更多“在探测区域的每个房间应至少设置1只点型火灾探测器。()”相关的问题
第1题
在探测区域的每个房间应至少设置1只点型火灾探测器。()
点击查看答案
第2题
(判断题/1分)探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器.
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,当梁突出顶棚的高度超过()mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
A.
200
B.
400
C.
600
D.
800
点击查看答案
第4题
()火灾探测器以温度为主要探测对象。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合型火灾探测器
点击查看答案
第5题
火灾探测器按照结构造型分为()
A.
隔爆型火灾探测器
B.
本安型火灾探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第6题
(单选题/1分)火灾探测器的布置,当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的()时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。
A.
5%
B.
10%
C.
15%
D.
20%
点击查看答案
第7题
(单选题/1分)集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内()总数。
A.
火灾探测器
B.
探测区域
C.
报警区域
D.
火灾探测器和火灾报警按钮
点击查看答案
第8题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第9题
()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第10题
(单选题/1分)下列关于火灾探测器分类的说法中,属于结构造型分类法的是()
A.
感烟火灾探测器
B.
点型火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
点击查看答案
第11题
当梁突出顶棚高度()mm时,被梁隔断的每个梁间区域,至少应设置()只探测器。
A.
600,二
B.
500,二
C.
600,一
D.
500,一
点击查看答案
第12题
当梁突出顶棚高度()mm时,被梁隔断的每个梁间区域,至少应设置()只探测器。
A.
600,一
B.
500,二
C.
600,一
D.
500,一
点击查看答案
第13题
点型火灾探测器周围1.5m内,不应有遮挡物。()
点击查看答案
第14题
火灾探测器根据监视范围的不同,分为()。
A.
可拆卸探测器
B.
不可拆卸探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
E.
可复位探测器
点击查看答案
第15题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第16题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)点型火灾探测器有()。
A.
离子感烟探测器
B.
光电感烟探测器
C.
点型感温火灾探测器
D.
红外光束感烟火灾探测器
E.
火焰探测器
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)火焰探测器和图像型火灾探测器安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应使光源直接照射在探测器的探测窗口上。
点击查看答案
第19题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过()m,空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为()m。
A.
150~100
B.
120~100
C.
150~100
D.
120~100
点击查看答案
第21题
(单选题/1分)线型感温火灾探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求;探测器至墙壁的距离宜为()。
A.
0.1m~0.2m
B.
0.5m~1.0m
C.
1.0m~1.5m
D.
1.5m~2.0m
点击查看答案
第22题
(多选题/1分)根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》,火灾探测器(含可燃气体探测器)和手动火灾报警按钮,应按下列哪些要求进行模拟火灾响应(可燃气体报警)和故障信号检验。()
A.
实际安装数量在100只以下者,抽验20只(每个回路都应抽验)
B.
实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量10%-20%的比例抽检,但抽检总数不应少于20只
C.
被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求
D.
各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求
点击查看答案
第23题
(多选题/1分)关于图像型火灾探测器火警和故障报警功能的测试描述正确的是()
A.
使用纸张等物品完全遮挡图像型火灾探测器传感部位时,探测器的光路被全部遮挡,探测器发出故障报警信号。
B.
当生产厂商提供探测器故障报警测试方法时,应按制造商提供的方法进行测试
C.
在场所允许的情况下,当将打火机、蜡烛或酒精灯等产生的火焰(火焰高度4cm左右)置于距离图像型探测器正前方20m左右处,静止或抖动,火灾探测器响应并发出火灾报警信号。
D.
图像型火灾探测器从发生火灾到发出火灾报警信号的响应时间不应大于20s。
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)火焰探测器和图像型火灾探测器的安装区域内不应存在遮挡物。
点击查看答案
第25题
目前,工程中主要采用()的方法检测点型感烟火灾探测器的火灾报警功能。
A.
试验烟枪(加烟器)向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
B.
气溶胶储罐向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
C.
电吹风机向点型感烟火灾探测器加温
D.
