更多“点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器接线应留有余量()cm,接线后应封堵接线口。”相关的问题
第1题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器接线应留有余量()cm,接线后应封堵接线口。
点击查看答案
第2题
火灾探测器按照结构造型分为()
A.
隔爆型火灾探测器
B.
本安型火灾探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第3题
(单选题/1分)以下哪项不符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第4题
(多选题/1分)以下哪些符合电气火灾监控系统监控探测器安装要求?()
A.
在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
B.
剩余电流式探测器负载侧的中性线不应与其他回路共用,且不应重复接地;
C.
测温式探测器应采用产品配套固定装置固定在保护对象上。
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第5题
火灾探测器根据监视范围的不同,分为()。
A.
可拆卸探测器
B.
不可拆卸探测器
C.
点型火灾探测器
D.
线型火灾探测器
E.
可复位探测器
点击查看答案
第6题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第7题
火灾探测器从结构外形可分为()。
A.
点型
B.
感烟火灾探测器
C.
线型
D.
感光火灾探测器
E.
可燃气体探测器
点击查看答案
第8题
常见误报火警类型有点型感烟火灾探测器误报、()。
A.
手动火灾报警按钮误报
B.
吸气式感烟火灾探测器误报
C.
火焰探测器误报
D.
点型/线型感温火灾探测器误报
E.
线型红外光束感烟火灾探测器误报
点击查看答案
第9题
(多选题/1分)测温式电气火灾监控探测器的传感器设置位置及安装应符合下列要求:()
A.
应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电箱(柜)的出线端,在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在下一级配电柜(箱)设置;
B.
测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位;
C.
保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置;
D.
光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面;
E.
探测器以及传感器应可靠固定,防止松动或位移。
点击查看答案
第10题
在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括_____。
A.
点型火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓启泵按钮
D.
线型火灾报警探测器
点击查看答案
第11题
火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第12题
根据火灾探测器的火灾特征参数不同,可分为()等。
A.
感光式探测器
B.
复合式探测器
C.
可燃气体探测器
D.
线型火灾探测器
点击查看答案
第13题
()火灾探测器以温度为主要探测对象。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
感光火灾探测器
D.
复合型火灾探测器
点击查看答案
第14题
(多选题/1分)在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括()。
A.
点型火灾探测器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消火栓按钮
D.
线型火灾探测器
E.
输入模块
点击查看答案
第15题
(单选题/1分)下面不符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的是:()
A.
线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B.
线缆应绑扎成束
C.
端子板的每个接线端,接线不得超2根
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第16题
(多选题/1分)下面符合电气火灾监控系统监控设备引入线缆要求的有:()
A.
线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵
B.
线缆应绑扎成束
C.
端子板的每个接线端,接线不得超2根
D.
线缆应留有不小于150mm的余量
点击查看答案
第17题
线型火灾探测器是一种响应警戒范围中某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连接线路必须是"软"的。()
点击查看答案
第18题
点型火灾探测器周围1.5m内,不应有遮挡物。()
点击查看答案
第19题
探测器底座的外接导线,应留有不小于()cm的余量,入端处应有明显标志。
点击查看答案
第20题
探测器底座的外接导线,应留有不小于()cm的余量,入端处应有明显标志。
点击查看答案
第21题
点型感烟火灾探测器本身就具有故障报警功能。()
点击查看答案
第22题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器()m内不应有遮挡物。
点击查看答案
第23题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器()m内不应有遮挡物。
点击查看答案
第24题
()主要分为离子型和光电型两类。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第25题
()是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器。
A.
点型感烟火灾探测器
B.
点型感温火灾探测器
C.
火焰探测器
D.
特殊气体探测器
点击查看答案
第26题
(单选题/1分)下列关于火灾探测器分类的说法中,属于结构造型分类法的是()
A.
感烟火灾探测器
B.
点型火灾探测器
C.
感温火灾探测器
D.
感光火灾探测器
点击查看答案
第27题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至空调送风口边的水平距离不应小于()m。
A.
1.5
B.
1.2
C.
1
D.
0.5
点击查看答案
第28题
(多选题/1分)点型火焰探测器的安装要求有()
A.
