A. 小于1.5
B. 大于1.5
C. 小于2.2
D. 大于2.2
搜题
第3题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第4题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第5题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第6题
A. 在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.2~1.4m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m;
B. 气体灭火控制落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m
C. 控制器应安装牢固,不应倾斜
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第9题
A. 设备单列布置时,面盘前的操作距离不应小于2m
B. 在值班人员经常工作的一面,设备面盘与墙的距离不应小于3m
C. 设备面盘后的维修距离不应小于1.5m
D. 控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设宽度不小于1m的通道
E. 集中火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m
第12题
A. 1.3~1.5
B. 1.4~1.5
C. 1.3~2.0
D. 1.5~1.8
第13题
A. 1.0~1.1
B. 1.1~1.2
C. 1.2~1.3
D. 1.3~1.5
第14题
A. 1.0~1.2
B. 1.3~1.5
C. 1.5~1.8
D. 1.8~2
第15题
A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置
B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置
C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.21.5m
D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识
第16题
A. 消防电话、电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置
B. 带电话插孔的手动火灾报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置
C. 当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.31.5m
D. 消防电话和电话插孔应有明显的永久性标识
第21题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔30m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第22题
A. 消防电话分机应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识
B. 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置电话插孔,并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮。
C. 各避难层应每隔20m设置一个消防电话分机或电话插孔
D. 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m
第23题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第24题
A. 其主显示屏高度宜为1.5m---1.8m
B. 其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
C. 正面操作距离不应小于0.5m
D. 正面操作距离不应小于1.2m。
第28题
A. 正确
B. 错误
第30题
A. 从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m
B. 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度1.3至1.5m
C. 消防控制室应设置消防专用电话总机,多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接
D. 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器的额定功率不应小于5W。
第31题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第32题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.1-0.2m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 安装在轻质墙上时,应采取加固措施
第33题
A. 设备应安装牢固,不应倾斜;
B. 落地安装时:设备底边宜高出地(楼)面0.2-0.3m;
C. 采用壁挂方式安装时;其主显示屏高度宜为1.5-1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
A. 集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B. 集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D. 集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
第37题
A. 0.5m0.9m~1.3m
B. 0.5m1.3m~1.5m
C. 0.7m0.9m~1.3m
D. 0.7m1.3m~1.5m
第39题
A. 当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B. 火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C. 消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D. 消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
第40题
A. 1.1-1.3
B. 1.1-1.5
C. 1.3-1.5
D. 1.3-1.8
第41题
A. 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动火灾防火分区内的所有火灾声光警报器
B. 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能
C. 在疏散通道上设置的防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
D. 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止
第42题
A. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。
D. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于1.8m。
第43题
A. 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
B. 客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1W
C. 扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损。
D. 当扬声器采用壁挂方式安装时,其底边距地高度应大于2.2m。
第44题
A. 1
B. 1.2
C. 1.5
D. 2
第47题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警装置
第48题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警装置
第49题
A. 火灾报警器
B. 火灾警报装置
C. 火灾探测器
D. 火灾报警装置
第50题
A. 检查区域型火灾报警控制器周围是否有影响其运行的发热设备,若有可在所在房间设置风扇
B. 检査区域型火灾报警控制器周围是否有影响其运行的遮挡物、发热设备若有应及时移除
C. 检查区域型火灾报警控制器所在环境是否有漏水情况,如果漏水应及时处理,防止弄湿设备
D. 对空气潮湿场所,可在柜体外放置干燥剂
E. 对空气潮湿场所,可在区域型火灾报警控制器所在房间设置除湿机
警告:系统检测到您的账号存在安全风险