通风与空调工程风管系统施工中,支、吊架安装说法正确的是()。

A. 水平悬吊的主、干管风管长度超过40m的系统,应设置不少于1个防止风管摆动的固定支架

B. 垂直安装金属风管的支架间距不应大于4000mm,单根垂直风管应设置1个固定支架

C. 矩形风管立面与吊杆的间隙不宜大于150mm

D. 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm

E. 吊杆距风管末段不应大于1000mm

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“通风与空调工程风管系统施工中,支、吊架安装说法正确的是()。”相关的问题

第1题

《通风与空调工程施工规范》主要技术内容包括总则、术语、基本规定、金属风管及配件制作、非金属与复合风管及配件制作、风阀及部件制作、()、空调制冷剂管道与附件安装、防腐与绝热、监测与控制系统安装、检测与试验、通风与空调系统试运行与调试。

A. 支吊架制作与安装

B. 风管及部件制作

C. 空气处理设备安装

D. 空调冷热源与辅助设备安装

E. 空调水系统管道与附件安装

点击查看答案

第3题

《通风与空调工程施工规范》主要技术内容包括总则、术语、基本规定、金属风管及配件制作、非金属与复合风管及配件制作、风阀及部件制作、与空调系统试运行与调试。()、空调制冷剂管道与附件安装、防腐与绝热、监测与控制系统安装、检测与试验、通风。

A. 支吊架制作与安装

B. 风管及部件制作

C. 空气处理设备安装

下列标准中,适用于建筑工程中通风与空调工程的施工安装过程的标准是()。

A. 《通风管道技术规程》

B. 《通风与空调工程施工规范》

C. 《采暖通风与空气调节设计规范》

D. 《通风与空调工程施工质量验收规范》

点击查看答案

第6题

空调通风施工图设计施工说明中风管系统包括统一规定、管材、连接方式、支吊架做法、减振做法、保温要求、阀门安装、管道试压、清洗等。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第7题

通风与空调工程施工质量验收的要求,参与单位工程验收时应提供的资料有()。

A. 通风与空调工程的工程质量控制资料

B. 通风与空调工程的工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录

C. 通风与空调工程的工程观感质量检查记录

D. 通风与空调工程的工程方案实施过程

E. 通风与空调工程的工程技术检测

点击查看答案

第9题

VRV系统是()的简称。

A. 集中式单风管空调系统

B. 集中式双风管空调系统

C. 风机盘管式空调系统

D. 可变冷媒流量空调系统

点击查看答案

第10题

防火阀安装在(),平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到()℃时关闭。

A. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;70

B. 机械排烟系统的管道上;70

C. 通风、空气调节系统的送、回风管道上;280

D. 机械排烟系统的管道上;280

点击查看答案

第11题

某专业分包承接了某工程的机电工程中通风空调工程。

A. 在建筑空调系统中,按空气来源,空调系统可分为集中式空气调节系统、()、直流式系统、回风式系统。

B. 通风系统中,借助风压和热压作用使室内外的空气进行交换称为()。

C. 空调系统按空气处理设备设置情况分为()。

D. 空调系统一般对室内空气循环使用,把新风与回风混合后进行热湿处理,然后送入被调房间。

点击查看答案

第12题

华北景区,二层宾馆综合群,通风与空调系统节能为验收重点。

A. 通风与空调系统节能工程的一般项目是()。

B. 该宾馆净化空调系统风口安装前应清扫干净,其边框与建筑顶棚或墙面间的接缝处应加设密封()料,不应漏风。

C. 该宾馆通风与空调系统节能工程所使用的产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并应对()产品的技术性能参数进行核查。

D. 该宾馆通风与空调系统风机盘管机组宜单独设置,以降低噪音的影响。

点击查看答案

第13题

背景某公司承建H城一大型商场的中央空调安装工程。由于建筑结构比较复杂,设计图纸不能完全表达正确的风管及其部件和各种支架的安装位置及具体尺寸,需要由施工单位进行深化设计,经确认后才能施工。同时业主方提出,为节能环保,要求通风和空调工程的调试和使用效果达到预期设想,并为运行维护提供方便。为此项目部把风管制作用草图测绘工作与深化设计结合起来,并在调试方案中做了具体措施,在实施过程的施工记录中真实详尽地得到反映,交工验收时受到业主和用户的好评。

A. 通风与空调工程的调试和调整目的是()。

B. 通风与空调工程的风速、风压、风量及其温度和湿度的调整是通过调整系统的风阀和水阀的()来完成的。

C. 单体单机的测试试验包括()。

D. 风机的单机试运行属于是整个系统联合调试和试运行试验。

点击查看答案

第14题

某五金厂包装车间一名工人发生严重皮炎和肝损害,送往职业病防治院治疗,被诊断为职业性三氯乙烯剥脱性皮炎。该厂老板感到很委屈。因为,该厂清洗车间曾发生过多例三氯乙烯皮炎,后在当地卫生防疫站的指导下对通风系统进行改造,包装车间与清洗车间距离10几米远,怎么会发生三氯乙烯皮炎?经查五金构件出厂前要用一种代号为808的溶剂进行表面清洁,该代号产品没有技术说明书,不知道化学组成成分。经检验808溶剂含三氯乙烯达22%。另外包装车间使用中央空调,只送冷风,没有排风系统。根据上述事实,该厂不符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》法规的有()。

