A. 正确
B. 错误
搜题
第6题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第7题
开启末端试水装置后3min
第8题
A. 闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置、管道和供水设施
B. 开式喷头、湿式报警阀组、水流指示器、管道和供水设施
C. 闭式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
D. 开式喷头、湿式报警阀组、火灾自动报警系统、管道和供水设施
第14题
A. 正确
B. 错误
第15题
A. 喷头外观及距周边障碍物或保护对象的距离是否正常
B. 报警阀组外观、试验阀门、排水设施状况、压力显示值是否正常
C. 充气设备及控制装置、排气设备及控制装置、火灾探测传动及现场手动控制装置外观及运行状态是否正常
D. 楼层或区域末端试验阀门处压力值及现场环境是否正常
第19题
A. 末端试水装置
B. 报警阀泄水阀
C. 专用测试管路
D. 警铃试验阀
第22题
A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。
B. 手动报警按钮数量是否符合要求;
C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;
D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。
第23题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第31题
A. 洒水喷头
B. 报警阀组
C. 水流报警装置
D. 火灾探测器
E. 火灾报警控制器
第32题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第33题
A. 复位装置存在问题
B. 线路故障
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第34题
A. 修复或者更换复位装置
B. 开启隔膜室控制阀、复位球阀
C. 将供水控制阀关闭,拆下过滤器的滤网,用清水冲洗干净后,重新安装到位
D. 开启放水控制阀,排除系统侧管道内的余水
第35题
A. 复位装置存在问题
B. 未按照安装调试说明书将报警阀组调试到伺应状态
C. 隔膜室控制阀、复位球阀未关闭
D. 消防用水水质存在同题,杂质堵塞了隔膜室管道上的过滤器
第40题
A. 雨淋系统
B. 水喷雾灭火系统
C. 细水雾灭火系统
D. 泡沫---水喷淋灭火系统
第42题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
第43题
A. 关闭入口总阀和所有泄水阀门及低处放水阀门
B. 打开系统的内各支路及主干管上的阀门
C. 关闭系统最高处的排气阀门
D. 打开试压用水源阀门,系统充水
第47题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第49题
A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严
B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 气体平稳补偿功能失效
第50题
A. 检查胶垫或阀瓣
B. 关闭末端试水装置阀门
C. 用水冲洗或清理杂质
D. 检查补气孔