A. 竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定
B. 水平管道应采用管卡固定
C. 管卡的间距不宜大于0.5m
D. 转弯处应增设1个管卡
搜题
第1题
A. 竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定
B. 水平管道应采用管卡固定
C. 管卡的间距不宜大于0.5m
D. 转弯处应增设1个管卡
第2题
A. 竖直管道应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定
B. 水平管道应采用管卡固定
C. 管卡的间距不宜大于0.5m
D. 转弯处应增设1个管卡
第3题
A. 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
B. 驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志
C. 气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。
D. 气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
第4题
A. 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
B. 驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志
C. 气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。
D. 气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
第7题
A. 拉索应采用经内外防腐处理的钢管防护
B. 拉索转弯处应采用专用导向滑轮
C. 拉索末端拉手应设在专用的保护盒内
D. 拉索套管和保护盒应固定牢靠
第8题
A. 安装重力式机械驱动装置时,应保证重物在下落行程中无阻挡,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
B. 电磁驱动装置驱动器的电气连接线应沿固定灭火剂储存容器的支、框架或墙面固定
C. 拉索式机械驱动装置的拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护
D. 拉索式机械驱动装置的拉索末端拉手应设在明显和便于操作的部位
第10题
A. 经纬仪可用于检查安装的管道的垂直度
B. 经纬仪可用于检查安装的风管的垂直度
C. 在检查安装管道或风管的垂直度是否符合要求时,经纬仪望远镜要在水平方向转动观测
D. 在检查安装管道或风管的垂直度是否符合要求时,经纬仪望远镜要在垂直方向转动观测
E. 垂直又高的管道或风管安装前要在上、中、下的中分线处做好垂直度检测标记
第11题
A. 压力式比例混合装置应整体安装,与管道连接处的安装应严密。
B. 泡沫比例混合装置的标注方向应与液流方向相反。
C. 平衡式泡沫比例混合装置的安装应符合设计和产品要求。
D. 常压泡沫液罐的现场制作、安装和防腐应符合设计要求。
第12题
A. 压力式比例混合装置应整体安装,与管道连接处的安装应严密。
B. 泡沫比例混合装置的标注方向应与液流方向相反。
C. 平衡式泡沫比例混合装置的安装应符合设计和产品要求。
D. 常压泡沫液罐的现场制作、安装和防腐应符合设计要求。
第13题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第14题
A. 施工升降机主要的安全装置是()。
B. 安装在吊笼上部的重要也是最后一道安全装置是()。
C. 建筑施工升降机按驱动方式分为()。
D. 施工升降机严禁载人。
第16题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第22题
A. 拉索除必要外露部分外,应采用经内外防腐处理的钢管防护
A. 集流管外表面宜涂红色油漆
B. 集流管应固定在支、框架上。支、框架应固定牢靠,并做防腐处理
C. 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向空气流动方向
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面
第26题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第29题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第30题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第36题
A. 辅助驱动时的速度宜为驱动装置运行速度的0.5倍,应安全可靠
B. 运行辅助驱动和运行主驱动一样,所有的监控装置和制动器必须正常工作
C. 辅助驱动的动力源必须是不依赖主驱动而单独供给
D. 可用辅助驱动代替主驱动来正常运行
第37题
A. 检查驱动装置的位置与固定方式是否正常
B. 检查动力气瓶的压力数值是否在设计压力范围内
C. 检查启动气体管路的连接是否正常,是否有移位、损坏、腐蚀现象
D. 检查气瓶阀是否动作灵活
第38题
A. 检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动
B. 检查高压连接胶管有无变形、裂纹及老化
C. 检查安全防护装置的泄压方向是否正常
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第39题
A. 检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动
B. 检查高压连接胶管有无变形、裂纹及老化
C. 检查安全防护装置的泄压方向是否正常
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第40题
A. 爆破片装置超过规定使用期限
B. 爆破片装置和管道间的截断阀未处于全开状态
C. 爆破片装置安装方向错误
D. 爆破片装置的爆破压力和温度不符合运行要求
第41题
A. 储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做防腐处理。
B. 储存容器宜涂黑色油漆,正面应标明设计规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
C. 安装集流管前应检查内腔,确保清洁。
D. 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
第42题
A. 检查驱动装置的位置与固定方式是否正常
B. 检查动力气瓶的压力数值是否在规定的压力范围内
C. 检查启动气体管路的连接是否正常,是否有移位、损坏、腐蚀现象
D. 动力气瓶组一般每五年拆下来检查一次
第43题
A. 分类
B. 部分
C. 整体
D. 全面
第47题
A. EPS供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS供电运行的最少持续供电时间,并符合设计要求
B. 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求
C. 安全出口指示标志灯设置应符合设计要求
D. 室内安装高度不小于1.8m
第48题
A. 安装喷嘴时,应按设计要求逐个核对其型号、规格及喷孔方向。
B. 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶
C. 安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶
D. 安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