A. 门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志
B. 送、回风管在其穿墙处应设防火阀
C. 严禁与其无关的电气线路及管路穿过
D. 周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房
E. 应设气体灭火系统
搜题
第1题
A. 门应向疏散方向开启,且入口处应设明显的标志
B. 送、回风管在其穿墙处应设防火阀
C. 严禁与其无关的电气线路及管路穿过
D. 周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的设备用房
E. 应设气体灭火系统
第2题
A. 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B. 附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C. 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D. 消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
第3题
A. 确保火灾自动报警控制系统处于正常工作状态
B. 确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态
C. 不得将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
D. 可以将应处于自动状态的系统、设备等设在手动状态
第4题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于3m;
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于lm;
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于lm的通道;
E. 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间
第5题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道
第6题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第7题
A. 控制消防水泵的启、停
B. 显示启泵按钮的位置
C. 显示消防水泵的工作、故障状态
D. 显示消火栓栓口的出水压力
E. 消防水箱的水位
第8题
A. 竣工图纸
B. 各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书
C. 维护保养制度
D. 系统操作规程、应急预案、值班制度、值班记录。
第9题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第10题
A. 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内
B. 应配备公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m
C. 应配备公称直径65无内衬里的消防水带,长度不宜超过40m
D. 宜配置当量喷咀直径16mm或19mm的消防水枪
第11题
A. 设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
D. 与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置
第12题
A. 对共用消防设备直接手动控制
B. 对共用消防设备直接自动控制
C. 对共用消防设备跨区控制
D. 对共用消防设备一次性控制
第13题
A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在应能消防控制室监视消防应急广播
第14题
A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在消防控制室应能监听消防应急广播
第15题
A. 火灾报警控制器
B. 消防联动控制器
C. 消防控制室图形显示装置
D. 电气火灾监控系统
E. 消防电源监控器设备
第17题
A. 排水泵集水井的有效容积不应小于2㎡
B. 排水泵集水井的有效容积不应大于2㎡
C. 排水泵的排水量不应大于10L/s
D. 排水泵的排水量不应小于10L/s
第18题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第19题
A. 水泵重量为0.5~3t时,应设置手动起重设备
B. 水泵重量小于0.5t时,宜设置手动起重设备
C. 水泵重量大于3t时,应设置电动起重设备
D. 水泵重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架.
第20题
A. 控制柜选择开关位置不正确
B. 控制模块不工作
C. 控制模块接线脱落
D. 控制柜一次回路断路
E. 消控室控制盘"手动"禁止"自动"允许状态
第21题
A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备
B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备
C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号
D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制
第23题
A. 消防电梯轿厢内应设专用电话,通话应正常。
B. 应在首层设供消防队员专用的操作按钮,用透明罩保护。
C. 消防电梯的井底应设排水设施,排水量不应小于10L/s。
D. 消防电梯轿厢内装修应采用不燃材料。
E. 消防电梯轿厢内应设置火灾探测器。
第24题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第25题
A. 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号
B. 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收再反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播。
C. 启动有关部位的防烟,排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号
D. 发出控制信号,强制电梯全部停在音层,并接收其反馈信号
E. 控制挡烟垂壁等防烟设施
第27题
A. 消防电梯载重量不应小于800kg
B. 行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s
C. 消防电梯内应设专用电话
D. 应在首层设供消防队员专用的操作按钮
第28题
A. 系统通过电压传感器、电流传感器、电压/电流传感器实时监视消防设备的电源状态
B. 当监视到消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,实时将故障信息上传至消防设备电源状态监控器
C. 由监控器发出故障警报,显示故障类型和位置
D. 同时将故障报警信息上传给消防控制室图形显示装置,提示消防控制室对故障进行及时处理
第29题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第30题
A. 主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息
B. 各分消防控制室内的控制和显示装置之间可以互相传输、显示状态信息
C. 主消防控制室内的消防设备可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制
D. 各分消防控制室内的控制和显示装置可以互相控制
第31题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
第33题
A. 消防专用电话网络应为专用的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第34题
A. 消防专用电话网络应为独立的消防通信系统
B. 消防控制室应设置消防电话总机
C. 多线制消防电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
第37题
A. 主消防控制室
B. 分消防控制室
C. 主消防控制室和分消防控制室共用
D. 主消防控制室和分消防控制室各自
第39题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第40题
A. 不可以互相传输、显示状态消息,不应互相控制
B. 不可以互相传输、显示状态信息,但应互相控制
C. 可以互相传输、显示状态信息,也应互相控制
D. 可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第41题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第42题
A. 消防专用电话分机应以直通方式呼叫。
B. 消防控制室应能接受插孔电话的呼叫。
C. 消防控制室、消防值班室等处应设内线电话。
D. 通话音质应清晰。
第43题
A. 【单选题】分项工程应由()组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
B. 【单选题】分部工程质量验收合格的规定不包括()。
C. 【多选题】室外工程室外工程应根据专业类别和工程规模按标准规定划分为()。
D. 【判断题】建设单位指定分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整后移交给建设单位。
第44题
A. 分项工程应由()组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。(单选题)
B. 分部工程质量验收合格的规定不包括()。(单选题)
C. 室外工程室外工程应根据专业类别和工程规模按标准规定划分为()。(多选题)
D. 建设单位指定分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整后移交给建设单位。(判断题)
第47题
A. 消防炮安装应符合设计要求,且应在供水管线系统试压、冲洗合格前进行。
B. 消防炮安装前应确定基座上供灭火剂的立管固定可靠。
C. 消防炮回转范围应与防护区相对应
D. 消防炮安装后,应检查确认在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞
第48题
A. 专门线路
B. 专用线路
C. 指定线路
D. 通用线路
第50题
A. 分消防控制室的火灾报警控制器通过直接手动控制单元连接重要消防设备
B. 主消防控制室的集中火灾报警控制器可直接手动控制分消防控制室重要消防设备
C. 在集中控制器上首先要确定连接消防设备的分控制器号、直接手动控制单元号及分组号
D. 通过集中火灾报警控制器的操作面板输入通过集中火灾报警控制器的操作面板输人后实现手动控制后实现手动控制
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!