A. 消防联动控制调整到"手动允许"状态
B. 更换控制模块或检修线路
C. 维修或更换控制板
D. 排除风阀故障
搜题
第1题
A. 消防联动控制调整到"手动允许"状态
B. 更换控制模块或检修线路
C. 维修或更换控制板
D. 排除风阀故障
第2题
A. 消防联动控制调整到"手动允许"状态
B. 更换控制模块或检修线路
C. 维修或更换键盘板
D. 排除风阀故障
第3题
A. 消防联动控制为"手动禁止"状态
B. 控制模块或线路发生故障
C. 总线控制盘键盘板发生故障
D. 风阀发生故障
第4题
A. 消防联动控制为"手动允许"状态
B. 控制模块或线路发生故障
C. 总线控制盘键盘板发生故障
D. 风阀发生故障
第6题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第7题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第9题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第10题
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统,排烟风机入口处的排烟防火阀在280℃关闭后直接联动排烟风机停止。
第11题
A. 系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动
B. 火灾自动报警系统自动启动
C. 消防控制室手动启动
D. 排烟防火阀在280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机
第12题
A. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
B. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
C. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
D. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
第13题
A. 由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启
B. 排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机
C. 停止该防烟分区的空气调节系统
D. 排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止
第14题
A. 按照规范,防排烟系统的主要功能是()。
B. 如果电加热器装在风管上,使用时()可防漏电引发触电事故。
C. 案例中需要查验穿过封闭防火墙体风管套管封堵材料不燃性能的原因有()。
D. 根据相关规范,查验排烟口、排烟阀的动作,要结合功能性抽样检测资料进行检查。
第17题
A. 起火部位所在的防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为排烟风机的启动信号
B. 起火部位所在的防烟分区内的两只独立火灾探测器的报警信号作为开启排烟口、排烟窗或排烟阀的触发信号
C. 排烟口、排烟窗或排烟阀的开启动作信号作为排烟风机的联动触发信号
D. 消防联动控制器在接收到排烟口、排烟窗或排烟阀的开启信号后联动启动排烟风机
第18题
A. 温感器控制自动关闭型防火阀
B. 烟感器控制自动关闭型防火阀
C. 手动控制关闭或开启型防火阀
D. 电动控制关闭或开启型防火阀
第23题
A. 温感器控制自动关闭型防火阀
B. 烟感器控制自动关闭型防火阀
C. 手动控制关闭或开启型防火阀
D. 电动控制关闭或开启型防火阀
第30题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第31题
A. 对专用线路进行检查维修
B. 对多线控制盘进行检查维修
C. 排除风机及控制柜故障
D. 送电并用万用表检测三相电
第32题
A. 触发开启相关部位排烟窗、排烟口或排烟阀,并接收其反馈信号
B. 启动相关部位的补风机,并接收其反馈信号
C. 排烟窗、排烟口或排烟阀启动信号触发消防联动控制器,联动控制相关部位排烟风机启动(双速排烟风机切换至高速排烟状态),并接收其反馈信号
D. 联动降落本防火区域的防火卷帘
第33题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第34题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第35题
A. 排烟阀平时是否处于开启状态、防火阀平时是否处于关闭状态;
B. 机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境;
C. 自然排烟窗的启、闭状态;
D. 电动排烟窗的外观。
第36题
A. 排烟阀平时是否处于开启状态、防火阀平时是否处于关闭状态;
B. 机械排烟风机、正压送风机外观、供电状态和风机房工作环境;
C. 自然排烟窗的启、闭状态;
D. 电动排烟窗的外观。
第37题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第38题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第39题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第41题
A. 切断防护区的非消防电源;
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
D. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排风)阀门;
E. 启动气体灭火装置,根据人员安全撤离防护区的需要,气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。
第43题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第45题
A. 检查联动控制启动信号线路
B. 检查电磁阀实际输入功率是否达到额定功率要求,并联设置的每台雨淋阀都应进行检测
C. 联系维修更换电磁阀
D. 关闭电磁阀
第47题
A. 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风机阀门
B. 停止通风和空气调节系统及关闭设置在防护区域的电动防火阀
C. 联动控制防护区域内开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
D. 当气体喷洒压力开关动作后,启动设置在防护区入口处的灭火剂喷放指示灯
第50题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
警告:系统检测到您的账号存在安全风险