更多“火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动会造成控制器显示"模块故障"。”相关的问题
第1题
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动会造成控制器显示"模块故障"。
点击查看答案
第2题
控制器显示"模块故障"该如何修复?()
A.
修复总线或电源线故障至电压正常
B.
重新编码
C.
重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.
更换新火灾警报装置
点击查看答案
第3题
控制器显示"模块故障"的原因:()
A.
火灾警报装置自身损坏
B.
总线式电源线发生故障
C.
编码错误
D.
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动
点击查看答案
第4题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的原因包括?()
A.
报警总线或电源发生故障
B.
模块与底座安装不牢靠,底座接线松动
C.
模块与受控设备的启动控制线路故障
D.
模块自身损坏
点击查看答案
第5题
下面哪一项不是火灾警报装置不发出声和光警示信息的原因:()
A.
火灾警报装置自身损坏
B.
电源电压过低
C.
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动
D.
总线式电源线发生故障
点击查看答案
第6题
火灾警报装置不发出声和光警示信息的原因:()
A.
火灾警报装置自身损坏
B.
电源电压过低
C.
火灾警报装置与底座安装不牢靠,底座接线松动
D.
总线式电源线发生故障
点击查看答案
第7题
下面哪一项不能修复控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的故障?()
A.
修复总线故障或修复电源使电压正常
B.
重新安装模块,拧紧底座接线端子
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第8题
控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮如何修复?()
A.
修复总线故障或修复电源使电压正常
B.
重新安装模块,拧紧底座接线端子
C.
检修模块的启动控制线路至正常
D.
更换模块
点击查看答案
第9题
检修模块的启动控制线路至正常可以修复控制器显示"模块故障",模块"巡检灯"不闪亮的问题。
点击查看答案
第10题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,不可是什么原因?()
A.
器件与底座安装不牢靠,底座接线松动
B.
报警总线发生故障
C.
通信单元损坏
D.
器件自身损坏
点击查看答案
第11题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,是什么原因?()
A.
器件与底座安装不牢靠,底座接线松动
B.
报警总线发生故障
C.
通信单元损坏
D.
器件自身损坏
点击查看答案
第12题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,不可能是什么原因?()
A.
器件与底座安装不牢靠,底座接线松动
B.
报警总线发生故障
C.
通信单元损坏
D.
器件自身损坏
点击查看答案
第13题
以下哪项不能修复"火灾警报装置不发出声和光警示信息"故障?()
A.
修复电源,使电压正常
B.
重新编码
C.
重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.
更换新火灾警报装置
点击查看答案
第14题
火灾警报装置不发出声和光警示信息该如何修复?()
A.
修复电源,使电压正常
B.
重新编码
C.
重新安装火灾警报装置,拧紧底座接线端子
D.
更换新火灾警报装置
点击查看答案
第15题
控制器显示"器件故障","巡检灯"不闪亮,如何修复?()
A.
重新安装,拧紧底座接线端子
B.
修复总线故障至电压正常
C.
更换器件
D.
重新编码
点击查看答案
第16题
区域型火灾报警控制器的特征包括()。
A.
设置与联动特征
B.
分区控制特征
C.
火灾报警控制器之间信息与指令的方向特征
D.
显示器显示火灾发生部位、报警时间的特征
E.
火灾报警控制器之间连接故障报警信息的显示特征
点击查看答案
第17题
(多选题/1分)可燃气体报警控制器与消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能说法正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与可燃气体报警控制器通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与可燃气体报警控制器之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与可燃气体报警控制器之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第18题
将常见报警触发装置从其底座上拆除,测试其和火灾报警控制器的故障报警功能。()
点击查看答案
第19题
(单选题/1分)关于火灾报警控制器与消防联动控制器的通信功能的描述不正确的是()
A.
当消防联动控制器与火灾报警控制器之间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时,消防联动控制器应发出故障报警信号并指示出故障类型。
B.
火灾报警控制器(联动型)应能接收来自火灾探测器及其他火灾报警触发器件的火灾报警信号,指示火灾发生部位和发生时间,并将火灾报警部位信息发送给消防联动控制设备
C.
