首页>试题列表>消防蝶阀的强度要求,阀门应能承受(  )于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

消防蝶阀的强度要求,阀门应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 4倍

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“消防蝶阀的强度要求,阀门应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。”相关的问题

第1题

消防蝶阀的强度要求,阀门应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时蝶阀应全开,试验中蝶阀应无渗漏、变形和损坏。

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 4倍

点击查看答案

第2题

消防蝶阀的密封性能,蝶阀应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时应关闭,试验中阀门各密封处应无渗漏。

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 4倍

点击查看答案

第3题

闸阀应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,试验时闸板应全开,试验后阀体应无渗漏、变形和损坏。

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 4倍

点击查看答案

第4题

自动排气阀的阀体在静水压强度试验时应能承受()倍公称压力,持压时间不少于3min,无渗漏、冒汗及可见性变形。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

点击查看答案

第5题

阀门强度试验时,试验压力为公称压力的(),持续时间不少于(),阀门的壳体、填料应无渗漏。

A. 1.1倍

B. 1.5倍

C. 5倍

D. 5min

E. 10min

点击查看答案

第6题

闸阀阀板处于关闭状态位置时,进水口应能承受()_于额定工作压力的静水压,保持5min,阀门各密封处应无渗漏。

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 4倍

点击查看答案

第7题

闸阀阀板处于关闭状态位置时,进水口应能承受()于额定工作压力的静水压,保持5min,阀门各密封处应无渗漏。

A. 1倍

B. 2倍

C. 3倍

D. 4倍

点击查看答案

第8题

对阀门强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于(),阀门的壳体、填料应无渗漏。

A. 3min

B. 5min

C. 8min

D. 10min

点击查看答案

第9题

对阀门进行强度试验时,试验压力为公称压力的()倍,持续时间不少于()min,阀门壳体、填料应无渗漏。

A. 1.53

B. 1.55

C. 23

D. 25

点击查看答案

第10题

自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的1.5倍,保压时间不应少于()min。阀瓣处应无渗漏。

A. 10

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

第11题

对于工作压力大于()及在主干管上起到切断作用的阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可使用。

A. 0.5MPa

B. 0.6MPa

C. 0.8MPa

D. 1.0MPa

点击查看答案

第12题

对阀门强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于()min,阀门的壳体、填料应无渗漏。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

点击查看答案

第13题

带自锁装置的蝶阀应用于消防给水系统管道检修阀门、过滤器前和减压阀后的控制阀门。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第14题

消防蝶阀在阀门手轮和手柄上施加()N的力,应无损坏。

A. 800

B. 850

C. 890

D. 900

点击查看答案

第15题

非主干管上阀门应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查20%且不少于一个,作耐压强度试验,如有漏、裂不合格的应再抽查50%,仍有不合格的则逐个试验。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第16题

消防蝶阀应用于消防给水系统管道检修阀门、减压阀前和过滤器后的控制阀门。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第17题

阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的()倍;严密性试验压力为公称压力的()倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

A. 1.15

B. 2.0

C. 1.2

D. 1.5

E. 1.1

点击查看答案

第18题

有关对设备水压试验的方法及要求的叙述中,说法正确的有()。

A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃

B. 水压试验用水必须是清洁水

C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」

D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格

点击查看答案

第19题

(多选题/1分)下列关于消防水泵出水管及吸水管说法中正确的有()。

A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。

B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。

C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。

D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。

E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸

点击查看答案

第20题

空调设备阀门安装要求说法错误的是()。

A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀

B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀

C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等

D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上

点击查看答案

第21题

湿式报警阀组漏水不可能是什么原因?()

A. 排水阀门未完全关闭

B. 阀瓣密封垫老化或损坏

C. 压力表损坏

D. 报警管路警铃试验阀处渗漏

点击查看答案

第22题

对于消火栓出水压力不足的处理不的是?()

A. 逐段排查渗漏部位并予以维修

B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修

C. 关闭试水管路阀门

D. 关严消火栓

点击查看答案

第23题

消火栓出水压力不足要怎么维修?()

A. 消防水泵故障及时予以维修

B. 消防水泵进出水管路阀门应保持全开

C. 起跳压力设定不的,重新设定

D. 重新设定起停泵压力

点击查看答案

第24题

消火栓出水压力不足该怎么处理?()

A. 逐段排查渗漏部位并予以维修

B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修

C. 关闭试水管路阀门

D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换

点击查看答案

第25题

消火栓出水压力不足时,消防水泵进出水管路阀门应保持全闭,并以铅封锁链锁定状态。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第26题

阀门进行工作循环试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第27题

阀门进行工作循环试验,阀门承压件任何部位不应有永久性变形,密封部位无可见渗漏。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第28题

某公司在中央空调系统的安装过程中需要对风机盘管机组、制冷管道系统和空调水系统进行试验。根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 空调水系统管道系统安装完毕应按设计要求做()试验。

