A. 正确
B. 错误
搜题
第10题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第11题
A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。
B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。
C. 制冷管道系统应做的试验有()。
D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。
第15题
A. 接好试压泵
B. 打开系统最高处的排气阀门
C. 满水后排净空气,并将排气阀关闭
D. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
E. 做好防冻措施
第18题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第19题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第20题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第21题
A. 正确
B. 错误
第22题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 拆开止回阀清理后装回
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第24题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第25题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第26题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第27题
A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作
B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵
C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀
D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出
第29题
A. 减压阀安装应在管网试压、冲洗合格后进行
B. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向相反
C. 应在其进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀,以便于维修和更换
D. 可调式减压阀宜水平安装,阀盖向上,比例式减压阀宜垂直安装
E. 当减压阀自身不带压力表时,应在其前后相邻部位安装压力表
第33题
A. 按正确方向重新安装止回阀
B. 非施工安装或维修作业,水泵结合器的控制阀必须完全打开
C. 采取可靠的防冻措施
D. 正确设置给水系统和分区标志,根据拟供水系统正确选择消防水泵结合器
第37题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
第38题
A. 每天
B. 每月
C. 每季度
D. 每年
第40题
A. 系统充压前,必须把与低压系统连接的阀门关死,严防高压气体窜入低压系统
B. 升压速度不得大于0.4MPa/min
C. 用肥皂水对电极杆进行试漏检查
第43题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第44题
C. 检查系统侧管道接口渗漏点
D. 警铃试验阀损坏的,予以更换
第47题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀、警铃试验阀、专用测试管路或报警阀压力开关、压力开关配用输人模块模拟等方式产生报警阀压力开关动作信号。
B. 通过使用火灾探测器测试装置触发该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器或启动任一手动火灾报警按钮产生报警信号。
C. 在接到上述两个信号后,消防联动控制器发出消防水泵启动信号。
D. 通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并启动消防水泵。
第48题
A. 首先将泡沫喷雾系统控制盘的控制方式置于"自动"位置
B. 模拟首个火灾探测器的报警信号,当泡沫喷雾系统控制盘接收到第一个火警信号后,控制盘立即发出声、光警报
C. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后自动打开电磁型驱动装置及保护区对应的分区控制阀
D. 模拟第二个火灾报警信号,系统控制盘在接收到第二个火灾探测器的火灾信号后,应发出联动指令,经过延时(根据需要预先设定)后启动泡沫消防水泵、比例混合装置、分区阀及相关自动控制阀门,向防护区内喷洒泡沫灭火
警告:系统检测到您的账号存在安全风险