A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件。不可能是系统电气电路故障,不需检查
第4题
A. 主机瘫痪:检查系统供电及主机硬件,维修或更换损坏设备
B. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
C. 无法控制消防炮动作:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
D. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
第5题
A. 检查控制主机是否存在故障
B. 维修或更换损坏设备
C. 再检查系统电气线路是否存在故障
D. 检查通信是否正常
第6题
A. 正确
B. 错误
第7题
A. 无法打开和关闭控制阀:检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障,维修或更换故障部件,再检查系统电气电路是否存在故障,排除线路故障;
B. 无法控制消防炮动作:检查控制主机是否存在故障,维修或更换损坏设备;再检查系统电气线路是否存在故障,排除线路故障;
C. 无法操作及控制:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障;
D. 无法远程启动消防水泵:检查通信是否正常,再对线路进行检查,维修故障
第8题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第11题
A. 检查控制主机、控制阀及电源是否存在故障
B. 检查系统电气电路是否存在故障
C. 排除线路故障
D. 检查控制主机是否存在故障
第14题
A. 正确
B. 错误
第16题
A. 无法启动消防水泵:检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件
B. 无法实现主、备泵自动切换:检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法打开和关闭控制阀:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 现场和远程状态无法切换:维修设备或更换面板
第17题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第18题
A. 消防泵组电气控制柜
B. 电气线路
C. 消防水泵驱动电动机
D. 控制主机
第21题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏
B. 无法选择消防炮
C. 无法控制消防炮动作
D. 无法打开和关闭控制阀
第22题
A. 遥控器按键无反应或反应不灵敏:检查电池电量是否过低,检查按键面板是否存在故障。更换电池,维修按键面板
B. 无法选择消防炮:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
C. 无法控制消防炮动作:先检查控制主机是否存在故障,再检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法打开和关闭控制阀:检查无线遥控器是否存在故障,维修或更换故障部件
第23题
A. 现场和远程状态无法切换
B. 无法打开和关闭控制阀
C. 无法启动消防水泵
D. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
第28题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁:维修设备或更换面板
B. 通信发生故障:检查现场控制箱是否存在故障,维修或更换故障部件
D. 无法实现主、备泵自动切换
第37题
A. 钥匙锁发生故障或密码锁失灵,无法解锁
B. 主机瘫痪
C. 无法远程启动消防水泵
D. 无法打开和关闭控制阀
第38题
A. 先检查系统控制主机参数设置是否错误
B. 先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D. 维修或更换故障部件
第39题
A. 先检查系统控制主机参数设置是否错误
B. 先检查信号处理器是否存在故障,再检查灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 再检查信号处理器、灭火装置是否存在故障
D. 维修或更换故障部件
第42题
A. 值守消防控制室
B. 制订疏散预案
C. 防火巡查
D. 操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施
E. 检测火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施
第43题
A. 正确
B. 错误
第46题
A. 先检查远程通信是否存在故障
B. 再逐步检查控制主机,信号处理器、灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第47题
A. 先检查远程通信是否存在故障
B. 再逐步检查控制主机,信号处理器、灭火装置动作机构等是否存在故障
C. 维修或更换故障部件
D. 检查灭火装置动作机构,维修或更换故障部件
第49题
A. 《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》(GB50338)
B. 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)
C. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50498)
D. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50338)
第50题
A. 《固定消防炮灭火系统设计与验收规范》(GB50338)
B. 《固定消防炮灭火系统设计规范》(GB50338)
C. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50498)
D. 《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》(GB50338)