A. 3s
B. 10s
C. 5s
D. 20s
搜题
第3题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到系统的监控报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,监控报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第4题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到可燃气体探测报警系统的可燃气体报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,可燃气体报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第5题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第6题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第7题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第8题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
第9题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第10题
A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
第11题
A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。
第12题
A. 接收到人工报火警时(非手动报警按钮动作信号)
B. 确认火灾后
C. 传输设备自动传输采集到的火灾报警控制器输出的火警信号失败后
D. 传输设备与监控中心的通信线路(链路)不能保障信息传输时
第14题
A. 报警设备位置信息;
B. 火警信息;
C. 故障信息;
D. 火灾报警时间
第15题
A. 火灾报警控制器(联动型)
B. 火灾报警传输设备
C. 城市消防远程监控中心
D. 消防控制室图形显示装置
第16题
A. 正确
B. 错误
第17题
A. 正确
B. 错误
第18题
A. 正确
B. 错误
第19题
A. 设置与联动特征
B. 分区控制特征
C. 火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征
D. 显示器显示火灾发生部位、报警时间的特征
E. 火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征
第20题
A. 光信号:专用火警总指示灯点亮
B. 声信号:发出火灾报警信号
C. 声信号:发出监管报警信号
D. 显示器:显示火灾报警时间、部位等信息
E. 显示器:显示故障报警时间、部位等信息。
第21题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第22题
A. 显示器显示故障类型或部位信息
B. 发出与火灾报警状态不同的报警声响
C. 发生电源故障时对应电源故障类型指示灯点亮
D. 当多于一个故障信息时,应按报警时间顺序显示所有故障信息
E. 故障总指示灯点亮
第23题
A. 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置
B. 其界面对角线长度不得小于430mm
C. 100s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息
D. 100s内能够显示其他输入信号的状态信息
第24题
A. 专用屏蔽总指示灯(器)点亮
B. 发出与火灾报警状态不同的报警声响
C. 显示器显示屏蔽时间及部位等相关信息
D. 显示器显示"系统运行正常"等类似提示信息
E. 当不能同时显示所有屏蔽信息时,则应显示最新屏蔽信息
第25题
A. 正确
B. 错误
第26题
A. 正确
B. 错误
第27题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第29题
A. 显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。
B. 手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。
C. 可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。
D. 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
第30题
A. 显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。
B. 手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。
C. 可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。
D. 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
第31题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第32题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第33题
A. 高等级的状态信息优先显示
B. 低等级状态信息和高等级状态信息循环显示
C. 当集中火灾报警控制器处于某一高等级状态显示时,应能通过手动操作查询其他低等级状态信息
D. 各状态信息不应交替显示
第34题
A. 不可以互相传输、显示状态消息,不应互相控制
B. 不可以互相传输、显示状态信息,但应互相控制
C. 可以互相传输、显示状态信息,也应互相控制
D. 可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第38题
A. 依次
B. 优先
C. 循环
D. 同时
第40题
A. 正确
B. 错误
第42题
A. 火灾报警、故障报警、屏蔽信息、监管信息
B. 火灾报警、故障报警、监控信息、屏蔽信息
C. 火灾报警、屏蔽信息、监控报警、故障信息
D. 火灾报警、监管报警、故障信息、屏蔽信息
第43题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第44题
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第46题
A. 火灾报警与启动(反馈)
B. 监管报警
C. 故障报警
D. 自检状态及其他状态
第47题
A. 正确
B. 错误
第48题
A. 正确
B. 错误
第49题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第50题
A. 报警指示:"火警"指示为红色,可以自动清除
B. 声响音调:发出与其它信息不同的火警声
C. 图形显示部分对应的报警设备以红色闪烁,报警设备所在区域也以红色显示
D. 通过查看文字信息能获得每一个火灾报警部位及相关信息