消防联动控制器应能接收来自相关火灾报警控制器的火灾报警信号,显示报警区域,发出火灾报警声、光信号
D.
消防联动控制器接收到火灾报警信号后,应在5s内发出启动信号
点击查看答案
第20题
(单选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B.
集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
点击查看答案
第21题
(多选题/1分)在集中报警系统中,集中火灾报警控制器和区域火灾报警控制器之间的通信功能描述正确的有()
A.
集中火灾报警控制器应能接收和显示来自各区域火灾报警控制器的火灾报警、火灾报警控制、故障报警、自检以及可能具有的监管报警、屏蔽、延时等各种完整信息,进入相应状态
B.
集中火灾报警控制器应能向区域火灾报警控制器发出控制指令
C.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时应能进入故障状态
D.
集中火灾报警控制器在与其连接的区域火灾报警控制器间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地时不能显示区域火灾报警控制器的部位
点击查看答案
第22题
火灾报警控制器(联动型)的故障指示灯点亮,表示检测到可能出现的外部设备故障有()。
A.
火灾探测器故障
B.
模块短路
C.
备用电源欠压
D.
火灾显示盘故障
点击查看答案
第23题
下列选项不属于区域报警系统基本组成部分的是()。
A.
火灾声光警报器
B.
手动火灾报警按钮
C.
消防控制室图形显示装置
D.
区域型火灾报警控制器
点击查看答案
第24题
以下哪一项不会导致消防电话系统分机或插孔"巡检灯"不闪亮?()
A.
分机或插孔自身损坏
B.
分机外挂线路发生故障
C.
电话总线断路
D.
分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动
点击查看答案
第25题
消防电话系统分机或插孔"巡检灯"不闪亮是什么原因?()
A.
分机或插孔自身损坏
B.
分机外挂线路发生故障
C.
电话总线断路
D.
分机或插孔安装不牢靠,底座接线松动
点击查看答案
第26题
下列选项中,属于区域报警系统的基本组成部分的有()。
A.
消防控制室图形显示装置
B.
手动火灾报警按钮
C.
火灾声光警报器
D.
区域型火灾报警控制器
E.
火灾探测器
点击查看答案
第27题
(判断题/1分)广播模块到扬声器之间线路短路或断路,广播控制器与火灾报警控制器会显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动。
点击查看答案
第28题
(判断题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"支线故障",可能是广播模块到功率放大器之间线路短路或断路。
点击查看答案
第29题
(单选题/1分)火灾报警控制器通过串口RS232、RS485、RS422以及并口等数据传输接口向()传输相关报警信息。
A.
火灾报警控制器(联动型)
B.
火灾报警传输设备
C.
消防控制室图形显示装置
D.
消防联动控制器
点击查看答案
第30题
(单选题/1分)以下不属于集中报警系统应设置的组件的是()
A.
手动火灾报警按钮
B.
火灾声光警报器
C.
消防控制室图形显示装置
D.
电气火灾控制柜
点击查看答案
第31题
(多选题/1分)以下属于集中报警系统应设置的组件的是()
A.
手动火灾报警按钮
B.
火灾声光警报器
C.
消防控制室图形显示装置
D.
电气火灾控制柜
点击查看答案
第32题
(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的通信故障报警功能说法不正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与各类控制器通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与控制器及其他消防设备(设施)之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第33题
在满足逻辑关系时,()按照预设的控制时序启动相应的自动消防系统,实现预设的消防功能。
A.
火灾报警控制器
B.
消防联动控制器
C.
图形显示装置
D.
电气火灾监控探测器
点击查看答案
第34题
(多选题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"支线故障",消防应急广播系统无法正常启动,可能是什么原因?()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第35题
(多选题/1分)电气火灾监控设备与消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能说法正确的有():
A.
消防控制室图形显示装置应能监视并显示与电气火灾监控设备通信的工作状态
B.
消防控制室图形显示装置在与电气火灾监控设备之间不能正常通信时,应在100s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号
C.
故障光信号应能手动消除,故障声信号应保持至故障排除
D.
消防控制室图形显示装置与电气火灾监控设备之间的信息应同步,且在通信中断又恢复后,应能重新接收并正确显示
点击查看答案
第36题
消防控制室(),显示屏上一般都有各楼层平面示意图。
A.
