A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 电路接线脱落
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第3题
A. 压力开关设定值不正确或损坏
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
C. 控制回路、电气部件发生故障
D. 消防总线联动控制未设定在"自动"状态或输出模块损坏
第5题
A. 检查并接实脱落线路
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第6题
A. 将压力开关内的调压螺母调整到规定值,损坏的予以更换
B. 将消防泵组电气控制柜控制模式设定为"自动"状态
C. 对控制回路和电气部件进行检修
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态,核定问题模块,并予以更换
第7题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第8题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第9题
A. 专用线路断路
B. 消防总线联动控制设定在"自动"状态
C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘配用的切换模块损坏
第10题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由信号阀信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号
第11题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第13题
A. 消防控制室应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,
B. 消防控制室应能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常监视状态和动作状态、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息;
C. 消防控制室应能通过直接控制单元手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。
D. 消防控制室应能通过输入输出模块控制喷淋泵的启动,由压力开关信号自动联动控制喷淋泵的启动,并显示启动及其动作反馈信号。
第14题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第15题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第16题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将消防总线联动控制设置成"自动"状态
第17题
消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第18题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第21题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第22题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第23题
A. 消防联动控制器调整为"自动允许"状态
B. 将风机控制柜设置为"自动"状态
C. 将多线控制盘解锁为"手动允许"状态
D. 对损坏模块进行更换
第24题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第25题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第26题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第27题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示消防水泵、泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示消防水池(箱)最低水位和泡沫液罐最低液位信息;
C. 消防控制室应能手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 泡沫灭火系统应由专用的泡沫灭火控制器控制。
第28题
A. 专用线路开路
B. 消防泵组电气控制柜的控制模式设定在"自动"状态
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第29题
A. 将消防泵组电气控制柜设置为"自动"状态
B. 将消防泵组电气控制柜设置为"手动"状态
C. 将多线控制盘锁定为"手动禁止"
D. 将多线控制盘解锁为"手动允许"
第31题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第32题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第34题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第35题
A. 对设计的联动控制单元进行抽查
B. 接通系统电源,使待检联动控制单元的被控设备均处于自动状态,按下对应的联动启动按钮,该单元应能按设计要求自动启动消防泵组
C. 打开阀门等相关设备,直至消防炮喷射灭火剂(或水幕保护系统出水)
D. 该单元设备的动作与信号反馈应符合设计要求
第36题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第37题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮不可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第38题
A. 专用线路开路
B. 多线控制盘按钮接触不良
C. 多线控制盘配用的切换模块线路发生故障
D. 多线控制盘未解锁,处于"手动禁止"状态
第39题
A. 专用线路断路
B. 多线控制盘线路松动
C. 消防泵组电气控制柜处于"手动"状态
D. 多线控制盘配用的切换模块损坏
第42题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;
B. 消防控制室应能显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态,并能显示防护区域中的防火阀、通风空调等设备的正常监视状态和动作状态;
C. 消防控制室应能自动和手动控制系统的启动,并显示延时状态信号、紧急停止信号。
D. 气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
第43题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态;
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号。
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号。
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启,排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机,同时停止该防烟分区的空气调节系统
第44题
A. 消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态
B. 消防控制室应能显示泡沫液泵的启、停状态和故障状态,并显示泡沫液罐最低液位信息
C. 消防控制室不能手动控制泡沫液泵的启、停,但可以显示其动作反馈信号
A. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。
B. 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
C. 在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
D. 消防控制室内应能显示消防应急广播的全楼的工作状态。
第48题
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
第50题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态
B. 显示消火栓按钮动作状态及位置等信息
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号
D. 消火栓按钮可以直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!