A. 对清洗车间的通风系统进行改造

B. 为职工配备防护用品

C. 中央空调没有排风系统

点击查看答案

第15题

VRV系统是以下哪个系统的简称。

A. 集中式单风管空调系统

B. 集中式双风管空调系统

C. 风机盘管式空调系统

D. 可变冷媒流量空调系统

点击查看答案

第17题

下列关于通风与空调系统节能性能检测及数量说法正确的是()。

A. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃

B. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%

C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%

D. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%

E. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%

点击查看答案

第18题

下列关于通风与空调系统节能性能检测及数量说法正确的是()。

A. 各风口的风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得少于1个系统,与设计允许偏差不大于15%

B. 空调机组的水流量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%

C. 通风与空调系统的总风量检测:按风管系统数量抽查10%,且不得小于1个系统,与设计允许偏差不大于20%

D. 空调系统的冷热水、冷却水总流量检测:应全系统检测,其检测结果应与设计允许偏差不大于20%

E. 室内温度的检测:居住户每户抽测卧室或起居室1间,其他建筑按房间总数抽测10%,冬期不得低于设计计算温度2℃,且不应高于1℃,夏季不得高于设计计算温度2℃,且不应低于1℃

点击查看答案

第19题

通风空调系统气流组织的测定与调整做法正确的是()。

A. 气流速度分布的测定工作是在气流流型测定之后进行,且射流区和回流区内的测点布置与流型测定不同

B. 气流流型测定的烟雾法只能在粗侧中采用

C. 气流流型测定的逐点描绘法是将很细的纤维丝或点燃的香绑在测杠上,放在已事先布置好的测定断面各测点的位置上,观察丝线或烟的流动方向,并记录图上逐点描绘出气流流型

D. 温度分布的测定主要确定射流的温度在进入恒温区之后是否衰减好,以及恒温区的区域温差值

点击查看答案

第20题

关于净化空调系统的施工,以下正确的有()。

A. 空气洁净度NI、N5级的洁净室,风管、附件的制作与安装应符合中压风管系统的相关要求

B. 洁净度等级NI、N5级的风管系统,不得采用按扣式咬口

C. 风管及部件的缝隙处不得利用密封胶密封

D. 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测

E. 净化空调系统风管的安装,应在其安装部位的地面已施工完成,室内具有防尘措施的条件下进行

点击查看答案

第21题

VRV”系统是指()。

A. 变风量空调系统

B. 风机盘管空调系统

C. 可变冷媒流量空调系统

D. 集中式单风管空调系统

点击查看答案

第22题

下列关于通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试说法正确的是()。

A. 监测与控制系统的检验、调整与联动运行

B. 系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡),系统风量平衡后应达到设计规定值

C. 空调水系统流量的测定,空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于20%,各空调机组盘管水流量经调整后与设计流量的偏差不应大于30%

D. 室内空气参数的测定和调整

E. 防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定

点击查看答案

第23题

在建筑通风与空调工程施工图的平面图中风管系统一般以()绘出。

A. 实线

B. 虚线

C. 粗线

D. 双线

点击查看答案

第24题

按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002要对安装完毕的空调水系统管道系统进行()。

A. 水压试验

B. 满水试验

C. 灌水试验

D. 通球试验

点击查看答案

第25题

建筑通风与空调工程施工图中,()是综合性的示意图,它将空气处理设备、通风管路、冷热源管路、自动调节及检测系统联结成一个整体,构成一个整体的通风空调系统。

A. 结构图

B. 管路图

C. 系统原理图

D. 节点图

点击查看答案

第26题

建筑通风与空调工程施工图中,()是综合性的示意图,它将空气处理设备、通风管路、冷热源管路、自动调节及检测系统联结成一个整体,构成一个整体的通风空调系统。

A. 结构图

B. 管路图

C. 系统原理图

D. 节点图

点击查看答案

第27题

关于通风空调工程计价,下列说法正确的是()。

A. 风管制作安装项目只列有法兰连接,如采用无法兰连接,风管制作安装定额基价乘以系数1.05。

B. 风管制作安装项目只列有法兰连接,如采用无法兰连接,风管制作安装定额基价乘以系数0.95。

C. 风管制作安装项目只列有法兰连接,如采用无法兰连接,风管制作安装定额基价乘以系数0.9。

D. 风管制作安装项目只列有法兰连接,如采用无法兰连接,风管制作安装定额不作调整。

点击查看答案

第28题

消声器、消声弯管均应设(),其重量不得由两端风管承担。

A. 独立支、吊架

B. 防晃支、吊架

C. 支、吊架

D. 承重支、吊架

点击查看答案

第29题

空调系统带冷(热)源的正常联合试转时间不应少于()h。

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

