A. 10
B. 15
C. 20
D. 25
搜题
第4题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第5题
A. 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B. 剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C. 测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第6题
A. 传感器与裸带电导体应保证安全距离,金属外壳的传感器应有安全接地;
B. 传感器应独立支承或固定,安装牢固,并应采取防潮、防腐蚀等措施;
C. 传感器输出回路的连接线,应使用截面积不小于1.0mm2的双绞铜芯导线,并应留有不小于150mm的余量,其端部应有明显标识;
D. 传感器的安装可以破坏被监控线路的完整性,可以增加线路接点。
第7题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第9题
A. 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处
B. 手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.2m处
C. 手动火灾报警按钮应安装牢固,并不得倾斜
D. 手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志
第10题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第11题
A. 手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置应安装在明显和便于操作的部位
B. 当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
C. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外左右便于观察的地方
D. 放气指示灯应安装牢固;连接导线应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显标志
第12题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第13题
A. 端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B. 电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C. 导线应绑扎成束
D. 导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
第14题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致
C. 字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根
D. 电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量
第15题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图样一致
C. 字迹应清晰且不易褪色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根
D. 电缆芯和导线,应留有不小于300mm的余量
第16题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C. 端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D. 线缆应留有不小于200mm的余量
第17题
A. 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠
B. 线缆芯线的端部,均应标明编号,并与图样一致,字迹应清晰且不易褪色
C. 端子板的每个接线端,接线不得超过1根
D. 线缆应留有不小于200mm的余量
第19题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第20题
A. 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B. 线缆应绑扎成束
C. 端子板的每个接线端,接线不得超2根
D. 线缆应留有不小于150mm的余量
第21题
A. 放气指示灯一般安装在防护区疏散门外的上方,便于观察的地方
B. 放气指示灯应安装牢固
C. 放气指示灯连接导线应留有不小于200mm的余量,且在其端部应有明显标志
D. 当气体灭火系统手动启动/停止按钮、手动/自动转换装置安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m.
第22题
A. 探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C. 应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D. 单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
第28题
A. 控制器的主电源应有明显的永久性标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接
B. 控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志
C. 气体灭火控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
D. 气体灭火控制器落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.3~0.5m
第29题
A. 在执行自检功能期间,受其控制的外接设备和输出接点均不应动作
B. 能手动检查面板所有指示灯(器)、显示器的功能
C. 每个部位或探测区均应能单独手动启动和解除自检状态
D. 处于自检状态的部位或探测区不应影响其他部位或探测区的显示和输出
E. 不显示所有处于自检状态中的部位或探测区
第31题
A. 宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B. 当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C. 手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D. 采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
第32题
A. 同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内
B. 模块的连接导线应留有不小于150mm的余量
C. 隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔
D. 底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m
E. 安装间距不应超过10m
第33题
A. 在宽度小于3m的内走道顶栅上,点型感烟探测器相距不应超过10m
B. 探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
C. 探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于0.5m
D. 探测器需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
第35题
A. 工作照明不应断电,并应有明显标志
B. 工作照明应断电,并应有明显标志
C. 工作照明不应断电,但不应有明显标志
D. 工作照明应断电,但不需要有明显标志
第36题
A. 工作照明应断电,并应有明显标志
B. 工作照明不应断电,但不应有明显标志
C. 工作照明应断电,但不需要有明显标志
D. 工作照明不应断电,并应有明显标志
第42题
