A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 防护区改造后,其可燃物灭火浓度或防护区容积发生变化,该单位及时变更了系统设计
B. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统,没有及时变更系统设计
C. 灭火系统产品标准已经废止(如悬挂式哈龙"1211"产品),没有及时变更系统设计
D. 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193)修订后,未及时变更二氧化碳灭火系统的有人或经常有人的防护区
第3题
A. 低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B. 灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C. 灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
第6题
A. 防护区在位置上相对独立
B. 离其他防护区较远
C. 几个相邻的防护区有同时失火的危险
D. 只有该区域需要设置气体灭火系统
第8题
A. 切断防护区的非消防电源;
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E. 启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
第10题
A. 宜以单个封闭空间划分
B. 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,必须分开设置防护区
C. 采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D. 采用预制灭火系统时,一个防护区面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
第11题
A. 宜以单个封闭空间划分
B. 同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,必须分开设置防护区
C. 采用管网灭火系统时,一个防护区面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3
D. 采用预制灭火系统时,一个防护区面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3
第20题
A. 该系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,仍属于移动灭火系统的一种类型
B. 该系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施
C. 该系统一般适用于工业领域中的石化、交通和电力部门
D. 该系统不仅能够扑灭A类固体火灾,同时由于水雾自身的电绝缘性及雾状水滴的形式不会造成液体火飞溅
第21题
A. 全淹没气体灭火系统
B. 局部应用气体灭火系统
C. 预制气体灭火系统
D. 组合分配气体灭火系统
第22题
A. 全淹没气体灭火系统
B. 局部应用气体灭火系统
C. 预制气体灭火系统
D. 组合分配气体灭火系统
第23题
A. 保障泡沫灭火系统的施工质量
B. 规范验收和维护管理
C. 保障泡沫灭火系统的合理设计
D. 保障泡沫灭火系统的使用功能
第24题
A. 保障泡沫灭火系统的施工质量
B. 规范验收和维护管理
C. 保障泡沫灭火系统的合理设计
D. 保障泡沫灭火系统的使用功能
第26题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第27题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
第28题
A. 消防控制室应能显示系统的手动.自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号.紧急停止信号
C. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制
D. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和故障状态,并能显示防护区域中的防火阀.通风空调等设备的正常监视状态和故障状态
第30题
A. 全淹没气体灭火系统
B. 局部应用气体灭火系统
C. 单元独立气体灭火系统
D. 组合分配气体灭火系统
第31题
A. 全淹没气体灭火系统
B. 局部应用气体灭火系统
C. 单元独立气体灭火系统
D. 组合分配气体灭火系统
第32题
A. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风机阀门
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在防护区域的电动防火阀
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D. 当气体喷洒压力开关动作后,启动设置在防护区入口处的灭火剂喷放指示灯
第33题
A. 火灾探测报警:通过火灾探测器的烟感、温感、光感、水流、压力等敏感元件探测火灾的发生,向火灾报警控制器发送火灾信号,自动、及时向人们报火警。
B. 发出疏散指令:人们一旦确认火灾发生,第一时间需要打开相关的安全疏散门、应急广播设备、警报、机械防烟排烟,引导和保障人员安全疏散。
C. 快速灭火:在设定的温度、延迟时间内,开启消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统等,做到及时有效扑灭火灾。
D. 为消防人员实施灭火救援提供保障:发生火灾时,消防给水系统、消防栓系统等为灭火救援提供水源保障,防烟排烟及灭火系统等为灭火救援人员安全提供帮助。
第37题
A. 防护区宜以单个封闭空间划分
B. 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口
C. 防护区应设置泄压口
D. 防护区的维护构件上不宜设置敞开孔洞
E. 防护区的最低环境温度不应低于-10℃
第43题
A. 二氧化碳灭火系统
B. 七氟丙烷灭火系统
C. IG541混合气体灭火系统
D. 热气溶胶灭火系统
第45题
A. 二氧化碳灭火系统
B. 七氟丙烷灭火系统
C. IG541混合气体灭火系统
D. 热气溶胶灭火系统