A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
第5题
A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%
B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%
D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%
E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃
第6题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第7题
A. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
第8题
A. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于10%
B. 风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于20%
C. 新风量与回风量之和应近似等于总的送风量,或各送风量之和
D. 总送风量应略大于回风量和排风量之和
E. 系统风量测定包括风量及风压测定,系统总风压以测量风机前后的全压差为准;系统总风量以总风压的风量为准
第9题
A. 该案例中的圆形风管风量的测定断面选择在局部阻力之后大于或等于()倍管径的直管段上。
B. 该案例风口的风量、新风量、回风量、排风量的实测值与设计风量的允许值不大于()%。
C. 该案例中,通风与空调系统风量测定和调整平衡应达到的要求是()。
D. 该案例的新风量与回风量之和应应略大于总的送风量,或各送风量之和。总送风量应近似等于回风量和排风量之和。
第10题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第12题
A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70
B. 机械排烟系统的管道上;70
C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280
D. 机械排烟系统的管道上;280
第13题
A. 热交换新风系统可以全天24小时持续不断地将室内污浊空气及时排出
B. 它可以有效控制风量大小
C. 同时可以回收能量
D. 热交换新风系统无需动力提供
E. 为居民提供舒适、健康、节能的居住环境
第14题
A. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
B. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
C. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
D. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
第15题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第16题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第19题
A. 应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道
B. 耐火等级不应低于二级
C. 室内应保持干燥和良好通风
D. 设在地下的储存间应设机械排风装置,排风口应直接通向室外
第23题
A. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
B. 排烟口入口处
C. 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
D. 排烟风机入口处
第25题
A. 建筑通风
B. 建筑换气
C. 建筑排风
D. 建筑排气
第29题
A. 由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启
B. 排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机
C. 停止该防烟分区的空气调节系统
D. 排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止
第30题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第34题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第36题
A. 机械补风口的风速不宜大于10m/s
B. 人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s
C. 人员密集场所补风口的风速不宜大于7m/s
D. 自然补风口的风速不宜大于5m/s
第37题
A. 在建筑空调系统中,按空气来源,空调系统可分为集中式空气调节系统、()、直流式系统、回风式系统。
B. 通风系统中,借助风压和热压作用使室内外的空气进行交换称为()。
C. 空调系统按空气处理设备设置情况分为()。
D. 空调系统一般对室内空气循环使用,把新风与回风混合后进行热湿处理,然后送入被调房间。
第40题
A. 通风空气调节系统
B. 排烟系统
C. 防烟系统
D. 火灾自动报警系统
第41题
A. 按照规范,防排烟系统的主要功能是()。
B. 如果电加热器装在风管上,使用时()可防漏电引发触电事故。
C. 案例中需要查验穿过封闭防火墙体风管套管封堵材料不燃性能的原因有()。
D. 根据相关规范,查验排烟口、排烟阀的动作,要结合功能性抽样检测资料进行检查。
第44题
A. 打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风
B. 采用管道空气送风,管道内无有毒害物质,风源处于室外清洁处
C. 为快速提高含氧量,向设备内通入氧气或富氧空气
第46题
A. 事故排风的排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B. 事故排风的排风口应高于20m范围内最高建筑物屋顶3m以上
C. 事故排风的排放口要朝向室外空气动力正压区,以加速有害物质稀释。
第47题
