首页>试题列表>(判断题/1分)室内消火栓系统最不利消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.7MPa时应设置减压装置.
搜题
题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

(判断题/1分)室内消火栓系统最不利消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.7MPa时应设置减压装置.

A. 正确

B. 错误

查看答案
您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
更多“(判断题/1分)室内消火栓系统最不利消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.7MPa时应设置减压装置.”相关的问题

第1题

(判断题/1分)室内消火栓系统最不利消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,但当大于0.7MPa时应设置减压装置.

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第2题

(单选题/1分)室内消火栓系统消火栓栓口动压力不应大于()MPa,但当大于()MPa时应设置减压装置;

A. 0.5,0.5

B. 0.5,0.7

C. 0.7,0.5

D. 0.7,0.7

点击查看答案

第3题

(单选题/1分)室内消火栓系统消火栓栓口动压力不应大于()MPA,但当大于()MPA时应设置减压装置。

A. .0.30,0.50

B. .0.50,0.70

C. .0.70,0.90

D. .0.90,1.10

点击查看答案

第4题

室内消火栓栓口动压力超过()时,应设减压设施。

A. 0.7Mpa

B. 0.5Mpa

C. 分区供水

D. 减压装置

点击查看答案

第5题

现行国家规范中室内消火栓栓口的动压力不应大于()。

A. 0.8Mpa

B. 0.7Mpa

C. 0.6Mpa

D. 0.5Mpa

点击查看答案

第6题

室内消火栓动压力超过()时,应设置()

A. 0.7Mpa

B. 0.5Mpa

C. 分区供水

D. 减压装置

点击查看答案

第7题

《建筑设计防火规范》规定:室内消火栓静水压力不应大于(),动压不应大于()

A. 0.132MPa

B. 0.15MPa

C. 0.8MPa

D. 0.5MPa

点击查看答案

第8题

(单选题/1分)城市隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于()Mpa

A. 0.15

B. 0.20

C. 0.25

D. 0.3

点击查看答案

第9题

室内消火栓栓口动压和消防水枪充实水柱符合要求的是()。

A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa

B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa

C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置

D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa

E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算

点击查看答案

第10题

消火栓栓口的出水压力不应大于()

A. 0.8Mpa

B. 0.7Mpa

C. 0.6Mpa

D. 0.5Mpa

点击查看答案

第11题

(单选题/1分)当室内消火栓动压力大于______MPa时必须设置减压装置.

A. 0.2

B. 0.4

C. 0.5

D. 0.7

点击查看答案

第12题

(判断题/1分)多层厂房的室内消火栓栓口动压,不应小于0.25MPa;()

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第13题

(判断题/1分)甲、乙类库房的室内消火栓的栓口压力应不小于0.35MPa。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

第14题

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不符合规范的是:()

A. 一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa

C. 工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa

D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa

点击查看答案

第15题

本题哪项不符合室内消火栓的布置要求:()

A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。

B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。

C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。

D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验

点击查看答案

第16题

D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。

点击查看答案

第17题

符合室内消火栓的布置要求的是:()

室内消火栓栓口处的出水压力超过()时,应设减压设施。

A. 0.3Mpa

B. 0.7Mpa

C. 0.6Mpa

D. 0.5Mpa

点击查看答案

第19题

室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时,在最不利点消火栓处的水压应不小于()MPa(从地面算起)。

A. 0.1

B. 0.2

C. 0.3

D. 0.4

点击查看答案

第20题

高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,不符合规范的是:()

A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa

C. 多层住宅不宜低于0.07MPa;

D. 工业建筑不应低于0.07MPa;

点击查看答案

第21题

建筑高度80m某宾馆设有高位消防水箱,其最低有效水位应保证最不利点消火栓栓口静压不应低于___MPa。

A. 0.08

B. 0.10

C. 0.13

D. 0.15

点击查看答案

第22题

120m的高层建筑,其高位水箱最低有效水位应能保证最不利点处消火栓栓口静压不小于___MPa。

A. 0.15

B. 0.13

C. 0.1

D. 0.07

点击查看答案

第23题

(单选题)120m的高层建筑,其高位水箱最低有效水位应能保证最不利点处消火栓栓口静压不小于___MPa。

A. 0.15

B. 0.13

C. 0.1

D. 0.07

点击查看答案

第24题

施工现场的临时室外消防给水系统设计下列说法错误的是()。

A. 给水管网宜布置成环状

B. 临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100

C. 消火栓的最大保护距离不应大于120m

D. 给水管网末端压力不应小于0.2MPa

点击查看答案

第25题

室内消火栓出水口的压力超过()时,应设置()

A. 0.8Mpa

B. 0.5Mpa

C. 分区供水

D. 减压孔板

点击查看答案

第26题

下列消防水枪充实水柱表述错误的是:()

A. 一般建筑不应于小于7m;

B. 高层建筑不应小于13m;

C. 厂房、库房不应小于13m;

D. 室内净空高度超过8m的民用建筑不应小于13m。

点击查看答案

第27题

高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所以外的其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按()m计算。

