A. 0.8Mpa
B. 0.5Mpa
C. 分区供水
D. 减压孔板
搜题
第1题
A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa
B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa
C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置
D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa
E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算
第7题
A. 低压消火栓布置间距不应超过120m;高压消火栓的布置间距不应超过60m。
B. 低压消火栓布置间距不应超过100m;高压消火栓的布置间距不应超过50m。
C. 低压消火栓布置间距不应超过80m;高压消火栓的布置间距不应超过40m。
D. 低压消火栓布置间距不应超过60m:高压消火栓的布置间距不应超过30m。
第8题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第11题
A. 为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。
B. 室内消火栓栓口离地面高度应为1.5m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。
C. 消防电梯前室应设室内消火栓。
D. 冷库进入闷顶的入口处,应设有消火栓,便于扑救顶部保温层的火灾。
第12题
A. 室内临时高压消火栓给水系统
B. 室内临时低压消火栓给水系统
C. 室内高压消火栓给水系统
D. 室内低压消火栓给水系统
E. 室内常压消火栓给水系统
第14题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第16题
B. 室内高压消火栓给水系统
C. 室内临时低压消火栓给水系统
D. 室内低压消火栓给水系统
第20题
A. 无水泵和水箱的室内消火栓给水系统
B. 仅设水箱的室内消火栓给水系统
C. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统及室内临时高压消火栓给水系统
第21题
A. 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统
B. 超过4层的公共建筑的室内消火栓给水系统
C. 超过4层的厂房或仓库的室内消火栓给水系统
D. 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统
E. 其他高层建筑的室内消火栓给水系统
第22题
A. 地上式消火栓,井直径为100mm,出水口口径为65mm,公称压力为1.6MPa
B. 地下式消火栓,井直径为100mm,出水口口径为65m,公称压力为1.6MPa
C. 地上式消火栓,出水口口径为100mm和65mm,公称压力为1.6MPa
D. 地下式消火栓,出水口口径为100mm和65mm,公称压力为1.6MPa
第23题
A. 0.5,0.5
B. 0.5,0.7
C. 0.7,0.5
D. 0.7,0.7
第24题
A. .0.30,0.50
B. .0.50,0.70
C. .0.70,0.90
D. .0.90,1.10
第25题
A. 设水箱的室内消火栓给水系统
B. 设消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统
C. 分区供水的室内消火栓给水系统
D. 区域集中的室内高压消火栓给水系统
第26题
A. 室外低压消火栓给水系统
B. 室外临时低压消火栓给水系统
C. 室外高压消火栓给水系统
D. 室外临时高压消火栓给水系统
E. 室外常压消火栓给水系统
第27题
A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;
C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
第32题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供点
E. 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识
第36题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供电
A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
第42题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第44题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第46题
A. 干式消防竖管
B. SN65的室内消火栓接口和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
C. SN65的室内消火栓和无止回阀和闸阀的消防水泵接合器
D. SN65的室内消火栓和消防水泵接合器
第47题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第48题
A. 消防水泵出水干管上设置的压力开关
B. 高位消防水箱出水管上的流量开关
C. 报警阀组压力开关
D. 消火栓按钮
第50题
A. 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内
B. 应配备公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m
C. 应配备公称直径65无内衬里的消防水带,长度不宜超过40m
D. 宜配置当量喷咀直径16mm或19mm的消防水枪