A. 正确
B. 错误
搜题
第1题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查区域阀组状态显示
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第2题
A. 正确
B. 错误
第3题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第4题
A. 检查分区控制阀组外观应完整,无损伤、无渗漏
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 阀体上的水流指示永久性标志应与水流方向一致
D. 阀门启闭位置正确,铅封、锁具完好
第5题
A. 每日检查分区控制阀组外观
B. 每月测试闭式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
C. 每月检查闭式系统分区控制阀
D. 每月检查区域阀组状态显示
第6题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第7题
A. 测试开式系统分区控制阀的手动、自动、机械应急启动功能及信号反馈功能
B. 检查闭式系统分区控制阀应处于开启状态
C. 检查区域阀组状态显示,依次启闭各区域阀组信号阀
D. 检查分区控制阀组外观
第8题
A. 正确
B. 错误
第9题
A. 管路及附件完好,无锈蚀、渗漏,阀门启闭状态正确,并有明显标记,其中进、出水管路控制阀应锁定在正确位置
B. 电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常;各项切换功能正常;增(稳)压泵启停功能正常,启停压力设定正确,气压罐气压正常
C. 消防水泵接合器系统和分区标识清晰,配接阀门启闭状态正确,作业场地和环境正常
D. 消防水池、水箱等储水设施准工作状态要求为:组件齐全,外观完好
第10题
A. 检查报警阀组外观标志,标识清晰、内容详实,符合产品生产技术标准要求,并注明系统名称和保护区域,压力表显示符合设定值
B. 系统控制阀以及报警管路控制阀全部开启,并用锁具固定手轮,具有明显的启闭标志
C. 报警阀组的相关组件灵敏可靠
D. 报警阀组充气装置外观标志,标识清晰,工作正常
第12题
A. 每天对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证其处于无故障状态
B. 每月对所有控制阀门的铅封、锁链进行一次检查
C. 每月对电动阀、电磁阀的供电和启闭性能进行检测、保证功能正常
D. 每年应对进水管上的控制阀门检查一次,核实其开启状态
第13题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每半年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第14题
A. 清除分区控制阀组周围杂物和影响操作的障碍物
B. 阀组组件损伤、渗漏,铅封、锁具缺失、破损应维修或更换
C. 每年至少应清理1次过滤器,清除阻塞物及附着物
D. 用专业工具检查阀组组件问题
第15题
A. 正确
B. 错误
第16题
A. 检查选择阀及信号反馈装置有无位移、松动
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标识
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应重新更换
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常
第18题
A. 如选择阀安全销和铅封缺失,应及时补充恢复
B. 选择阀应有标明对应防护区或保护对象名称的说明书
C. 如选择阀标识缺失、标注不明,应及时、准确重新标注
D. 检查选择阀安全销的铅封是否正常
第21题
A. 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验、操作,并应有相应排水能力的排水设施
B. 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设置末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀或末端试水装置。
C. 末端试水装置试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水管径不应小于试水管径的2倍。
D. 开启末端试水装置,出水压力不应低于0.08MPa。水流指示器、报警阀、压力开关应动作。开启末端试水装置后3min内,自动启动消防水泵。
第22题
开启末端试水装置后3min
第23题
A. 各类阀门型号、规格及公称压力应符合设计要求
B. 应设有明显的启闭标志
C. 消防给水系统干管与水灭火系统连接处应设置独立阀门,并应保证各系统独立使用
D. 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行
E. 减压阀处应有压力试验排水设施
第24题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于70dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第25题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于60dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第26题
A. 湿式报警阀系统标识清晰,组件齐全,外观完好
B. 主阀前后压力指示正常,表差
C. 距水力警铃3m远处的警铃声强应不低于80dB;
D. 干式和预作用系统报警阀还应充气装置启停准确,充气压力值符合设计要求,加速排气装置排气速度正常,电磁阀动作灵敏,阀前稳压值符合设计要求
第27题
A. 正确
B. 错误
第28题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第29题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 关闭末端试水装置阀门
D. 完全开启压力表管路控制阀
第30题
A. 完全开启报警阀前的供水控制阀
B. 拆卸压力表及其管路,疏通压力表管路
C. 按照湿式报警阀组渗漏的原因进行检查、分析,查找预作用报警装置的报警阀体的漏水部位,修复或者更换组件
D. 完全关闭压力表管路控制阀
第31题
A. 每日
B. 半个月
C. 每月
D. 每季度
第32题
A. 检查灯具的灯罩、外壳是否存在破损、变形等明显的机械损伤
B. 检查灯具的指示灯是否指示正常
C. 用手感检查灯具的安装是否牢固
D. 检查标志灯的标识信息是否完整,在两个相邻标志灯具之间位置观察灯具面板的标识信息是否完整、是否可清晰辨识
E. 对照各防火分区、楼层的疏散指示方案,检查各标志灯的标识信息(主要是疏散方向)是否与指示方案一致
第33题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
B. 每月检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象
C. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
D. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
第34题
A. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的95%
A. 自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态,消防水泵外观、供电状态和泵房工作,系统各末端压力表压力值,每层配水管控制阀门启、闭状态。
B. 手动报警按钮数量是否符合要求;
C. 泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态,泡沫消防栓、泡沫炮外观,泡沫泵和其他系统外观,泡沫泵供电状态和泵房工作环境;
D. 气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。
第38题
A. 查看防火阀外观应完好无损,安装牢固。
B. 开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
C. 电动防火阀应在相关火灾探测器动作后自动关闭并反馈信号。
D. 排烟防火阀工作温度是70℃
第40题
A. 每周检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每月检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第41题
A. 每月检查瓶组周围环境,不应存在影响操作的杂物
B. 每月检查瓶组有无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好,铭牌和保护对象标识牌应清晰,安全标识应完整
C. 每季检查储气瓶压力表,指针应处于绿色区域内且不得小于设计储存压力的90%
D. 每季度检查瓶组支架、框架,应无松动,连接管应无变形、裂纹及老化现象。
第43题
A. 减压阀安装应在管网试压、冲洗合格后进行
B. 减压阀水流方向应与供水管网水流方向相反
C. 应在其进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀,以便于维修和更换
D. 可调式减压阀宜水平安装,阀盖向上,比例式减压阀宜垂直安装
E. 当减压阀自身不带压力表时,应在其前后相邻部位安装压力表
第44题
A. 更换压力表
B. 对进水管路进行冲洗、维修
C. 排查并打开被误关的阀门
D. 进行水箱补水作业
第45题
A. 定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀、机械损伤
B. 检查阀门是否漏水
C. 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭
D. 检查管路的固定是否牢靠
E. 检查发现故障应及时修复,对损坏或不合格的设备、配件应立即更换。修复完毕,应将设备恢复至正常状态
第46题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 湿式报警阀损坏
第47题
A. 压力表损坏
B. 压力表进水管路堵塞
C. 水源侧控制阀被关闭
D. 高位消防水箱无水
第48题
A. 防护区应有保证人员30s内疏散完毕的通道和出口
B. 防护区内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
C. 防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭
D. 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置
第49题
A. 防护区应有保证人员30s内疏散完毕的通道和出口
B. 防护区内的疏散通道及出口应设应急照明与疏散指示标志
C. 防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭
D. 地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区应设置机械排风装置
第50题
A. 按设计要求重新调整干式系统空压机启停压力
B. 检查并紧固充气管路各连接处
C. 排查报警阀气室相关管路处渗漏点并进行维修
D. 安装或更换加速器并进行调试
警告:系统检测到您的账号存在安全风险