络应为专用的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第47题
A. 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第48题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第49题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第50题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输