探测器与保护目标之间不应有遮挡物
B.
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m
C.
应避免光源直接照射探测器的探测窗口
D.
单波段的火焰探测器不应设置在平时有阳光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)引入控制器的电缆或导线,不符合要求的是:()
A.
端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B.
电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C.
导线应绑扎成束
D.
导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
点击查看答案
第30题
(多选题/1分)引入控制器的电缆或导线,符合要求的有:()
A.
端子板的每个接线端,接线不得超过2根
B.
电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量
C.
导线应绑扎成束
D.
导线穿管、线槽后,管口、槽口不需封堵
点击查看答案
第31题
点型感烟火灾探测器本身不具有故障报警功能,点型感烟火灾探测器的故障报警功能主要是指探测器发生故障后火灾报警控制器的故障报警功能。工程应用中,测试火灾探测器的故障报警功能主要是测试其离线故障报警功能。()
点击查看答案
第32题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器宜水平安装,若有倾斜不应大于()。
A.
500
B.
450
C.
400
D.
350
点击查看答案
第33题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于()m。
A.
1.5
B.
1.2
C.
1
D.
0.5
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,原因可能是()
A.
该探测器损坏
B.
探测器通信线路短路或者断开
C.
该探测器连接线断开
D.
该回路出现接地故障
点击查看答案
第35题
线型感烟火灾探测器火警灯常亮该如何修复?()
A.
调整探测器发射端和接收端的安装位置,避开障碍物
B.
清洁探测器后重新调试到位
C.
更换探测器
D.
重新调整探测器发射端和接收端的安装角度,至其正常
点击查看答案
第36题
(多选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,请问如何维修?()
A.
检查该回路供电/通信连接线是否断开,连接好该回路供电/通信连接线路
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,连接好该探测器供电/通信连接线
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第37题
(单选题/1分)可燃气体探测报警系统出现某只探测器掉线故障,下面处理方式不正确的是?()
A.
连接好该探测器供电/通信连接线
B.
用万用表检查探测器回路供电/通信线路是否存在短路情况,排查短路故障
C.
用万用表检查该报测器供电/通信连接线,
D.
如探测器仍然无法恢复正常工作状态,则更换该探测器
点击查看答案
第38题
(判断题/1分)火焰探测器和图像型火灾探测器安装位置应保证其视场角覆盖探测区域,并应使光源直接照射在探测器的探测窗口上。
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第40题
点型火灾探测器安装的基本规定是,感烟探测器安装间距不大于()m。
点击查看答案
第41题
点型火灾探测器安装的基本规定是,感温探测器安装间距不大于()m。
点击查看答案
第42题
可以用于人工触发的火灾报警器件包括()。
A.
感烟探测器
B.
感温探测器
C.
线型光束探测器
D.
玻璃破碎型手动火灾报警按键钮
E.
可复位型手动火灾报警按键钮
点击查看答案
第43题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器的确认灯,要便于观察,通常朝向()。
A.
观察人员的入口方向
B.
楼层的地面
C.
两侧的墙体
D.
窗口
点击查看答案
第44题
点型火灾探测器安装的基本规定是,探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于()m。
点击查看答案
第45题
(单选题/1分)任意一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过()点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过()点,且应留有不少于容量()的余量.
A.
1600,100,5%
B.
1600,100,10%
C.
3200,200,5%
D.
3200,200,10%
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)点型火灾探测器有()。
A.
离子感烟探测器
B.
光电感烟探测器
C.
点型感温火灾探测器
D.
红外光束感烟火灾探测器
E.
火焰探测器
点击查看答案
第47题
探测器距端墙的距离为安装间距的()。
A.
44198
B.
44230
C.
44259
D.
44260
点击查看答案
第48题
探测器发射端和接收端之间有障碍物遮挡会使线型感烟火灾探测器故障灯常亮。
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)检测时发现,可燃气体报警控制器无显示,需如何排除该故障?()
A.
检查保险、线路情况
B.
复位/更换熔断器
C.
连接好该探测器供电/通信连接线
D.
更换探测器
点击查看答案
第50题
探测器距端墙的距离为安装间距的()。
A.
1/2
B.
2/3
C.
3/4
D.
3/5
点击查看答案