第1题
消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房应采用耐火极限不低于()h的不燃烧体墙隔开,隔墙上的门应采用()。
A.
0.5乙级防火门
B.
2甲级防火门
C.
1乙级防火门
D.
3甲级防火门
点击查看答案
第2题
民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于()的防火隔墙。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第3题
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时应采用耐火极限不低于()的防火隔墙与储油间分隔。
A.
1.5h
B.
2h
C.
2.5h
D.
3h
点击查看答案
第4题
民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于()的防火隔墙。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第5题
锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时应采用耐火极限不低于()的防火隔墙与储油间分隔。
A.
1.5h
B.
2h
C.
2.5h
D.
3h
点击查看答案
第6题
消防水泵房的平面布置应符合()要求。
A.
单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B.
附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C.
消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D.
消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E.
消防水泵房应采取防水淹的措施
点击查看答案
第7题
下列关于消防控制室的说法,正确的有()。
A.
宜在首层或地下一层靠外墙部位
B.
应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C.
应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D.
疏散门应直通室外或安全出口
E.
严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过
点击查看答案
第8题
消防水泵房设置不符合要求的是()。
A.
独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B.
附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C.
附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D.
水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
点击查看答案
第9题
民用建筑设备用房中,应采用耐火极限不低于()h的隔墙和()h的不燃性楼板与其他部位隔开。
A.
2.00,1.00
B.
2.00,1.50
C.
1.50,1.50
D.
1.50,1.00
点击查看答案
第11题
消防控制室应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙和()h的不燃性楼板与其他部位分隔。
A.
1.50;1.50
B.
1.50;2.00
C.
2.00;2.00
D.
2.00;1.50
点击查看答案
第12题
避难层内的管道井和设备间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区域分隔。()
点击查看答案
第13题
施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
点击查看答案
第14题
附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于()h的防火隔墙和耐火极限不低于()h的楼板与其他部位分隔。
A.
1.50;1.50
B.
1.50;2.00
C.
2.00;2.00
D.
2.00;1.50
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)消防控制室的设置应符合的规定有()
A.
单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于一级
B.
附设在建筑内的消防控制室,可设置在建筑物的地下一层或二层,但应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于.5h的楼板,与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
C.
消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀
D.
消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
点击查看答案
第23题
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
A.
3.0
B.
4.0
C.
5.0
D.
6.0
点击查看答案
第24题
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
A.
3.0
B.
4.0
C.
5.0
D.
6.0
点击查看答案
第25题
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
A.
3.0
B.
4.0
C.
5.0
D.
6.0
点击查看答案
第26题
避难间应采用耐火极限不低于()h的防火隔墙。
A.
0.50
B.
1.00
C.
1.50
D.
2.00
点击查看答案
第27题
施工区和非施工区之间应采用不可开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()h的不燃烧体隔离进行防火分离.
A.
1.5
B.
2.0
C.
2.5
D.
3
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)消防控制室应采用耐火极限不低于2小时的隔墙和不低于1.5小时的楼板与其他部位隔开。()
点击查看答案
第34题
施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于()的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
A.
3h
B.
2.5h
C.
2h
D.
1.5h
点击查看答案
第35题
避难走道的设置不符合规定的是()。
A.
避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B.
避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C.
防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D.
避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
点击查看答案
第40题
避难走道的设置不符合规定的是()。
A.
避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h,楼板的耐火极限不应低于1.5h
B.
避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级
C.
防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室
D.
避难走道应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专用电话
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)消防电梯的设置要求有()
A.
消防电梯应设置前室
B.
在首层的消防电梯井外壁上应设置供消防队员专用的操作按钮。
C.
消防电梯轿厢的内装修应采用难燃材料且其内部应设置专用消防对讲电话。
D.
消防电梯的井底应设置排水设施,前室门口宜设置挡水设施
点击查看答案
第42题
施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。()
点击查看答案
第43题
施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。()
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)消防电梯的设置应符合下列要求:()
A.
消防电梯轿厢内应设专用电话,通话应正常。
B.
应在首层设供消防队员专用的操作按钮,用透明罩保护。
C.
消防电梯的井底应设排水设施,排水量不应小于10L/s。
D.
消防电梯轿厢内装修应采用不燃材料。
E.
消防电梯轿厢内应设置火灾探测器。
点击查看答案
第45题
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于()的不燃性墙体。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第46题
乙类厂房内的防火墙其耐火极限不应低于()。
点击查看答案
第47题
防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于()的不燃性墙体。
A.
1h
B.
1.5h
C.
2h
D.
3h
点击查看答案
第48题
乙类厂房内的防火墙其耐火极限不应低于()。
点击查看答案
第49题
附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,隔墙上的门应采用()防火门。
点击查看答案
第50题
医疗建筑中住院病房的平面布置要求正确的是()。
A.
对于一级耐火等级建筑,应布置在负一层或首层
B.
对于三级耐火等级建筑,不应超过三层
C.
当住院病房设置在Ⅰ级木结构建筑中时,应布置在首层、二层或三导
D.
相邻两个护理单元之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门分隔
E.
当住院病房设置在Ⅱ级木结构建筑中时,应布置在首层或二层
点击查看答案