触发手动报警按钮
E.
点燃火柴
点击查看答案
第26题
目前,工程中主要采用()的方法检测点型感烟火灾探测器的火灾报警功能
A.
试验烟枪(加烟器)向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
B.
气溶胶储罐向点型感烟火灾探测器施加相应浓度的烟雾
C.
电吹风机向点型感烟火灾探测器加温
D.
触发手动报警按钮
E.
点燃火柴
点击查看答案
第27题
(单选题/1分)下面哪项不是火焰探测器和图像型火灾探测器安装位置的要求?()
A.
安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B.
应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D.
在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)火焰探测器和图像型火灾探测器的安装位置应满足什么要求?()
A.
安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B.
应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D.
在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
点击查看答案
第29题
(多选题/1分)关于火焰探测器和图像型火灾探测器的说法正确的是()
A.
安装位置应保证其视场角覆盖探测区域
B.
应避免光源直接照射在探测器的探测窗口上
C.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
D.
在室外或交通隧道内安装时,应采取防尘、防水措施
点击查看答案
第30题
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括_____。
A.
点型火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓启泵按钮
D.
线型火灾报警探测器
点击查看答案
第31题
感烟火灾探测器的安装间距不应超过()m。
点击查看答案
第32题
感温火灾探测器的安装间距不应超过()m。
点击查看答案
第33题
(单选题/1分)在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过();点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过()。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
A.
12m、15m
B.
10m、15m
C.
12m、18m
D.
15m、18m
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括()。
A.
点型火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
线型火灾探测器
E.
输入模块
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)点型火焰探测器的安装要求有()
A.
探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B.
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C.
应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D.
单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
点击查看答案
第36题
当点型感烟火灾探测器监测区域的烟参数符合报警条件时,探测器报警确认灯应点亮,并()直至被复位。
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)火灾自动报警系统中探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过()㎡;从主要入口能看清其内部,且面积不超过()㎡的房间,也可划分为一个探测区域。
A.
5001000
B.
200500
C.
10002000
D.
100200
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)不符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)不符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的是()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第40题
(多选题/1分)符合剩余流式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第41题
(多选题/1分)符合测温式电气火灾监控探测器监控报警功能要求的有()
A.
探测器监测区域的剩余电流达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在30s内点亮并保持;
B.
监控设备应发出监控报警声、光信号,并记录报警时间;
C.
监控设备应显示发出报警信号部件的地址注释信息。
D.
探测器监测区域的温度达到报警设定值时,探测器的报警确认灯应在40s内点亮并保持;
点击查看答案
第42题
点型感烟火灾探测器的故障报警功能测试:采用试烟枪(加烟器)持续向探测器施加试验烟雾,直至点型感烟火灾探测器报警确认灯点亮。()
点击查看答案
第43题
消防联动控制器在接收到()后,联动启动排烟风机
A.
防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B.
防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C.
防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D.
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
点击查看答案
第44题
消防联动控制器在接收到()后,联动启动排烟风机。
A.
防火分区内的两只独立火灾探测器的报警信号
B.
防火分区内的两只独立感烟探测器的报警信号
C.
防火分区内的一只独立火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号
D.
排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号
点击查看答案
第45题
()可分为点型、线型和差定温三类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第46题
()可分为感温感烟型、感温感光型、感烟感光型及红外束感光型四类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第47题
()可分为紫外型和红外型两类。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合火灾探测器
点击查看答案
第48题
()是响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
A.
感烟火灾探测器
B.
感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
气体火灾探测器
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求不包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案
第50题
(多选题/1分)吸气式感烟火灾探测器灵敏度要求包括:()
A.
天棚高度大于16m的场所,探测器应设为最高灵敏度
B.
天棚高度大于16m的场所,保证至少有两个采样孔低于16m
C.
非高灵敏度的吸气式感烟火灾探测器不宜安装在天棚高度大于16m的场所
D.
探测器的探测视角内不应存在遮挡物
点击查看答案