A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
搜题
第1题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 高层建筑不应小于13m;
C. 厂房、库房不应小于13m;
D. 室内净空高度超过8m的民用建筑不应小于13m。
第2题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第3题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第4题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 高层建筑不应小于13m;
C. 厂房、库房不应小于13m;
D. 室内净空高度超过8m的民用建筑不应小于13m。
第5题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第9题
A. 室内消火栓栓口动压不应小于0.10Mpa
B. 室内消火栓栓口动压不应大于0.50Mpa
C. 室内消火栓栓口动压大于0.70Mpa时必须设置减压装置
D. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,室内消火栓栓口动压不应小于0.5Mpa
E. 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消防水枪充实水柱按13m计算
第10题
A. 20m
B. 7m
C. 10m
D. 13m
第11题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;
C. 高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;
D. 超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。
第12题
A. 一般建筑不应于小于7m;
B. 甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房不应小于10m;
C. 高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m;
D. 超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于8m。
第13题
A. 正确
B. 错误
第15题
A. 高层民用建筑和超过5层的厂房和库房,高层工业建筑,设有室内消防给水管道的住宅及超过9层的其他民用建筑,应设置水泵接合器;
B. 水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池15m~40m范围内;
C. 每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消火栓用水量计算确定;
D. 应在连接水泵接合器的管段上设止回阀,同时还应设检修用的闸阀和泄水阀.
第16题
A. 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统
B. 超过4层的公共建筑的室内消火栓给水系统
C. 超过4层的厂房或仓库的室内消火栓给水系统
D. 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统
E. 其他高层建筑的室内消火栓给水系统
第19题
A. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过30M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过50M。
B. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过20M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40M。
C. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过15M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过30M。
D. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过25M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过
第20题
D. 高层工业与民用建筑,高架库房,甲乙类厂房等不应超过25M,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等不应超过40M。
第21题
A. 同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以利管理和使用,每个消火栓处应设消防箱。消防箱宜采用玻璃门,不应采用封闭的铁皮门,以便在火场上敲碎玻璃使用消火栓。
B. 消火栓栓口处的出水压力超过0.8MPa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。
C. 高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其它低层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮就设有保护设施,防止误操作。
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验
第23题
D. 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其顶层应设有试验和检查用消火栓。
第24题
A. 一类高层公共建筑,不应低于0.15MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.25MPa
B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.10MPa
C. 工业建筑不应低于0.15MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa
D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.07MPa
第26题
A. 给水官网宜布置成环状
B. 临时室外消防给水干管管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN100
C. 消火栓的最大保护半径不应大于120M
D. 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5M
第27题
A. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地平高差大于10m的地下楼层
C. 附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和楼板与其它部位隔开
D. 水泵房疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门
第32题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第34题
A. 室外消火栓距路边不应超过2m;
B. 室外消火栓距建筑物外墙不宜小于5m;
C. 室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,距离建筑外墙不宜大于40m;
D. 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓,应设在防火堤内。
第37题
A. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25Ls的建筑
B. 室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑
C. 建筑高度低于55m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25s的建筑
D. 建筑高度低于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于30s的建筑
E. 室内消防给水设计流量小于等于20L/s的建筑
第38题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供点
E. 临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等应设置醒目标识
第39题
A. 施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施
B. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过6层
C. 房屋建筑工程中,临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层
D. 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,且应保持不间断供电
A. 该案例中()的两处消火栓试射以检验充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。
B. 该案例中顶层试射的充实水柱不小于()。
C. 该案例中室内消火栓试射试验选取的位置有()。
D. 高层工业建筑与高架库房消火栓系统顶层试射的充实水柱不小于10m。
第45题
A. 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B. 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C. 水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D. 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
第46题
A. 单独建造的消防水泵房,耐火等级不应低于二级
B. 附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔
C. 消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口
D. 消防水泵房的室内环境温度不应低于5°C
E. 消防水泵房应采取防水淹的措施
第48题
A. 给水管网宜布置成环状。
B. 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DN75。
C. 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m。
D. 消火栓的间距不应大于120m。
E. 消火栓的最大保护半径不应大于150m。
第49题
