A. 开式喷头
B. 供水设施
C. 预作用阀组
D. 充气设备
E. 火灾探测器
搜题
第9题
A. 拆下过滤器,用清水将滤网冲洗干净后,重新安装到位
B. 检查水力警铃的配件,配齐组件
C. 更换橡胶密封件
D. 对于有杂物卡阻、堵塞的部件,进行冲洗后重新装配到位
第10题
A. 水力警铃进水口处喷嘴被堵塞
B. 水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面
C. 未配置铃锤或者铃锤卡死
D. 消防用水中的杂质堵塞了报警管道上过滤器的滤网
第11题
A. 气体平稳补偿功能失效会导致预作用装置误报警。
B. 管道内有大量空气会导致预作用装置间歇报警
C. 水中杂质导致阀瓣关闭不严会导致预作用装置一直报警
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严会导致预作用装置间歇报警
第12题
A. 水中杂质导致阀瓣关闭不严
B. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第13题
A. 空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)
B. ()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)
C. 以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)
D. 分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)
第14题
A. 消防用水水质存在问题,如有杂物等
B. 管道过滤器不能正常工作
C. 阀瓣损坏或胶垫脱落
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第15题
A. 检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动
B. 检查高压连接胶管有无变形、裂纹及老化
C. 检查安全防护装置的泄压方向是否正常
D. 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作灵活
第16题
A. 检查胶垫或阀瓣
B. 关闭末端试水装置阀门
C. 用水冲洗或清理杂质
D. 检查补气孔
第17题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 对水质进行检测,清理不干净、影响系统正常使用的消防用水
D. 检查管道过滤器,清除滤网上的杂质或者更换过滤器
第19题
A. 阀瓣与阀瓣座之间有杂物
B. 橡胶件变形损坏
C. 未将系统侧管网内的余水排尽
D. 末端试水装置阀门未关或关闭不严
第20题
A. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
B. 压力表管路堵塞
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 压力表管路堵塞
第21题
A. 每周检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第28题
A. 压力表管路控制阀未打开或者开启不完全
B. 管道内有大量空气
C. 预作用报警装置的报警阀体漏水
D. 预作用报警装置前的供水控制阀未打开
第29题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第31题
A. 空滤器到柴油机增压器的连接管路密封应良好,不得有任何缝隙和泄漏现象
B. 进气管内应无杂物,如有杂物应及时清理
C. 柴油机进气管内径应不小于100mm
D. 进气口应加设百叶窗和金属防护网帘,进气口处如有杂物、异物,应及时清理
第32题
A. 散热器与排风口之间是否有弹性减震喇叭形导风槽,如有需连接安装紧固
B. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的刚性连接管应无破损且连接紧固
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
第33题
A. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每季检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第34题
A. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前一个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次。
B. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为28.5MPa。
C. 压力容器水压强度试验应为相应系统最大工作压力的1.2倍
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
第35题
A. 每日检查泵组各组件外观及工作状态
B. 每月检查泵组控制柜,关闭控制柜电源,手动操作各控制开关、按钮应灵活可靠
C. 每周手动启动泵组
D. 每年检查高压泵、备用泵、稳压泵及泵组控制柜报警功能
第36题
A. 保持泵房良好的通风、散热及保温措施.
B. 每周清理泵组各组件表面油渍、水及尘埃,清洁控制柜表面灰尘。
C. 每月用干燥气体或刷子清洁泵组控制柜内灰尘杂物。
D. 清除喷头阻塞物
第37题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查区域阀组状态显示
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第38题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第39题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的95%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第40题
A. 防护区改造后,其可燃物灭火浓度或防护区容积发生变化,该单位及时变更了系统设计
B. 防护区域功能发生变化,不宜设置气体灭火系统,没有及时变更系统设计
C. 灭火系统产品标准已经废止(如悬挂式哈龙"1211"产品),没有及时变更系统设计
D. 《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193)修订后,未及时变更二氧化碳灭火系统的有人或经常有人的防护区
第42题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第43题
A. 清除阀瓣与阀瓣座之间的杂物
B. 更换橡胶件
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 用水冲洗或清理杂质
第46题
A. 排气管内及出口处应无杂物和遮挡,如有应及时进行清理
B. 机组如发现故障,影响系统正常使用,检查人员应拆下维修
C. 外接排气管应固定牢固,如有松动或产生振动,应及时紧固
D. 外接排气管与机组柴油机增压器之间的柔性连接管应无破损且连接紧固
第47题
A. 柴油机进气口应布置在空气流通的地方
B. 柴油机进气管内径应不小于200mm
C. 柴油机的进气管弯头应采用大圆弧过渡
D. 空滤器到柴油机减压器的连接管路密封应良好,不得有任何缝隙和泄漏现象
第48题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
A. 气瓶检验及水压试验方法应符合压力容器的相关规定,水压强度试验压力应为25.8MPa
B. 取得合格检验报告后,由具备充装资质的机构充装符合强制性产品认证要求的驱动气体
C. 储气瓶自充装之日起,每满五年的前三个月,应委托气瓶检验机构对气瓶及容器阀检验1次.
D. 储水瓶液位计显示或水损失超过10%时,应由具备资质的机构充装
警告:系统检测到您的账号存在安全风险