点击查看答案

第30题

在建筑工程施工时电气专业要积极、正确、及时与()配合。

A. 给水排水工程施工

B. 土建工程施工

C. 通风与空调工程施工

D. 消防工程

点击查看答案

第31题

下列说法正确的有()。

A. 风管导流叶片制作安装按图示叶片面积计算

B. 柔性软风管安装按图示管道中心线长度以“m"为计量单位

C. 不锈钢通风管道、铝板通风管道的制作安装中包括法兰和吊托架

D. 风管测定孔制作安装,按其型号以"个"为计量单位

E. 塑料通风管制作安装不包括吊托架

点击查看答案

第32题

在建筑通风与空调工程施工图中,()是综合性的示意图,它将空气处理设备、通风管路、冷热源管路、自动调节及检测系统联结成一个整体,构成一个整体的通风空调系统。

A. 结构图

B. 管路图

C. 系统原理图

D. 节点图

点击查看答案

第33题

关于消声器的安装,以下错误的是()。

A. 应单独设支架,使风管不承受其重量

B. 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离,应比消声器宽40、50mm

C. 为便于调节标高,可在吊杆端部套50、80mm的丝扣,以便找平、找正用,并用一个螺母固定

D. 当通风(空调)系统有恒温、恒湿要求时,消声器设备外壳与风管同样应做处理

点击查看答案

第34题

在建筑通风与空调工程施工图中,系统原理图是综合性的示意图,它将()联结成一个整体,构成一个整体的通风空调系统。

A. 空气处理设备

B. 通风管路

C. 冷热源管路

D. 自动调节

E. 检测系统

点击查看答案

第35题

空调通风施工图的组成中设计施工说明包括采用的气象数据,通风空调系统的划分及具体施工要求等,有时还附有风机、水泵、空调箱等设备的明细表和风管及管件图

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第36题

通风与空调工程安装完毕,必须进行系统的测定和调整(简称调试)。系统调试应包括下列项目:()。

A. 设备单机试运转及调试

B. 系统无生产负荷下的联合试运转及调试

C. 综合效能的测定与调整

D. 有负荷下的联合试运转

E. 无生产负荷的测定与调整

点击查看答案

第37题

通风空调工程施工图中,风管系统一般以双线绘出。包括风管系统的构成、布置及风管上各部件、热媒管道。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第38题

建筑设备施工图绘制的步骤说法正确的是()。

A. 通常先绘建筑电气工程

B. 通风与空调工程要提供用水的需要量

C. 通风与空调工程要提供排水的需要量

D. 消防工程要提供用水方案和需要量

E. 最后开始绘制给水、排水工程

点击查看答案

第39题

通风与空调风管系统,风管内()有其他管线穿越。

A. 严禁

B. 不应

C. 不宜

D. 不可

点击查看答案

第40题

在通风与空调工程系统中,通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或采取其他安全设施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第41题

在施工图识读时,()通常以适当比例用机械制图法则反映实体的外形和尺寸,并附有详细的节点图。

A. 管道安装、通风与空调管安装

B. 电气和仪表安装、智能化安装

C. 机械设备安装、压力容器制作安装、钢结构制作安装

D. 绝热工程安装

点击查看答案

第42题

在建筑施工图中,()通常以适当比例用机械制图法则反映实体的外形和尺寸,并附有详细的节点图。

A. 管道安装、通风与空调管安装

B. 电气和仪表安装、智能化安装

C. 机械设备安装、压励容器制作安装、钢结构制作安装

D. 绝热工程安装

点击查看答案

第43题

A. 为职工配备防护用品

B. 对清洗车间的通风系统进行改造

C. 中央空调没有排风系统

点击查看答案

第47题

某五金厂包装车间一名工人发生严重皮炎和肝损害,送往职业病防治院治疗,被诊断为职业性三氯乙烯剥脱性皮炎.该厂老板感到很委屈.因为,该厂清洗车间曾发生过多例三氯乙烯皮炎,后在当地卫生防疫站的指导下对通风系统进行改造,包装车间与清洗车间距离10几米远,怎么会发生三氯乙烯皮炎经查五金构件出厂前要用一种代号为808的溶剂进行表面清洁,该代号产品没有技术说明书,不知道化学组成成分.经检验808溶剂含三氯乙烯达22%.另外包装车间使用中央空调,只送冷风,没有排风系统.根据上述事实,该厂不符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》法规的有()。

某建筑安装工程,该工程设有生活给水系统,生活污、废水系统、热水系统以及空调冷凝水系统等。室内生活给水采用单设水箱供水方式。热水系统通过蒸汽换热加热,通风空调系统承担了室内的相应冷热负荷,为了保证安全,按照要求设置了防雷装置。试结合相关知识,根据背景资料,回答下列1~4问题。

A. 空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)

B. ()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)

C. 以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)

D. 分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)

点击查看答案

第50题

对于通风空调风管系统,施工单位通过系统()后,即可讲人竣工验收。

A. 风量测定与调整

B. 设备单机试运转及调整

C. 无生产负荷联合试运转及调试

D. 综合效能测定及调整

点击查看答案
下载安全员考试通APP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案