B. 风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转和水压检漏试验,试验压力为工作压力的()倍,历时2min,不渗漏为合格。

C. 制冷管道系统应做的试验有()。

D. 制冷管道系统的阀门安装前要做强度试验,强度试验压力为阀门公称压力的1.1倍。

点击查看答案

第29题

(多选题/1分)消防水泵的吸水管上应设置()。

A. 明杆闸阀

B. 带自锁装置的蝶阀

C. 暗杆阀门

D. 单向阀

E. 有开启刻度的暗杆阀门

点击查看答案

第30题

(单选题/1分)当消防水泵吸水管管径超过DN()时,宜设置电动阀门

A. 200

B. 250

C. 300

D. 350

点击查看答案

第31题

消防给水阀门的安装要求包括()。

A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求

B. 应设有明显的启闭标志

C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用

D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行

E. 减压阀处应有压力试验排水设施

点击查看答案

第32题

当消防水泵的吸水管上设置阀门时,应采用明杆闸阀、设有开启刻度和标志的暗杆闸阀及带自锁装置的蝶阀三种。()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第33题

(单选题/1分)对于泡沫一水喷淋系统联动控制功能测试的描述不正确的是()

A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作

B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵

C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀

D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出

点击查看答案

第34题

(多选题/1分)对于泡沫一水喷淋系统联动控制功能测试的描述正确的有()

A. 打开泡沫液试验阀,压力开关应动作

B. 压力水经延迟器进入报警管路,水力警铃应报警,压力开关应动作,并启动消防水泵

C. 同时报警管路一部分水进入压力释放阀

D. 压力释放阀动作后,泡沫液控制阀自动开启,向系统供给泡沫液,系统试验阀随即有泡沫混合液流出

点击查看答案

第35题

对于消火栓出水压力不足的描述不的是()

A. 管网渗漏严重

B. 临时高压系统消防水泵未启动

C. 消防水泵出水管路阀门未完全开启

D. 消防水泵试水管路阀门未完全开启

点击查看答案

第36题

对于消火栓出水压力不足的描述的是()

A. 管网渗漏严重

B. 临时高压系统消防水泵未启动

C. 消防水泵出水管路阀门未完全开启

D. 稳压设施压力设定不

点击查看答案

第37题

(单选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法不符合要求的是()

A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。

C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施

D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施

点击查看答案

第38题

(多选题/1分)关于气体灭火系统启动装置气压强度试验和气密性试验的说法符合要求的是()

蝶阀按连接方式分类可分为()。

A. 螺纹连接蝶阀

B. 法兰连接蝶阀

C. 对夹连接蝶阀

D. 卡箍连接蝶阀

E. 卡套连接蝶阀

点击查看答案

第40题

下列属于管道试压的组织步骤的是()。

A. 接好试压泵

B. 打开系统最高处的排气阀门

C. 满水后排净空气,并将排气阀关闭

D. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压

E. 做好防冻措施

点击查看答案

第41题

蝶阀阀门在通流流速4.5m/s的条件下,因水力摩阻产生的压力损失不应超过()Mpa。

A. 0.01

B. 0.02

C. 0.03

D. 0.04

点击查看答案

第42题

消火栓出水压力不足的原因包括()

A. 消防水泵试水管路阀门被误开启

B. 出水管路泄压阀起跳泄水

C. 消防水泵出水管路阀门未完全开启

D. 稳压设施损坏

点击查看答案

第43题

稳压设施压力设定不或稳压设施损坏也会造成会导致消火栓出水压力不足。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第44题

在管道安装前的阀门检验中,阀门应进行壳体试验压力和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试样应以()为介质。

A. 洁净水

B. 压缩空气

C. 净化纯气

D. 燃油

点击查看答案

第45题

在管道安装前的阀门检验中,阀门应进行壳体试验压力和密封试验,阀门壳体试验压力和密封试样应以()为介质

A. 洁净水

B. 压缩空气

C. 净化纯气

D. 燃油

点击查看答案

第46题

某公司承建一大学教学楼的机电安装工程,其中给水管道安装要做两种强度检测(即管道试压),分别是单项试压和系统试压,为此专业施工员做了试压前的准备,并组织实施了作业,由于准备充分,措施有力,试压工作达到了预期效果。根据背景资料,回答下列1~4题。(。

A. 1.案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPa。

B. 2.案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。

C. 3.案例中给水管道试压的类型有()。

D. 4.根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPa,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPa,同时进行检查,以不渗漏为合格。

点击查看答案

第47题

某公司承建一大学教学楼的机电安装工程,其中给水管道安装要做两种强度检测(即管道试压),分别是单项试压和系统试压,为此专业施工员做了试压前的准备,并组织实施了作业,由于准备充分,措施有力,试压工作达到了预期效果。根据背景资料,回答下列1~4题。

A. 案例中给水管的试压压力均为工作压力的()倍,但不小于0.6MPA。

B. 案例中给水管道试压时,满水操作不正确的是()。

C. 案例中给水管道试压的类型有()。

D. 根据规范要求,给水塑料管在试验压力下,稳压1h,压力降不大于0.03MPA,然后降到工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.02MPA,同时进行检查,以不渗漏为合格。

点击查看答案

第48题

(单选题/1分)关于灭火剂输送管道气压强度试验,下列不符合规定的是:()

A. 试验前,必须用加压介质进行预试验,预试验压力宜为0.2MPa.

B. 试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。保压5min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格。

C. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。

D. 保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。

点击查看答案

第49题

(多选题/1分)灭火剂输送管道气压强度试验应遵守下列规定:()

下列关于热力管道强度试验的说法,正确的是()。

A. 强度试验应管道接口防腐、保温施工完成后进行

B. 试验介质为洁净水

C. 试验压力应为设计压力的1.5倍

D. 验压力下稳压时间应为10min,检查应无渗漏、无压力降

E. 在设计压力下稳压时间应为30min,检查应无渗漏、无异常声响、无压力降

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

找答案