A. 正确
B. 错误
搜题
第14题
A. 消火栓检修井闸阀被误关闭
B. 系统管路分段控制阀被误关闭
C. 供水管道无水
D. 排水阀堵塞,消火栓栓体内存有余水,冬季余水冻结
第20题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
第21题
A. 雨水排水管道
B. 在西侧卫生间首层地面下的排水管道
C. 系统内的各支路及主干管的阀门
D. 入口总阀和所有泄水阀门和低处泄水阀门
E. 东西两侧卫生间首层地面下的排水管道
第24题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第27题
A. 供应消防用水的室外消防给水管网应布置成环状管网,以保证消防用水安全;
B. 一般居住区或企事业单位内,为节约投资可以布置成枝状;
C. 为了保证火场消防用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管网上应设置消防分隔阀门将其分隔成若干独立段。每个独立段上的消火栓的数量不宜超过8个。
D. 设置室外消火栓的消防给水管道最小直径不应小于50mm。
第28题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
第30题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管通内是否有异物堵塞
C. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
D. 排除阀门故障,清除堵塞异物
第31题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第32题
A. 检查自动控制阀和检修阀是否正常打开
B. 检查供水管网和灭火装置流道是否有异物堵塞
C. 排除阀门故障
D. 清除堵塞异物
第33题
A. 发生火灾时,应迅速打开消火栓箱门
B. 从卷盘上拉出轻便消防水龙,将水龙上的接口一端与室内自来水管或消防供水管道上的接头进行连接
C. 逆时针打开消防给水管道阀门,拉直消防水带,同时将水枪上的开关转换到开的位置,双手紧握水枪,喷水灭火
D. 灭火完毕,关闭消防给水管道阀门、水枪阀门,将轻便消防水带冲洗干净置于阴凉干燥处晾干后,按原安置方式置于卷盘上
E. 检查消火栓箱内所配置的消防器材是否齐全、完好如有损坏应及时配齐和修复
第34题
A. 消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀。
B. 水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍。
C. 进水管、出水管、泄水管的阀门处于开启状态。
D. 溢流管和通气管上的防虫网有锈蚀。
E. 水位信号装置完好,显示正常。
第35题
A. 关闭入口总阀和所有泄水阀门及低处放水阀门
B. 打开系统的内各支路及主干管上的阀门
C. 关闭系统最高处的排气阀门
D. 打开试压用水源阀门,系统充水
第36题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第37题
A. 开启过热器集箱上的疏水阀门
B. 开启蒸汽管道上的疏水阀门
C. 锅筒水位过高时,应适当排污,保持正常水位
D. 加强水处理工作,避免发生汽水共腾
第38题
A. 开启过热器集箱上的疏水阀门
B. 开启蒸汽管道上的疏水阀门
C. 锅筒水位过高时,应适当排污,保持正常水位
D. 加强水处理工作,避免发生汽水共腾
第39题
A. 泵出口处改用柔性连接
B. 排查异响部位,对松动支/吊架进行加固或维修
C. 立管最低处增设自动排气阀
D. 对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换
第41题
A. 泵出口处改用柔性连接
B. 排查异响部位,对松动支/吊架进行加固或维修
C. 立管最高处增设自动排气阀
D. 对照设计文件检查管径大小,不符合要求的予以更换
第42题
A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。
B. 手动报警按钮数量是否符合要求;
C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;
D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。
第43题
A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;
C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
警告:系统检测到您的账号存在安全风险