A. A正确
B. B错误
搜题
第2题
A. 管道、设备强度试验、严密性试验记录
B. 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录
C. 通风空调系统调试记录
D. 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告
E. 隐蔽工程验收记录
第5题
A. 设计压力小于5KPa时,试验压力应为80kPa
B. 试验设备向所试验管道充气逐渐达到试验压力,升压速度不宜过快
C. 设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力上升至30%h和60%试验压力时,应停止升压,检查系统有无异常情况
D. 在试验压力下,稳压的持续时间应为12h,每小时记录不应少于1次
E. 修正压力降应不超过133Pa
第6题
A. 单体试运转或试运行记录
B. 系统试运转或试运行记录
C. 建筑设备联合试运转或试运行记录
D. 型式检验记录
E. 风管的密闭性试验
第7题
A. 型式检验记录
B. 建筑设备联合试运转或试运行记录
C. 风管的密闭性试验
D. 系统试运转或试运行记录
E. 单体试运转或试运行记录
第11题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第12题
A. 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试脸
B. 灭火剂输送管道经气压强度试照合格且在试验后未拆卸过的管道还应进行气密性试脸
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用空气或氮气
第23题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第24题
A. 对气动管道,应取驱动气体储存压力
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力下降不超过试验压力的10%为合格
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 加压介质可采用氧气
第27题
A. 气压强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。
B. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源5min内压力下降不超过试验压力的10%为合格。
C. 气压强度试验和气密性试验必须采取有效的安全措施
D. 气动管道试验时应采取防止误喷射的措施
第28题
A. 给水管道通水试验记录
B. 卫生器具满水试验记录
C. 照明全负荷试验记录
D. 排水干管通球试验记录
E. 系统及电源检查报告
第31题
A. 驱动气瓶的支、框架或箱体应固定牢靠,并做防腐处理
B. 驱动气瓶上应有标明驱动介质名称、对应防护区或保护对象名称或编号的永久性标志
C. 气动驱动装置的管道安装后应做气压严密性试验,并合格。
D. 气动驱动装置的管道安装后应做水压严密性试验,并合格。
第32题
A. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2016
B. 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002
C. 《砌体工程施工质量验收规范》GB50202-2011
D. 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010
E. 《建设工程监理规范》GB/T50319-2013
第36题
A. 填充材料的设置
B. 吊杆安装和龙骨安装
C. 理件
D. 吊顶内管道、设备的安装及水管试压、风管严密性检验
E. 木龙骨防污染处理
第39题
A. 1.15,0.1
B. 1.25,0.1
C. 1.15,0.3
D. 1.25,0.3
第40题
A. 1.15,0.1
B. 1.25,0.1
C. 1.15,0.3
D. 1.25,0.3
第41题
A. 对该燃气管道进行强度试验,试验压力应为()。
B. 试验用压力计的量程应为试验压力的()倍,其精度不得低于()级。
C. 本工程燃气管道需进行的试验有()。
D. 本工程埋地管道回填土至管顶0.3m,满足进行强度试验的条件。
第44题
A. 超声波探伤记录
B. 试运转合格的记录
C. 压力容器施工许可证明
D. 焊接严密性试验验收合格的证明
第45题
A. 超声波探伤记录
B. 试运转合格的记录
C. 压力容器施工许可证明
D. 焊接严密性试验验收合格的证明
第47题
A. 2.5倍
B. 2.0倍
C. 1.5倍
D. 1.15倍
第48题
A. 下列检测方法中,适用于本工程给水管道焊缝质量检测的是()。
B. 本工程给水管道所有阀门等设备安装完成后,应进行的系统功能性试验是()。
C. 本工程钢管安装应设置的质量控制点有()。
D. 监理单位应根据《建设工程监理规范》的要求对工程进行竣工预验收,符合规定后向建设单位提交工程竣工报告,申请建设单位组织竣工验收。
第50题
A. 对灭火剂输送管道,应取水压强度试验压力的2/3.
B. 对气动管道,应取驱动气体储存压力。
C. 进行气密性试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关断试验气源3min内压力降不超过试验压力的10%为合格。
D. 试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄露,继续按试验压力的10%逐级升压,每级升压3min,直至试验压力。保压检查管道各处无变形、无泄漏为合格。