A. 20m

B. 7m

C. 10m

D. 13m

点击查看答案

第28题

高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按()m计算。

A. 20m

B. 7m

C. 10m

D. 13m

点击查看答案

第29题

下列消防水枪充实水柱表述正确的是:()

A. 一般建筑不应于小于7m;

B. 高层建筑不应小于13m;

C. 厂房、库房不应小于13m;

D. 室内净空高度超过8m的民用建筑不应小于13m。

点击查看答案

第30题

高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按()m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按()m计算。

A. 20m

B. 7m

C. 10m

D. 13m

点击查看答案

第31题

(单选题/1分)室内净空高度超过7m的多层民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于()MPa;

A. 0.15

B. 0.25

C. 0.35

D. 0.45

点击查看答案

第32题

(单选题/1分)室内净空高度小于6米的多层厂房的消火栓栓口动压,不应小于()MPa;

A. 0.07

B. 0.15

C. 0.25

D. 0.35

点击查看答案

第33题

(单选题/1分)建筑高度大于27米且小于54米的高层住宅建筑的室内消火栓的栓口动压不应小于()

A. 0.15

B. 0.25

C. 0.35

D. 0.45

点击查看答案

第34题

高位消防水箱的静水压力符合规定的有()。

A. 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa

C. 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不应低于0.07MPa

D. 多层住宅不宜低于0.07MPa

E. 当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵

点击查看答案

第35题

室内消火栓给水系统按管网水压不同可分为()。

A. 室内临时高压消火栓给水系统

B. 室内临时低压消火栓给水系统

C. 室内高压消火栓给水系统

D. 室内低压消火栓给水系统

E. 室内常压消火栓给水系统

点击查看答案

第36题

室内消火栓给水系统按水压不同可分为()。

A. 室内临时高压消火栓给水系统

B. 室内临时低压消火栓给水系统

C. 室内高压消火栓给水系统

D. 室内低压消火栓给水系统

E. 室内常压消火栓给水系统

点击查看答案

第37题

(单选题/1分)城市隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于()

A. .0.10MPA

B. .0.15MPA

C. .0.30MpA

D. .0.50MpA

点击查看答案

第38题

《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定设置临时室内消防给水系统的在建工程,各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口,并应符合下列()规定。

A. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于30m,高层建筑不应大于50m

B. 消火栓接口的前端可不设置截止阀

C. 消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位

D. 消火栓接口的前端应设置截止阀

E. 消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不应大于50m,高层建筑不应大于30m

点击查看答案

第39题

()是指平时室内消火栓给水管网不能满足灭火设施所需的工作压力和流量,火灾发生时能自动启动消防水泵以满足灭火所需工作压力和流量的供水系统。

A. 室内临时高压消火栓给水系统

B. 室内高压消火栓给水系统

C. 室内临时低压消火栓给水系统

D. 室内低压消火栓给水系统

点击查看答案

第45题

当室内消火栓栓口处的出水压力超过____时,应设减压设施。

A. 0.5Mpa

B. 0.15Mpa

C. 0.25Mpa

D. 0.35Mpa

点击查看答案

第46题

室外低压消火栓给水系统工作压力大于或等于()MPa。

A. 0.6

B. 0.5

C. 0.3

D. 0.4

点击查看答案

第47题

《高层民用建筑设计防火规范》还规定:不超过100m的建筑,最不利点消火栓静压不应低于(),超过100m的不应低于()

A. 0.07MPa

B. 0.15MPa

C. 0.201MPa

D. 0.088MPa

点击查看答案

第48题

(单选题/1分)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施的在准工作状态时的压力大于该处的静水压,且增加值不应小于______MPa.

A. 0.05

B. 0.1

C. 0.15

D. 0.3

点击查看答案

第49题

室外消火栓的布置间距,必须保证城市街道的任何部位着火都在两座消火栓的保护半径之内。()

A. 低压消火栓布置间距不应超过120m;高压消火栓的布置间距不应超过60m。

B. 低压消火栓布置间距不应超过100m;高压消火栓的布置间距不应超过50m。

C. 低压消火栓布置间距不应超过80m;高压消火栓的布置间距不应超过40m。

D. 低压消火栓布置间距不应超过60m:高压消火栓的布置间距不应超过30m。

点击查看答案

第50题

室外消火栓的布置间距,必须保证城市街道的任何部位着火都在两座消火栓的保护半径之内。下列说法表述错误的是:()

购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
选择优惠券
优惠券
请选择
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则:

功能 扣减规则
基础费
(查看答案)
加收费
(AI功能)
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注:网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案;语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP(或打开微信小程序)。

3. 搜题卡过期将作废,不支持退款,请在有效期内使用完毕。

请使用微信扫码支付(元)
订单号:
遇到问题请联系在线客服
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示: 请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

- 微信扫码关注上学吧 -
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
- 微信扫码关注上学吧 -
请用微信扫码测试
选择优惠券
确认选择
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

上学吧找答案