A. 检查灭火控制器及手动/自动转换开关是否正常
B. 检查手动启动、停止按钮,喷放指示灯及声光报警装置等相关设备的设置是否正常
C. 每月进行电气控制回路检查
D. 检查启动气瓶组的自动启动是否正常。
搜题
第1题
C. 每年进行电气控制回路检查
D. 检查启动气瓶组的手动/自动启动是否正常。
第3题
A. 检查驱动装置的位置与固定方式是否正常
B. 检查动力气瓶的压力数值是否在设计压力范围内
C. 检查启动气体管路的连接是否正常,是否有移位、损坏、腐蚀现象
D. 检查气瓶阀是否动作灵活
第4题
A. 检查选择阀及信号反馈装置有无位移、松动
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标识
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应重新更换
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常
第5题
A. 检查驱动装置的位置与固定方式是否正常
B. 检查动力气瓶的压力数值是否在规定的压力范围内
C. 检查启动气体管路的连接是否正常,是否有移位、损坏、腐蚀现象
D. 动力气瓶组一般每五年拆下来检查一次
第6题
A. 检查干粉管路有无位移、损坏、腐蚀现象,油漆颜色是否正常,以免出现泄漏面影响系统的喷射性能
B. 干粉输送管严禁进水和进入污物,发现有积水应放出,并将管内用干燥空气吹干
C. 局部应用系统管网至少每年对管网进行一次吹扫,吹扫后应给喷嘴戴好防尘帽
D. 全淹没系统管网至少每两年对管网进行一次吹扫,吹扫后应给喷嘴戴好防尘帽
第7题
A. 检查喷嘴安装位置和方向是否正确
B. 检查喷嘴的密封盖是否密封良好
C. 如果系统附有干粉卷车,要检查卷筒转动是否灵活
D. 操作干粉喷枪,检查动作是否灵活
第8题
A. 如选择阀安全销和铅封缺失,应及时补充恢复
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的说明书
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应及时、准确重新标注
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常
第9题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第10题
A. 检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动
B. 检查高压连接胶管有无变形、裂纹及老化
C. 检查安全防护装置的泄压方向是否正常
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第11题
A. 每五年打开干粉储罐的装粉孔,检查干粉质量
B. 干粉质量检查应由维保单位上门检查
C. 干粉质量检查符合规定要求,方可继续使用
D. 若发现干粉灭火剂受潮、变质、结块或者性能检查不合格,应更换新的同类干粉灭火剂
第15题
A. 检查防护区的疏散通道是否通畅
B. 检查疏散指示标志和应急照明装置是否正常
C. 检查防护区内和出口处的声光报警装置、出口处的安全标志及干粉灭火剂喷放指示门灯是否正常
D. 检查排气装置和泄压装置是否正常
第16题
A. 每日检查喷头外观
B. 喷头应无变形、损坏、漏水、缺失或被遮挡现象
C. 每月检查开式喷头喷嘴应无堵塞
D. 每日检查闭式喷头热敏元件应无破损
第17题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第18题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的95%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第19题
A. 每五年打开干粉储罐的装粉孔,检查干粉质量
B. 干粉质量检查应由维保单位上门检查
C. 干粉质量检查符合规定要求,方可继续使用
D. 若发现干粉灭火剂受潮、变质、结块或者性能检查不合格,应更换新的同类干粉灭火剂
第20题
A. 正确
B. 错误
第21题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第22题
A. 检查干粉储存容器的位置与固定方式是否正常
B. 检查干粉罐的附属件是否正常工作
C. 如干粉储罐的使用年限超过10年或发现干粉储罐有明显的腐蚀点,应进行水压强度试验
D. 检查安全阀、排气阀、出口阀等是否动作灵活
第23题
A. 每日检查储水箱的外观,无明显磕碰伤痕或损坏
B. 检查储水装置的液位显示装置等是否正常工作
C. 寒冷和严寒地区还应检查设置储水设备的房间温度是否低于5℃
D. 常压式储水箱每半年换水一次,储水容器内的水质要求按产品制造商的要求定期更换
第24题
A. 首先将火灾报警控制器的控制方式置于"自动"位置,使系统处于自动控制状态
B. 模拟首个探测器的报警信号,火灾报警控制器接收到第一个火灾探测器的信号后,应启动防护区内的声、光警报警装置,提示人员疏散
C. 模拟第二个火灾探测器的报警信号,报警控制器接收到第二个火灾探测器的报警信号后,联动关闭防护区内的门窗、开启排气口、切断生产及照明电源等,并发出启动灭火系统指令
D. 接到启动灭火系统指令后,立即自动启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
第25题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第26题
A. 柴油机进气口应布置在空气流通的地方
B. 柴油机进气管内径应不小于200mm
C. 柴油机的进气管弯头应采用大圆弧过渡
D. 空滤器到柴油机减压器的连接管路密封应良好,不得有任何缝隙和泄漏现象
第27题
A. 全淹没式干粉灭火系统
B. 组合分配型干粉灭火系统
C. 手持软管干粉灭火系统
D. 局部应用式干粉灭火系统
E. 储压式干粉灭火系统
第31题
A. 检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通,若孔中有污物应清除干净
B. 检查加入的柴油的标号是否符合要求,油量是否充足,油箱油量应在四分之一以上,油路开关应打开
C. 打开减压机构摇转曲轴,检查气缸内喷油的声音
D. 检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决
第34题
A. 低压二氧化碳灭火剂储存容器应按要求进行定期检测
B. 灭火剂质量无法通过测压或称重发现同题时,可通过抽样送检或现场快速检测确定。
C. 灭火剂储瓶内的虹吸管(引升管)如果破损或腐蚀,将直接影响液化的气体灭火剂喷放,造成灭火失败
D. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统的,不需变更系统设计。
第35题
A. 将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态
B. 将应处于手动控制状态的设备设置在自动控制状态
C. 设置为手动控制状态
D. 设置为自动控制状态
第36题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 动力瓶组储存的高压气体随即通过减压阀,进入储液罐中,推动泡沫灭火剂,经过分区控制阀、管网和水雾喷头喷向被保护区域,实施灭火。
第37题
A. 二氧化碳驱动-5℃~+55℃
B. 氮气驱动-20℃~+55℃
C. 二氧化碳驱动-10℃~+55℃
D. 氮气驱动-10℃~+55℃
第38题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第39题
A. 检查油管及接头处有无漏油现象
B. 检查加入的汽油的标号是否符合要求
C. 检查油量是否充足
D. 检查燃油箱盖上的通气孔是否畅通
第40题
A. 检查干粉储存容器的位置与固定方式是否正常
B. 检查干粉罐的附属件是否正常工作
C. 如干粉储罐的使用年限超过6年或发现干粉储罐有明显的腐蚀点,应进行水压强度试验
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第41题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第42题
A. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应更换、补充
B. 在检查过程中发现变形、损坏、漏水、缺失的喷头,应向消防安全管理人报告
C. 移除遮挡喷头的物品
D. 清除喷头阻塞物
第43题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘。
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除喷头阻塞物
第45题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第46题
A. 每周检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第47题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第48题
A. 气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号;
B. 选择阀的动作信号;
C. 压力开关的动作信号;
D. 管网压力信号;
E. 系统的启停信号。
第49题
A. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每季检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第50题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警