A. 10%,50
B. 10%,30
C. 20%,50
D. 15%,20
搜题
第1题
A. 10%,50
B. 10%,30
C. 20%,50
D. 15%,20
第2题
A. 实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验)
B. 实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽检,但抽检总数不应少于20只
C. 被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求
D. 各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求
第5题
A. 正确
B. 错误
第6题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第7题
A. 专业技术人员
B. 施工项目负责人
C. 建设单位负责人
D. 公安机关消防机构监督人员
第8题
A. 探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C. 应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D. 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
第9题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第10题
A. 《建筑灭火器配置设计规范》
B. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》
C. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》
D. 《建筑防烟排烟系统技术标准》
第14题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第15题
A. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位
B. 对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的手动复位
C. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的自动复位
D. 对火灾、监管和故障等报警状态及相关信息的手动复位
E. 对接收到的特定火灾探测器第二个火灾报警信号的自动复位
第20题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第21题
A. 防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B. 防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C. 防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D. 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
第22题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第23题
D. 动力瓶组储存的高压气体随即通过减压阀,进入储液罐中,推动泡沫灭火剂,经过分区控制阀、管网和水雾喷头喷向被保护区域,实施灭火。
第24题
A. 点型火灾探测器
B. 手动火灾报警按钮
C. 消火栓启泵按钮
D. 线型火灾报警探测器
第25题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第26题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第28题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第29题
A. 使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B. 当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C. 在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D. 图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
第30题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第31题
A. 火灾探测报警系统
B. 消防联动控制系统
C. 火灾自动报警系统
D. 自动灭火系统
第32题
A. 区域报警系统
B. 城市报警系统
C. 集中报警系统
D. 控制中心报警系统
第33题
A. 感温火灾探测器
B. 感烟火灾探测器
C. 红外火焰探测器
D. 可燃气体探测器
E. 感光火灾探测器
第36题
A. 点型火灾探测器
B. 手动火灾报警按钮
C. 消火栓按钮
D. 线型火灾探测器
E. 输入模块
第37题
A. 消火栓按钮
B. 烟感探测器
C. 输入输出模块
D. 输入模块答案:B解析:自动控制方式:由满足预设逻辑的烟感探测器的报警信号联动送风口的开启。17.在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设备是()。
E. 火灾探测器
F. 手动报警按钮
G. 声光警报器
H. 火灾显示盘
第38题
A. 感温
B. 感烟
C. 气体探测
D. 感光可燃
第44题
A. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量未达到报警设定值时,探测器的报警确认灯不应点亮;
B. 探测器监测区域单位时间故障电弧的数量达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
C. 监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
D. 监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
第45题
A. 100mA?200mA
B. 200mA?300mA
C. 300mA?400mA
D. 300mA?500mA
第46题
A. 10%-20%
B. 20%-30%
C. 10%-15%
D. 15%-20%
第50题
A. 火灾探测报警:通过火灾探测器的烟感、温感、光感、水流、压力等敏感元件探测火灾的发生向火灾报警控制器发送火灾信号自动、及时向人们报火警。
B. 发出疏散指令:人们一旦确认火灾发生第一时间需要打开相关的安全疏散门、应急广播设备、警报、机械防烟排烟引导和保障人员安全疏散。
C. 快速灭火:在设定的温度、延迟时间内开启消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等做到及时有效扑灭火灾。
D. 为消防人员实施灭火救援提供保障:发生火灾时消防给水系统、消防栓系统等为灭火救援提供水源保障
警告:系统检测到您的账号存在安全风险