更多“每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀或末端试水装置。()”相关的问题
第1题
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀或末端试水装置。()
点击查看答案
第2题
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设()。
A.
末端试水装置
B.
自动排气装置
C.
安全阀
D.
疏水阀
点击查看答案
第3题
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为()mm的试水阀或末端试水装置。
点击查看答案
第4题
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为()mm的试水阀或末端试水装置。
点击查看答案
第5题
关于末端试水装置的设置位置和测试要求哪些是正确的()
A.
末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B.
每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C.
末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D.
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第6题
开启末端试水装置后3min
点击查看答案
第7题
在每个报警阀组控制的最不利点喷头处和防火分区或楼层的最不利点喷头处设置有试水阀的试水装置,试水阀的口径为20mm。
点击查看答案
第8题
(单选题/1分)如果闭式泡沫一水喷淋系统仅测试联动控制功能,使用()。
A.
末端试水装置
B.
楼层试水阀
C.
报警阀
D.
泡沫液试验阀
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用()。
A.
末端试水装置
B.
楼层试水阀
C.
报警阀
D.
泡沫液试验阀
点击查看答案
第10题
自动喷水灭火系统的主要组件有()等。
A.
报警阀组
B.
水流报警装置和末端试水装置
C.
手动火灾报警按钮
D.
洒水喷头
点击查看答案
第11题
自动喷水灭火系统的主要组件有()等。
A.
报警阀组
B.
水流报警装置和末端试水装置
C.
手动火灾报警按钮
D.
洒水喷头
点击查看答案
第12题
联动控制测试时,通过开启()或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
A.
末端试水装置
B.
报警阀泄水阀
C.
警铃试验阀
D.
专用测试管路
点击查看答案
第13题
连锁控制的测试方法:通过开启()等方式模拟喷头动作,使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。
A.
末端试水装置
B.
报警阀泄水阀
C.
专用测试管路
D.
警铃试验阀
点击查看答案
第14题
湿式自动喷水灭火系统主要由()、管道和供水设施等组成。
A.
闭式喷头
B.
开式喷头
C.
湿式报警阀组
D.
水流指示器
E.
末端试水装置
点击查看答案
第15题
自动喷水灭火系统巡查的内容包括________等。
A.
喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离是否正常
B.
报警阀组外观、试验阀门、排水设施状况、压力显示值是否正常
C.
充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状态是否正常
D.
楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境是否正常
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因是()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试使用泡沫液试验阀即可。
点击查看答案
第18题
末端试水装置测试方法:开启末端试水装置,()。
A.
出水压力不应低于0.05MPa
B.
水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C.
开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D.
开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
点击查看答案
第19题
末端试水装置由()等组成。
A.
压力表
B.
控制阀
C.
试水接头(喷嘴)
D.
报警阀
点击查看答案
第20题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障解决方法不正确的是?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第21题
预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的原因不包括()
A.
水中杂质导致阀瓣关闭不严
B.
末端试水装置阀门未关或关闭不严
C.
阀瓣损坏或胶垫脱落
D.
气体平稳补偿功能失效
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)预作用自动喷水灭火系统出现预作用装置一直报警的故障该如何排除?()
A.
检查胶垫或阀瓣
B.
关闭末端试水装置阀门
C.
用水冲洗或清理杂质
D.
检查补气孔
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)水中杂质导致阀瓣关闭不严或末端试水装置阀门未关或关闭不严都会导致预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警。
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)预作用自动喷水灭火系统的预作用装置一直报警可能是阀瓣损坏或胶垫脱落。
点击查看答案
第25题
湿式系统主要由()组成。
A.
闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B.
开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C.
闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D.
开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
点击查看答案
第26题
连锁控制测试时,通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作,使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。
点击查看答案
第27题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第28题
下列()不是湿式自动喷水灭火系统的主要组成部分。
A.
闭式喷头
B.
充气设备
C.
水流指示器
D.
末端试水装置
点击查看答案
第29题
末端试水装置由()等管道附件组成。
A.
压力表
B.
控制阀
C.
试水接头(喷嘴)
D.
报警阀
点击查看答案
第30题
(判断题/1分)气体平稳补偿功能失效会导致预作用自动喷水灭火系统预作用装置一直报警。
点击查看答案
第31题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查_______的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第32题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第33题
末端试水装置是检验自动喷水灭火系统可靠性的一种装置,可检查()的动作是否正常等。
A.
水流指示器
B.
水力警铃
C.
压力开关
D.
报警阀
点击查看答案
第34题
发生火灾时湿式自动喷水灭火系统中闭式喷头受热后开启喷水,()动作并反馈信号至消防控制中心报警控制器,指示起火区域。
A.
末端试水装置
B.
水流指示器
C.
干式报警阀组
D.
充气和气压维持设备
点击查看答案
第35题
连锁控制的测试方法:
A.
通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B.
使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C.
压力开关动作后直接启动消防水泵
D.
也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
点击查看答案
第36题
消防水泵的出水管上除设有控制阀门、压力表、可曲挠接头外,还应设置()。
A.
缓闭式止回阀
B.
排气阀
C.
试验消火栓
D.
末端试水装置
点击查看答案
第37题
末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置,可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及任意点处的喷头工作压力等。()
点击查看答案
第38题
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵。()
点击查看答案
第39题
开启末端试水装置,出水压力不应低于()MPa水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵。
A.
(A)0.05
B.
(B)0.1
C.
(C)0.2
D.
(D)0.3
点击查看答案
第40题
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启末端试水装置后()min内自动启动消防水泵。
点击查看答案
第41题
开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后()min内,自动启动消防水泵。
点击查看答案
第42题
(判断题/1分)闭式泡沫一水喷淋系统进行系统联动控制测试可采用末端试水装置、楼层试水阀或者泡沫液试验阀(系统试验阀)。
点击查看答案
第43题
哪一项不能排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第44题
(多选题/1分)如何排除预作用自动喷水灭火系统出现压力表读数不在正常范围的故障?()
A.
完全开启报警阀前的供水控制阀
B.
拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C.
关闭末端试水装置阀门
D.
完全开启压力表管路控制阀
点击查看答案
第45题
湿式系统的联动试验,启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
点击查看答案
第46题
下面哪一项不是联动控制的测试方法()
A.
通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B.
通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C.
在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D.
通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
点击查看答案
第47题
联动控制的测试方法有()
A.
()在热作用下,能在预定的温度范围内自动启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水。
A.
火灾探测器
B.
末端试水装置
C.
压力开关
D.
洒水喷头
点击查看答案
第49题
联动控制测试时,通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
点击查看答案
第50题
关于预作用自动喷水灭火系统预作用装置故障描述不正确的是:()
A.
气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B.
管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C.
水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D.
末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
点击查看答案