A. 正确
B. 错误
搜题
第3题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第8题
A. 按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h.
B. 接通控制装置电源,并使消防泵组控制装置处于自动状态,人工启动一台消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常
C. 模拟防泵组故障,使之停泵,此时,备用消防泵组应能自动投入运行
D. 备用消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第9题
D. 消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于2h
第10题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第13题
A. 首先安装梁式吊车及其轨道
B. 机械设备安装专业先行将水泵安装就位,给管道安装专业配管定位创造条件
C. 泵房配管基本完成,管道安装专业给仪表(含温度、压力、流量等)的测点定位提供了条件
D. 电气安装专业要在水泵试运转这个时间节点前完工,并在仪表可以系统调校前对仪表供电
E. 仪表系统调校完成,电气专业将电动机空载试运行完成,两者都合格,这就为水泵负荷试运转向外供水提供了必备条件
第15题
A. 正确
B. 错误
第19题
A. 风管的密闭性试验
B. 整个系统联合调试和试运行试验
C. 单体双机的措施试验
D. 单体混合机的措施试验
E. 单体单机的措施试验
第24题
A. 风管的密闭性试验
B. 整个系统联合调试和试运行试验
C. 单体双机的措施试验
D. 单体混合机的措施试验
E. 单体单机的措施试验
第25题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每月手动启动泵组
D. 每月检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第26题
A. 检查泵组控制柜
B. 关闭控制柜电源
C. 手动操作各控制开关、按钮
D. 检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第27题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第31题
A. 正确
B. 错误
第32题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第35题
A. 互不相干的
B. 可以互换,电机驱动它的转子送油就是油泵。油压力推动它的转子旋转,就是马达
C. 泵就是泵,马达就是马达,不能互换
D. 不会被液体驱动旋转
第36题
A. 整个车问的负荷联合试运转费
B. 为测定安装工程质量进行的单机试车费用
C. 为测定安装工程质量对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费
D. 整个车问的无负荷联合试运转发生的费用
E. 单台设备调试费用
第37题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第38题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第40题
A. 通电时间不小于48h
B. 通电时间不小于24h
C. 电动机的保护、控制、测量、信号等回路调试完成、动作正常
D. 试运前应手动盘车,电动机转子转动灵活,无碰卡现象
E. 电动机试运行前应检测绝缘电阻,不低于0.5MΩ
第41题
A. 真空泵的真空度应达到0.08Mpa及以上
B. 正式抽水宜在预抽水3d后进行
C. 坑内降水井宜在基坑开挖20d前进行
D. 总管与真空泵接好后应开动真空泵开始试抽水,检查泵的工作状态
E. 应及时做好降水记录
第43题
A. 单机试运转
B. 无负荷试运转
C. 负荷试运转
D. 系统联合试运转
E. 动力设备受电力驱使而运转
第45题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第46题
