第1题
A. 正确
B. 错误
第6题
A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70
B. 机械排烟系统的管道上;70
C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280
D. 机械排烟系统的管道上;280
第7题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第8题
A. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
第9题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第11题
A. 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上
B. 排烟口入口处
C. 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上
D. 排烟风机入口处
第13题
A. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
B. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
C. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
D. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
第14题
A. 由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启
B. 排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机
C. 停止该防烟分区的空气调节系统
D. 排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止
第15题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第18题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第20题
A. 事故排风的排风口不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B. 事故排风的排风口应高于20m范围内最高建筑物屋顶3m以上
C. 事故排风的排放口要朝向室外空气动力正压区,以加速有害物质稀释。
第21题
B. 事故排风的排风口应高于20米范围内最高建筑物屋顶3米以上
C. 事故排风的排放口要朝向室外空气动力正压区,以加速有害物质稀释
第28题
A. 机械补风口的风速不宜大于10m/s
B. 人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s
C. 人员密集场所补风口的风速不宜大于7m/s
D. 自然补风口的风速不宜大于5m/s
第29题
A. 按照规范,防排烟系统的主要功能是()。
B. 如果电加热器装在风管上,使用时()可防漏电引发触电事故。
C. 案例中需要查验穿过封闭防火墙体风管套管封堵材料不燃性能的原因有()。
D. 根据相关规范,查验排烟口、排烟阀的动作,要结合功能性抽样检测资料进行检查。
第31题
A. 应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道
B. 耐火等级不应低于二级
C. 室内应保持干燥和良好通风
D. 设在地下的储存间应设机械排风装置,排风口应直接通向室外
第32题
A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行
B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值
C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定
第33题
A. 系统风量的测定和调整
B. 空调水系统的测定和调整
C. 系统效能的测定和调整
D. 室内空气参数的测定和调整
E. 防排烟系统测定和调整
第34题
A. 自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间,应采用机械加压防烟措施或采用防烟楼梯间
B. 不应设置可燃材料的储藏室
C. 不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道
D. 住宅建筑防烟楼梯间前室的使用面积不小于6.0m2
E. 疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m
第35题
A. 管道上的阀门
B. 烟风系统挡板
C. 管道上的阀门和烟风系统挡板
第36题
A. 管道上的阀门
B. 烟风系统挡板
C. 管道上的阀门和烟风系统挡板
第37题
A. 用风地点并排布置在图的中部,进风系统和回风系统分别布置在图的下部和上部,进、回风井口节点分别位于图的最下端和最上端
B. 用风地点并排布置在图的上部,进风系统和回风系统分别布置在图的中部和下部,进、回风井口节点分别位于图的中心和最下端
C. 用风地点并排布置在图的中部,进风系统和回风系统分别布置在图的左部和右部,进、回风井口节点分别位于图的左部最下端和右部最上端
第38题
A. 穿越防火分区处
B. 公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处应
C. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管
D. 穿越防火分隔处的变形缝两侧
第39题
A. 穿越防火分区处
B. 公共建筑内厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处应
C. 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管
D. 穿越防火分隔处的变形缝两侧
第42题
A. 排烟阀、送风阀的启闭状态
B. 自然排烟窗的启闭状态、电动排烟窗外观
C. 机械排烟风机、正压送风机外观
D. 送风、排烟机房环境
第43题
A. 密闭设备应尽量减少漏风的缝隙和孔洞,但可设置必要的观察窗和操作口
B. 柜形排毒罩内有热源存在时,应在排风罩上部排风
C. 同一车间厂房内存在分别逸散氯气、汽油等毒物的多个发生源,可设置统一的局部排风系统
第44题
