A. 3~4
B. 3~3.5
C. 2.5~3
D. 2~3
搜题
第2题
A. 案例中离心水泵单机试运行时,在额定工况下连续运行时间不少于()h。
B. 案例中锅炉与供水泵房的联合负荷试运转应由()负责组织。
C. 案例中离心水泵单机试运转时,操作正确的是()。
D. 案例中离心水泵启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过5~8min。
第3题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第4题
A. 关闭排水管路阀门,关闭吸水管路阀门
B. 吸水管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 启动水泵电动机,待转速正常后,徐徐开启排水管阀门,启动后,排水管阀门的关闭时间一般不应超过2~3min
D. 泵在额定工况下连续试运行时间不少于1h
E. 检查出水压力、轴承温升、泵体振动、轴瓦处渗水状况、电动机电流等均正常,则判定试运行合格
第5题
A. 关闭排水管阀门,打开吸水管路阀门
B. 吸入管内充满水,排尽泵体内的空气
C. 转速正常后,徐徐开启吸水管上的阀门
D. 要注意泵关闭时间一般不应超过3~5min
E. 泵在额定工况点连续试运转时间不应少于3h
第6题
A. 离心式水泵必须在打开闸板的情况下启动
B. 打开泵壳上的放气阀,向水泵和吸水管灌入引水,关闭放气阀
C. 当电动机运行正常后逐渐打开水管上的闸板阀
第9题
A. 出水压力不应低于0.05MPa
B. 水流指示器、压力开关、报警阀应运作
C. 开启末端试水装置后5min内,自动启动消防水泵
D. 开启末端试水装置10min内,自动启动消防水泵
第11题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第12题
A. 柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机
B. 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求
C. 柴油机额定功率应校核海拔调试和环境温度对柴油机功率的影响
D. 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于12h
第13题
A. 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN200时,宜设置电动阀门,阀门状态应符合设计要求。
B. 每台消防水泵出水管上应设置DN80的试水管。
C. 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。
D. 消防水泵出水管上应设置低压力开关。低压压力开关(类)一般可以采用电接点压力表和压力传感器等。
E. 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸
第14题
A. 对于碳钢和一般低合金钢,水压试验时的温度不应低于10℃
B. 水压试验用水必须是清洁水
C. 「yiwen_img/importSubject/1781679f5468410a812181a11d4b1c06.jpeg」
D. 水压试验时,先将容器的排气阀门打开,待水从排气阀门溢出时关闭排气阀,然后开动试压泵,使试验压力缓慢上升,达到规定试验压力后,保持不少于20min时间,并对焊接部位进行检验,无渗漏为合格
第15题
A. 要选定位置进行试射试验
B. 湿式报警阀应及时启动
C. 水力警铃在规定时间内发出报警铃声
D. 压力开关动作反馈信号
E. 水泵立即启动
第19题
A. 逐段排查渗漏部位并予以维修
B. 消防水泵如存在供电故障及时予以维修
C. 关闭试水管路阀门
D. 排查起跳原因,泄压阀损坏的,维修和更换
第23题
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
第24题
A. 通过开启末端试水装置、报警阀泄水阀或专用测试管路等方式模拟喷头动作
B. 使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路
C. 压力开关动作后直接启动消防水泵
D. 也可通过开启警铃试验阀,直接驱动压力开关动作并连锁启动消防水泵。
第25题
A. .1min;3min
B. .1min;4min
C. .2min;4min
D. .2min;5min
第26题
A. 进回水管、压浆管道应完好,工作坑内的进回水阀、压浆阀工作应正常
B. 机头和操作台之间的指令和信号传输应正常
C. 当启动进水泵或回水泵时,回水管出水应正常,机头内回水压力应平稳
D. 当打开截止阀、关闭旁通阀时,应查看压力表读数
E. 打通回路后,检查泥水仓压力应正常
第27题
A. 消防水泵应能手动启动和自动启动
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C. 消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D. 消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
第28题
A. .8min;25min
B. .8min;30min
C. .10min;25min
D. .10min;30min
第29题
A. 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B. 每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C. 每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D. 每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
第33题
A. (A)0.05
B. (B)0.1
C. (C)0.2
D. (D)0.3
第34题
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
第35题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第36题
A. 接好试压泵
B. 打开系统最高处的排气阀门
C. 满水后排净空气,并将排气阀关闭
D. 进行满水情况下全面检查,如有渗漏及时处理,处理好后才能加压
E. 做好防冻措施
第37题
A. 消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致,且工作泵不宜超过2台
B. 消防水泵应采用自灌式吸水
C. 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
D. 消防水泵的出水管上应设置止回阀、明杆闸阀
第38题
A. 垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B. 其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C. 侧向卷帘电动启、闭的运行速度不应大于7.5m/min。
D. 水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
第39题
A. 两台及以上的泵并联时,每台泵的出口均应装设止回阀
B. 吸水管上控制阀应采用蝶阀
C. 水泵的出水管上应安装橡胶防震接头、止回阀、闸阀、泄水管和压力表等
D. 成排安装的水泵阀门高度应便于操作并应在同一直线上
第41题
A. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
B. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
C. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动启动,同时应能立即关闭着火区的通风空调系统
D. 当任何一个排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能手动启动,同时应不能立即关闭着火区的通风空调系统
第43题
A. 主要泵房至少有2个出口
B. 配电设备应同工作、备用及检修的水泵相适应,并能同时运转全部水泵
C. 应当有工作和备用的排水管路
D. 每年至少做2次主要排水泵房的联合排水试验
第44题
A. 主要泵房至少有2个出口
B. 配电设备应同工作、备用及检修的水泵相适应,并能同时运转全部水泵
C. 应当有工作和备用的排水管路
D. 每年至少做2次主要排水泵房的联合排水试验
第45题
A. 主要泵房至少有2个出口
B. 配电设备应同工作、备用及检修的水泵相适应,并能同时运转全部水泵
C. 应当有工作和备用的排水管路
D. 每年至少做2次主要排水泵房的联合排水试验
第48题
A. 泄去系统压力进行注水点单向阀检修
B. 应分析注水系统停运原因
C. 这起事故主要为注水停运引起,只要重新开启高压注水泵即可
第49题
A. 垂直卷帘的电动启闭运行速度应为2m/min~7.5m/min;
B. 其自重下降速度不应大于9.5m/min。
C. 水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2m/min~7.5m/min;
D. 双帘面卷帘的两个帘面应同时升降,两个帘面之间的高度差不应大于50mm