火灾报警控制器
B.
图形显示装置
C.
消防联动控制器
D.
监控设备
点击查看答案
第37题
()接收联动控制器发出的启动信号,并在规定时间内执行驱动。
A.
火灾报警控制器
B.
消防电动装置
C.
输入输出模块
D.
消防电气控制装置
点击查看答案
第38题
(单选题/1分)下列有关内容的叙述错误的是()。
A.
宽度小于3米的内走道,感温探测器安装间距应不超过10米,感烟探测器安装间距应不超过15米。
B.
当探测器达到响应阀值时,探测器应报出火警信号,当探测器连丝短路或底座脱离时,应报出故障信号。
C.
手动报警按钮的安装间距应不大于30m。
D.
采用总线传输信号的火灾报警控制器,应在其总钱上设有隔离器,当某一隔离器动作时,火灾报警控制器应有能指示被隔离的火灾探测器,手动报警按钮等部件的部位。
点击查看答案
第39题
(单选题/1分)消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器的信息接收与状态显示功能说法不正确的是()
A.
当有火灾报警信号、监管报警信号、屏蔽信号、故障信号输入时,火灾报警控制器应向消防控制室图形显示装置发送输入信号的类别、名称、部位、位置、时间、工作状态等信息
B.
消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入10s内显示相应状态信息
C.
在其他信号输入100s内显示相应状态信息。
D.
在信息传输过程中,火灾报警信息应和其他信息轮流传输
点击查看答案
第40题
火灾自动报警系统由()、报警装置、警报装置、电源及信号网络等五部分组成。
A.
触发装置
B.
火灾报警控制器
C.
火灾显示器
D.
数据采集器
点击查看答案
第41题
(单选题/1分)火灾报警传输设备也称用户信息传输装置(简称传输设备或传输装置),设置在联网用户端,通过公用通信网或专用通信网等报警传输网络,与()进行信息传输。
A.
火灾报警控制器(联动型)
B.
火灾报警传输设备
C.
城市消防远程监控中心
D.
消防控制室图形显示装置
点击查看答案
第42题
通过将点型感烟火灾探测器从底座上拆除,来检测火灾报警控制器的故障报警功能。()
点击查看答案
第43题
(单选题/1分)关于广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,的原因分析不正确的是()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第44题
(单选题/1分)检测发现,广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,以下维修方法不正确的是?()
A.
检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B.
检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C.
检查广播模块接线,重新连接
D.
排除干线接地
点击查看答案
第45题
(多选题/1分)广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,可能是什么原因?()
A.
广播模块接线错误
B.
广播模块到扬声器之间线路短路或断路
C.
广播模块到功率放大器之间线路短路或断路
D.
广播干线接地
点击查看答案
第46题
(多选题/1分)检测发现,广播控制器与火灾报警控制器显示"干线故障",消防应急广播系统无法正常启动,请问该如何维修?()
A.
检查修复广播模块至功率放大器之间的连线,进行断开或连接修复
B.
检查修复广播模块至扬声器之间的连线
C.
检查广播模块接线,重新连接
D.
排除干线接地
点击查看答案
第47题
电气火灾监控系统的组成部分有()。
A.
图形显示装置
B.
剩余电流式电气火灾监控探测器
C.
火灾声光警报器
D.
故障电弧探测器
点击查看答案
第48题
(单选题/1分)应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路,消防应急照明和疏散指示系统会报什么故障?()
A.
控制器显示集中电源或应急照明配电箱配接的多个"灯具故障"
B.
应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变
C.
控制器显示"集中电源或应急照明配电箱故障"
D.
控制器显示某一"灯具故障"
点击查看答案
第49题
(多选题/1分)应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因是:()
A.
集中电源或应急照明配电箱输出端子接线不良
B.
集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路
C.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间线路接线不良
D.
应急照明控制器与火灾报警控制器、输出模块间通信线路断路
点击查看答案
第50题
(判断题/1分)集中电源或应急照明配电箱输出回路总线短路、断路是应急照明控制器不能自动控制系统设备应急启动、标志灯指示状态改变的原因。
点击查看答案