A. 正确
B. 错误
搜题
第2题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第3题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层
D. 所有电梯的电源都应切断
第4题
A. 消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层,非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用,并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层;
B. 消防控制室应能显示消防电梯的故障状态和停用状态;
C. 当确认火灾后,消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,其他电梯的电源应切断。电梯停于首层或电梯转换层开门后的反馈信号作为电梯电源切断的触发信号。
D. 当消防电梯迫降到一层时仍可继续投入使用
第6题
A. 火灾报警系统应设置自动和手动两个触发装置
B. 消防控制室应设有用于火警报警的外线电话
C. 每个报警区域必须设置两台以上区域显示盘(火灾显示盘)
D. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
第12题
A. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
B. 手动控制方式,将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
C. 水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至火灾报警控制器。
D. 联动控制方式,湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,联动控制启动喷淋消防泵,联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第13题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第14题
A. 联动控制方式,消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
B. 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
C. 消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器
D. 联动控制受到消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第15题
A. 首层的消防电梯的迫降按钮,应用透明保护罩,当触发按钮时,能控制消防电下降至首层,此时其他楼层不能呼叫控制消防电梯,只能在轿厢内控制。
B. 轿厢内的专用对讲电话应正常
C. 从首层到顶层的运行时间不应超过60秒。
D. 联动控制的消防电梯,应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层,并接收反馈信号。
第16题
A. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
B. 报警声信号应能手动消除
C. 报警声信号应保持至消防联动控制器复位
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在3s内发出启动信号
第17题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第18题
A. 具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室
B. 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内,具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内,也具有火灾自动报警和消防联动控制功能
D. 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制
第19题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第28题
A. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器应设置在消防控制室内
B. 消防控制室设备具有火灾自动报警和消防联动控制功能
C. 消防控制室能对所有自动消防设备进行联动控制
D. 只有一个消防控制室时,系统中的集中火灾报警控制器宜设置在消防控制室内
第29题
A. 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的"与"逻辑组合
B. 消防联动控制器收到报警阀组压力开关发出的反馈信号
C. 且消防联动控制器收到该报警阀防护区内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的信号
D. 联动控制方式受消防联动控制器处于自动或手动状态影响
第31题
A. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。
B. 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
C. 在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
D. 消防控制室内应能显示消防应急广播的全楼的工作状态。
第32题
A. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。
B. 当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。
C. 在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
D. 消防控制室内应能显示消防应急广播的全楼的工作状态。
第34题
A. 消防控制室应能显示消防水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓按钮动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信号;
B. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号。
C. 应由消火栓按钮的动作信号作为自动联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防水泵的启动。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第35题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态;
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现;
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现。
D. 消防控制室应能收到消防应急照明和疏散指示灯具的正常工作反馈信号
第36题
A. 正确
B. 错误
第37题
A. 正确
B. 错误
第39题
A. 触发首层的迫降按钮,查看消防电梯的运行情况。
B. 在轿厢内用专用对讲电话通话,并控制轿厢的升降。
C. 用秒表测量自首层升至顶层的运行时间。
D. 具有联动功能的消防电梯,分别触发两个相关的火灾探测器,查看电梯的动作情况和反馈信号。
第40题
消火栓按钮也可直接启动消防水泵并接收消防水泵的动作反馈信号。
D. 当消火栓持续漏水并达到一定时间时可以自动启动消防泵
第42题
A. 消防控制室应能分别通过手动、自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态
B. 集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现
C. 集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电源装置实现
D. 火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源
第43题
A. 联动控制方式,由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启;
B. 手动控制方式,将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启;
C. 水流指示器,压力开关,雨淋阀组、雨淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
D. 联动控制方,由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启
第46题
A. 火灾报警控制器下达联动控制指令时,按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断
B. 满足逻辑关系条件时,按照预设的控制时序启动相应自动消防系统
C. 消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统
D. 接收并显示消防系统动作的反馈信息
第47题
A. 火灾报警控制器下达联动控制指令时,按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断
B. 满足逻辑关系条件时,按照预设的控制时序启动相应自动消防系统
C. 消防联动控制器上不能手动启动相应消防系统
D. 接收并显示消防系统动作的反馈信息
第48题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、电控挡烟垂壁、电动防火阀、常闭送风口、排烟阀(口)、电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、排烟风机的启、停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
第49题
A. 消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动.自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态
B. 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀.电控挡烟垂壁.电动防火阀.常闭送风口.排烟阀(口).电动排烟窗的动作,并显示其反馈信号
C. 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟.排烟风机的启.停,并显示其动作反馈信号
D. 排烟自动控制方式:由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启,当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
警告:系统检测到您的账号存在安全风险