A. 隔膜式气压罐
B. 稳压泵
C. 水位信号装置
D. 控制装置
搜题
第12题
A. 10min
B. 5L/s
C. 4L/s
D. 1L/s
第13题
A. 稳压泵启泵压力设定不正确
B. 稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 管道有渗漏
第14题
A. 稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量。
B. 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。
C. 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求。
D. 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于20次/h计算确定,但有效储水容积不宜小于200L。
E. 稳压泵应设置备用泵。
第15题
A. 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;消防稳压罐的布置应合理、紧凑;当气压水罐设置在非采暖房间时,应采取有效措施防止结冰。
B. 设备的管路上应设置安全阀,其开启压力不大于最高的工作压力的1.5倍。
C. 气压水罐的顶部应设有显示罐内气压压力的显示仪表,并便于观察。
D. 气压给水设备的附件安装(安全阀、压力表、泄水管和密闭人孔或手孔)应符合相关规范要求。
E. 补气式气压罐的出水管上应装设止气阀,在罐体上宜设水位计。
第20题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式未设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第21题
A. 消防泵组电气控制柜的控制模式未设定在"自动"状态
B. 联动控制设备的控制模式水设定在"自动"状态
C. 消防联动控制设备中的控制模块损坏
D. 灭火后稳压泵处于停止状态
第22题
A. 本工程的排水系统类型属于()。(单选题)
B. 在下列供水压力中,向六层建筑供水的最低压力是()。(单选题)
C. 在下列建筑给水、排水系统的组成中,属于给水系统的是()。(多选题)
D. 排水工程的管材要区分重力流和压力流,前者承压低、后者承压高。(判断题)
第27题
A. 稳压设备房内应有良好的通风散热条件;室温不应低于4℃
B. 气压罐外表面油漆完好,无机械性损伤,附件齐全完好;
C. 稳压泵外表面完好,无机械性损伤,水泵动力部分与水泵连接牢固;
D. 设在室外的稳压泵防水、防雨措施完好。
第29题
A. 非金属管道不属于安全监察范围
B. 压力管道的支吊架属于安全监察范围
C. 设备本体管道属于安全监察范围
D. 高压自来水管道属于安全监察范围
第33题
A. 15、300
B. 10、150
C. 15、150
D. 10、300
第34题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为手动状态
第35题
A. 根据设计值重新设定稳压泵启泵压力
B. 检测和调整压力信号开关控制,使正常启闭,不能修复的予以更换
C. 逐一检查控制模块,采用其他方式启动稳压泵,核定问题模块,予以修复或更换
D. 将控制模式设定为自动状态
第37题
A. 空气调节系统分类中按系统工作压力分类,中压系统是指工作压力P为()。(单选题)
B. ()下的自然通风,是利用室内外空气温度的不同而形成的密度压力差造成的室内外空气交换。(单选题)
C. 以建筑热湿环境为主要控制对象的空调系统,按新风量的不同,可分为()。(多选题)
D. 分散式系统又称局部机组系统,它是把冷、热源和空气处理设备及空气输送设备(风机)集中设置在一个箱体内,使之形成一个紧凑的空气调节系统。(判断题)
第38题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第39题
A. 消防设备电源状态监控器是消防设备电源监控系统的核心设备
B. 仅为监控器自身提供稳定的工作电源
C. 通过传感器实时监控消防设备电源的状态
D. 当消防设备电源发生断电、过压、欠压、过流、缺相、错相等故障时,及时发出故障声、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间
第46题
A. 分馏系统塔釜温度到了350℃也不见产品出来,就表明分馏系统存在问题,装置人员也没有引起重视,表明管理有问题
B. 泄压过程中由于压差太大极有可能造成冲塔,这属于正常现象
C. 分馏塔超压严重内操人员也没有发现,表明员工责任心不到位
警告:系统检测到您的账号存在安全风险