A. 在消防控制室应能手动控制选择广播分区
B. 在消防控制室应能按预设控制逻辑联动控制选择广播分区
C. 在消防控制室应能启动或停止消防应急广播系统,
D. 在消防控制室应能监听消防应急广播
搜题
第1题
A. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。
B. 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
C. 在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
D. 消防控制室内应能显示消防应急广播的全楼的工作状态。
第2题
D. 在应能消防控制室监视消防应急广播
第5题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态
D. 当确认火灾后,应急广播系统应该向全楼或建筑的所有区域发出火灾警报
第6题
A. 火灾发生时应能在消防控制室将全楼的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态。
B. 消防控制室应能监控用于火灾应急广播的扩音机的工作状态
C. 消防控制室应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能
D. 客房床头控制柜内设有服务性的音乐广播扬声器时,应有消防应急广播功能。
第8题
A. 火灾发生时应能在消防控制室将全楼的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态。
B. 消防控制室应能监控用于火灾应急广播的扩音机的工作状态
C. 消防控制室应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能
D. 客房床头控制柜内设有服务性的音乐广播扬声器时,应有消防应急广播功能。
第9题
A. 消防控制室应能显示处于应急广播状态的广播分区、预设广播信息;
B. 消防控制室应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音;
C. 消防控制室应能显示应急广播的故障状态;
D. 当确认火灾后,应急广播系统首先向全楼或建筑的火灾区域发出火灾警报,然后向着火层、相邻层和地下各层进行应急广播,再依次按照预设控制逻辑向选择广播分区进行广播。
第11题
A. 在消防控制室应能用话筒对所选区域播音
B. 在手动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第12题
A. 在消防控制室应能用听筒对所选区域播音
B. 在自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动火灾报警按钮后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播
C. 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播
D. 火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
第15题
A. 消防应急广播
B. 消防专用电话
C. 消防控制室图形显示装置
D. 火灾报警控制器
E. 消防联动控制器
第18题
A. 广播控制器接收广播联动信号后,可以按照预设逻辑选择广播区域并启动消防广播
B. 消防广播灯闪亮
C. 液晶屏显示消防广播状态
D. 液晶屏显示选择的广播区域
第19题
A. 广播控制器接收广播联动信号后,可以按照预设逻辑选择广播区域并启动应急广播
B. 应急广播灯闪亮
C. 液晶屏显示应急广播状态
A. 其容量不小于火灾时需同时广播的范围内消防应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍,
B. 在消防应急广播时能够强行切入
C. 同时中断其他音源的传输
D. 有消防应急广播功能
第24题
A. 其容量不小于火灾时需同时广播的范围内消防应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍,
B. 在消防应急广播时能够强行切入
C. 同时中断其他音源的传输
D. 有消防应急广播功能
第26题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D. 火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
第27题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态;
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现;
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
D. 消防控制室应能收到消防应急照明和疏散指示灯具的正常工作反馈信号
第30题
A. 在消防控制室用话筒对选定区域播音,检查音响效果。
B. 在自动控制方式上,分别触发两个相关的火灾探测器或者触发手动报警按钮,核对启动应急广播的区域,检查音响效果。
C. 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。
D. 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于70dB,重复测量启动火灾应急广播后扬声器范围内最远处的声压级,并与环境噪音对比。
第31题
A. 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播
B. 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰
C. 手动状态下,按设计的逻辑关系检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播
D. 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
第32题
A. 232
B. 422
C. 485
D. USB
第34题
A. 以手动方式在消防控制室对所有广播分区进行选区广播
B. 对扩音机和备用扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰
C. 按设计的逻辑关系检查应急广播的工作情况,系统应按设计的逻辑广播
D. 使任意一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不应受影响。
第39题
A. 烟感探测器
B. 输出模块
C. 声光警报器
D. 手动报警按钮固定消防
第44题
A. 启动消防广播不需要输入密码直接进入
B. 消防广播启动后消防广播灯点亮
C. 按下消防广播键可以手动启动消防广播并选择区域
D. 通过通播键可以选择全部可工作的区域
第45题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第49题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第50题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断