A. 2
B. 4
C. 6
搜题
第3题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第5题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第6题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第7题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第8题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第12题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第13题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第18题
A. 主要泵房至少有2个出口
B. 配电设备应同工作、备用及检修的水泵相适应,并能同时运转全部水泵
C. 应当有工作和备用的排水管路
D. 每年至少做2次主要排水泵房的联合排水试验
第19题
A. 检查泵房散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件;普通电动泵房不低于5℃,柴油机泵房不低于20℃;
B. 检查消防水泵,确保水泵各组成部分正常;各阀门均处于正常工作状态,确保进出水管能正常工作;
C. 检查泵组密封,要求无线状泄漏,水平安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过两滴;
D. 每日运行水时,观察密封圈是否牢靠,水泵泵体、电动机是否发热;
E. 确保动部分与水泵连接牢固;检查供电情况,要求电源接通,电压正常;确保柴油引擎各组成部分能够正常工作;消防泵零流量至150%设计流量时的扬程符合规
第23题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第31题
A. 巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B. 以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C. 对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D. 当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E. 发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。