更多“(判断题/1分)消防水泵自动巡检时,巡检周期应为7d,不得按随意设定。()”相关的问题
第1题
(判断题/1分)消防水泵自动巡检时,巡检周期应为7d,不得按随意设定。()
点击查看答案
第2题
(多选题/1分)消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定()。
A.
巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
B.
以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于3min;
C.
对消防水泵控制柜一次回路中的主要器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
D.
当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;
E.
发现故障时应有声、光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检查。
点击查看答案
第3题
(判断题/1分)消防水泵自动巡检时,当有消防信号时应立即退出巡检,进入变频运行状态.
点击查看答案
第4题
(判断题/1分)《消防档案》中"消防安全管理情况"不包括防火检查、巡查记录。()
点击查看答案
第5题
(判断题/1分)消防水泵按系统可分为离心泵、轴流泵和斜流泵。()
点击查看答案
第7题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动前启动()
点击查看答案
第8题
本题正确的选项是()。
A.
消防水泵应能手动启动和自动启动
B.
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C.
消防水泵房内消防水泵的重量小于0.5t时,宜设置固定吊钩或移动吊架
D.
消防水泵房的主要通道宽度不应大于1.2m
点击查看答案
第9题
关于消防水泵的维护保养哪些是正确的()
A.
每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗,保证泵房有良好的散热条件,普通电动泵机房不低于4℃,柴油消防泵房不低于21℃
B.
每周运行水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的150%
C.
每周消防水泵最少运行一次,运行时间电动泵在不少于10min,柴油泵启动不少于30min,检查水泵的出水压力是否符合要求
D.
每周消防水泵运行前,检查主、备电源切换正常,检查备用电源,看能否保证在30s使水泵投入正常运行:检查备用水泵能否自动切换投入运行。
点击查看答案
第10题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第11题
(判断题/1分)火灾时消防水泵应变频运行,消防水泵应变频直接启泵,()
点击查看答案
第12题
(判断题/1分)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。()
点击查看答案
第13题
(判断题/1分)消防水泵外壳宜为铸铁;水泵叶轮宜为青铜或不锈钢()
点击查看答案
第14题
(判断题/1分)当有火灾发生时,手动报警按钮的动作信号作为自动联动触发信号,控制消防水泵的启动。
点击查看答案
第15题
(判断题/1分)消防水泵出水管上应设置高压力开关()
点击查看答案
第16题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统消防泵组电气控制柜无法实现主、备泵自动切换时,检查消防泵组电气控制柜和电气线路、消防水泵驱动电动机是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第17题
(判断题/1分)消防水泵控制柜平时应处于自动状态,当自动水灭火系统为闭式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。()
点击查看答案
第18题
(判断题/1分)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。()
点击查看答案
第19题
(判断题/1分)在消防控制室可以手动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停。()
点击查看答案
第20题
关于天然气净化和集运过程的注意事项,描述不正确的是()。
A.
一旦发生泄漏、着火,应立即扑救
B.
坚持巡线,及时消除设备管线隐患
C.
为防泄漏,应定期检查阀门并维修
点击查看答案
第21题
(判断题/1分)稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的泄漏量和系统自动启动流量;()
点击查看答案
第22题
(判断题/1分)无论是开式系统还是闭式系统,消防水泵控制柜平时应处于自动状态()
点击查看答案
第23题
(判断题/1分)固定消防炮灭火系统消防泵组电气控制柜无法启动消防水泵时,检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障,维修或更换故障部件。
点击查看答案
第24题
(判断题/1分)检查泵组密封时,要求无线状泄漏,立式安装的消防泵投入运行前每秒滴水不超过一滴;()
点击查看答案
第25题
(单选题/1分)下列哪一项是《消防档案》中"消防安全管理情况"不应当包括的内容:___。
A.
防火检查、巡查记录
B.
消防安全制度
C.
消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养的记录
D.
火灾隐患及其整改情况记录
点击查看答案
第26题
(判断题/1分)火灾时消防水泵应变频运行,消防水泵应变频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。()
点击查看答案
第27题
对于输送可燃、易爆或有毒介质的压力管道,对使用单位有特殊的一些要求,但不必()。
A.
制定事故预防方案
B.
自行检查的周期应缩短
C.
建立巡线检查制度
D.
根据需要建立抢险队伍,并定期演练
点击查看答案
第28题
施工单位技术负责人应当()专项方案实施情况。
A.
定期巡查
B.
不定期巡查
C.
阶段性检查
D.
偶尔性检查
点击查看答案
第29题
(判断题/1分)消防水泵的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。()
点击查看答案
第35题
(判断题/1分)消防水泵的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置()
点击查看答案
第36题
(判断题/1分)消防泵组运行验收时,按系统设计要求,启动消防泵组,观察该消防泵组及相关设备动作是否正常,若正常,消防泵组在设计负荷下,连续运转不应小于30min。
点击查看答案
第37题
(判断题/1分)当消防水泵功率较大时宜采用星三角和有源器件启动,不宜采用自耦降压变压器启动()
点击查看答案
第38题
消防控制室对消火栓系统的控制和显示功能应满足下列要求:()
A.
消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B.
消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C.
应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D.
当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
点击查看答案
第39题
(判断题/1分)消防水泵驱动器必须采用电动机或柴油机直接传动()
点击查看答案
第40题
(判断题/1分)当消防用水量小于20L/S时,系统设置的主备泵可不设置主备泵切换功能()
点击查看答案
第41题
关于水泵接合器设置的要求,下列哪项不符合《高层民用建筑设计防火规范》规定()。
A.
水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定,每个水泵接合器的流量应为10~15L/s计算;
B.
消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;
C.
水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,距离室外消火栓或消防水池宜为25m~40m;
D.
水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
点击查看答案
第42题
关于水泵接合器设置的要求,符合《高层民用建筑设计防火规范》规定的是:()。
A.
(判断题/1分)为保证火场供水安全可靠,消防水泵应采取自灌式吸水,或采用可靠的引水方式()。
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)消防水泵按传动轴位置分可分为()
A.
电动泵
B.
立式泵
C.
汽油机泵
D.
喷淋泵
点击查看答案
第46题
(判断题/1分)消防炮安装后,应检查确认在其设计规定的水平和俯仰回转范围内不与周围的构件碰撞。
点击查看答案
第47题
(判断题/1分)消防水泵可以采用潜水泵直接放置在水中,以保证良好的自灌式吸水方式。
点击查看答案
第48题
某居民小区,钢筋混凝土结构,地上6层。屋面防水材料采用的高聚物改性沥青防水卷材。在对屋面工程验收时发现屋面有漏水现象。请根据背景资料,回答下列1-4题。
A.
【单选题】防水层应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处应为()㎡,且不得少于3处。
B.
【单选题】()铺贴卷材时卷材周边800mm范围应满粘。
C.
【多选题】屋面防水工程完工后,应进行(),不得有渗漏和积水现象。
D.
【判断题】屋面坡度大于25%时,卷材应采用冷粘法。
点击查看答案
第49题
(单选题/1分)每()应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
点击查看答案
第50题
(单选题/1分)消防水泵按动力源的方式可分为()
A.
消火栓泵
B.
柴油机泵
C.
多级泵
D.
传输泵
点击查看答案