A. 正确
B. 错误
搜题
第1题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到可燃气体探测报警系统的可燃气体报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,可燃气体报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第3题
A. 消防控制室图形显示装置在接收到系统的监控报警信号后,10s内将报警信息按规定的通信协议格式传送给监控中心。
B. 消防控制室图形显示装置应能接收监控中心的查询指令并能按规定的通信协议格式和规定的内容将相应信息传送到监控中心。
C. 在信息传输过程中,监控报警信息应主动传输,且优先于其他信息。
D. 消防控制室图形显示装置通过公用网络将规定的内容将相应信息传送到监控中心。
第6题
A. 当可燃气体报警控制器有可燃气体报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在可燃气体报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第7题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第8题
A. 当电气火灾监控设备有监控报警信号、故障报警信号、屏蔽信号输入时,应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在监控报警信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第9题
A. 当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B. 消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C. 在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D. 在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
第10题
A. 类别
B. 过程
C. 位置
D. 工作状态
第13题
A. 可燃气体报警控制器
B. 火灾探测器
C. 火灾显示盘
D. 火灾报警控制器
第14题
A. 正确
B. 错误
第15题
A. 传输设备在传输监管、故障、屏蔽或自检信息期间,如火灾报警控制器发出火灾报警信息,传输设备应能优先接收并传输火灾报警信息。
B. 传输设备应在10s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应常亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持3min
D. 当信息传送失败时应发出声、光信号
第16题
A. 火灾报警传输设备应能接收来自火灾报警控制器的火灾报警、监管报警、故障报警和屏蔽信息,并发出指示相应状态的光信号。
B. 传输设备应在30s内将来自火灾报警控制器的信息传送给消防远程监控中心。
C. 在处理和传输各类报警信息或屏蔽信息时,传输设备对应状态指示灯应常亮
D. 在得到监控中心的正确接收确认后,传输设备对应状态指示灯应闪亮并在确认后或火灾探测报警系统复位后保持5min
第18题
A. 火灾报警
B. 可燃气体报警
C. 故障报警
D. 屏蔽
第19题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第22题
A. 消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B. 消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C. 故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D. 消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
第23题
A. 火灾探测器可对烟雾、温度、火焰辐射、气体深度等火灾参数进行响应,并自动产生火灾报警信号
B. 手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号
C. 火灾报警控制器的作用是接收、显示和传递火灾报警信号,记录报警的具体部位和时间、监视探测器及系统自身的工作状态,并执行相应辅助控制等任务
D. 消防联动控制器是按设定的控制逻辑关系向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号的设备
第24题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第26题
A. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的声、光信号,并在10s内将手动报警信息传送给监控中心。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮,在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持60s.
C. 当信息传送失败时传输设备应发出声、光信号。
D. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
第27题
A. 正确
B. 错误
第28题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第29题
A. 传输设备在传输火灾报警、监管、故障、屏蔽或自检信息期间,应能优先进行手动报警操作和手动报警信息传输。
B. 传输设备在手动报警操作并传输信息时,手动报警指示灯应闪亮
C. 在得到监控中心的正确接收确认后,手动报警指示灯应常亮并保持60s.当信息传送失败时应发出声、光信号。
D. 传输设备应设手动报警按键(钮),当手动报警按键(钮)动作时,应发出指示手动报警状态的光信号,并在30s内将手动报警信息传送给监控中心。
第39题
A. 监控设备与现场部件之间的连线断路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息;
B. 监控设备与现场部件之间的连线短路时,监控设备应在100s内显示故障部件的地址注释信息。
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在10s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第40题
C. 探测器发出报警信号后,监控设备应在100s内发出监控报警声、光信号,并记录报警时间,监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息
D. 监控设备应能手动消除报警声信号
第43题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第44题
A. 系统设备内部的连接线路故障
B. 可燃气体报警控制器和可燃气体探测器之间的连接线路故障
C. 可燃气体报警控制器设备故障
D. 可燃气体探测器损坏
第45题
A. 类别
B. 过程
C. 位置
D. 工作状态
第47题
A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D. 控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
第48题
A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D. 控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备
第49题
A. 包含两个及两个以上集中报警系统
B. 设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统
C. 当有两个以两个以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室,主消防控制室能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,不能控制重要的消防设备
D. 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制
第50题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!