A. 按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求,检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置,照明灯具的完好情况;
B. 测试应急照明灯具的故障按钮,检查其蓄电池或备用电源的状态;
C. 拔下应急照明灯具的插头,检查其是否在5s内自动切换成应急电源;
D. 测试疏散指示标志的照度。
搜题
第1题
A. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5m。
B. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.Om。
C. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m。
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.Om。
第4题
A. 查看消防安全标志是否脱落、损毁;
B. 消防安全标志是否被遮挡、覆盖;
C. 消防安全标志的设置是否符合要求;
D. 电光源型消防安全标志,当发生火灾时,正常照明电源中断的情况下,应在1s内自动切换成应急照明电源,标志表面的最低照度及连续供电时间应能满足要求。
第5题
A. 疏散照明的地面照度不应低于0.5Lx,地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.OLx;
B. 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,其工作面的照度,不应低于正常照明时的照度;
C. 自发光疏散指示标志,当正常光源变暗后,应自发光,其亮度应符合GB156301995第6.10.4.3条的要求;
D. 灯光疏散指示标志工作状态时,灯前通道地面中心的照度不应低于0.5Lx。
第6题
A. 高层建筑的疏散走道和安全出口处应设灯光疏散指示标志,应急照明和疏散指示标志;
B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;
C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;
D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。
第7题
A. EPS供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS供电运行的最少持续供电时间,并符合设计要求
B. 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求
C. 安全出口指示标志灯设置应符合设计要求
D. 室内安装高度不小于1.8m
第8题
A. EPS供电的应急灯具安装完毕后,应检验EPS供电运行的最少持续供电时间,并符合设计要求
B. 疏散指示标志灯安装高度及设置部位应符合设计要求
C. 安全出口指示标志灯设置应符合设计要求
D. 室内安装高度不小于1.8m
第9题
A. 用火、用电有无违章;
B. 疏散通道、安全出口是否畅通;
C. 消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;
D. 营业场所人员在岗在位情况;
第10题
A. 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况
B. 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况
C. 消防安全各部位的管理情况
D. 灭火器材配置及有效情况
第11题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第12题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第13题
A. 电缆是否有弯曲皱折现象;
B. 电缆管沟是否积尘、积水,电缆管沟是否通风;
C. 电缆管沟、竖井、夹层等位置自动报警如缆式线型感温探测器与灭火装置是否完好;
D. 电缆的水平和竖向防火分隔是否密封严密。
第14题
A. 9.2.3除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志;
B. 高层建筑可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min;
C. 高度超过100m的高层建筑连续供电时间不应少于60min;
D. 高层建筑采用自备发电机作备用电源时,可设应急照明和疏散指示标志。
第15题
A. 疏散标志牌应用不燃材料制作;
B. 疏散标志牌用其它材料制作的,应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;
C. 其它用途的标志牌其制作材料的燃烧性能应符合使用场所的防火要求;
D. 对室内所用的非疏散标志牌,其制作材料的氧指数不得高于32。
第16题
D. 安全出口指示标志灯具
第18题
A. 室内、外布线所处的环境是否有高温、高湿、高腐蚀等变化;
B. 线路的接头是否松动打火现象;
C. 线路穿过建筑构件的孔洞封堵是否严密;
D. 室内、外线路周围有无违规堆放可燃物。
第19题
A. 电焊设备是否保持良好状态。
B. 导线有残破时,可以继续使用。
C. 电焊施工现场是否配置灭火器以及相应的消防安全防护措施。
D. 电焊工是否持证上岗,是否事先办理相关审批手续。
第20题
A. 是否按照操作规程正确操作;
B. 电热设备使用中是否有人看守;
C. 使用中遇到临时停电,严禁断开电源;
D. 电热设备使用现场是否配备必要的灭火器材。
第25题
A. 常闭式防火门是否处于关闭状态;
B. 防火卷帘下是否堆放物品;
C. 消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况;
D. 营业期间有无超范围经营的情况。
第26题
A. 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置"灭火设备"、"灭火器"和"消防水带"等标志,远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与疏散指示标志联合设置;
B. 设有火灾报警电话的地方应设置"火警电话"标志;
C. 设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方,应设置"地下消火栓"、"地上消火栓"、和"消防水泵接合器"等标志;
D. 存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置"禁止用水灭火"标志。
第27题
A. 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上"推开"标志,在其反面应设置"拉开"标志;
B. 紧急出口或疏散通道中的门上应设置"禁止阻塞"标志;
C. 需要击碎玻璃才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才能制造一个出口的地方必须设置"击碎板面"标志:
D. 手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等附近必须设置"消防手动启动器"标志。
第28题
A. 疏散标志牌应用不燃材料制作,否则应在其外面加设玻璃或其它不燃透明材料制成的保护罩;
B. 疏散通道中,"紧急出口"标志宜设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上,标志牌的上边缘距地面不应大于1.5m;
C. "紧急出口"标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离不应大于10m;
D. 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.0m。
第29题
A. 消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物;
B. 除必须外,标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上,也不应设置在经常被其它物体遮挡的地方;
C. 设置的消防安全标志,应使大多数观察者的观察角接近90°;
D. 消防安全标志的尺寸由最小观察距离确定。
第32题
A. 检查灯具的灯罩、外壳是否存在破损、变形等明显的机械损伤
B. 检查灯具的指示灯是否指示正常
C. 用手感检查灯具的安装是否牢固
D. 检查标志灯的标识信息是否完整,在两个相邻标志灯具之间位置观察灯具面板的标识信息是否完整、是否可清晰辨识
E. 对照各防火分区、楼层的疏散指示方案,检查各标志灯的标识信息(主要是疏散方向)是否与指示方案一致
第33题
A. 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h
B. 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑,不应少于1.0h;
C. 总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于0.5h;
D. 其他建筑,不应少于0.5h。
第34题
A. 临时架空用电线路是否将导线悬挂在树木之上;
B. 临时用电线路的电源是否有良好的安全装置;
C. 在用电停止时,是否切断临时线路的电源;
D. 临时线路是否正在使用。
第35题
A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。
B. 手动报警按钮数量是否符合要求;
C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;
D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。
第36题
A. 室外附着在建筑物上的标志牌,其中心点距地面的高度不应小于1.8m;
B. 日常情况下使用的各种标志牌的表面最低平均照度不应小于5.0Lx;
C. 对于地下工程,"紧急出口"标志宜设置在通道的两侧部及拐弯处的墙面上,标志的间距不应大于10m;
D. 给标志提供应急照明的电源,其连续供电时间应满足所处环境的相应标准或规范要求,但不应小于20min。
第43题
A. 总建筑面积超过8000㎡的展览建筑
B. 总建筑面积超过5000㎡的地上商店
C. 总建筑面积低于300㎡的地下、半地下商店
D. 座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂
第44题
A. 防火巡查情况;
B. 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况;
C. 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;
D. 防火门、防火卷帘的使用情况。
第45题
A. 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;
B. 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;
C. 消防车通道、消防水源情况;
D. 消防档案的制作管理情况
第46题
A. 灭火器材配置及有效情况;
B. 灭火预案制作和演练情况;
C. 用火、用电有无违章情况;
D. 重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。
第47题
A. 消防安全宣传教育情况;
B. 消防安全重点部位的管理情况;
C. 易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况;
D. 消防控制室值班情况和设施运行、记录情况。
第49题
A. 总建筑面积超过8000㎡的展览建筑;
B. 总建筑面积超过5000㎡的地上商店;
C. 总建筑面积低于300㎡的地下、半地下商店;
D. 座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
第50题
警告:系统检测到您的账号存在安全风险