第3题
某厂在充装液氯钢瓶时磅秤失灵,又未复磅,致使充装过量后入库。在发货时,发现该瓶有氯气泄漏情况,随即卸下钢瓶待检查处理,不久,该瓶突然爆裂,大量液氯外泄,死亡3人,1人重伤,142人吸氯中毒。导致本次事故发生的直接原因是()。
A.
液氯钢瓶充装过量
B.
操作人员素质较差
C.
液氯钢瓶质量较差
点击查看答案
第4题
每次充装液氯前,应有专人对钢瓶进行严格检查,符合充装规定的钢瓶才允许充装液氯。
点击查看答案
第5题
车用钢瓶液位计指针移动显示的是()。
A.
钢瓶内液体充装的速度
B.
钢瓶液面的高度
C.
钢瓶的容积数
D.
钢瓶内液体重量值
点击查看答案
第6题
液氯钢瓶充装后发现瓶阀处有大量泄漏时可()
点击查看答案
第7题
液氯充装操作,在接检查站钢瓶后,必须由专人对液氯钢瓶进行复查,复查合格后方可充装。
点击查看答案
第8题
地(市)级质监部门安全监察机构应当每年对辖区内的气瓶充装单位进行年度监督检查,年度监督检查的内容包括()。
A.
充装单位负责人和充装人员持证情况
B.
自有产权气瓶的数量
C.
钢印标志和建档情况
D.
自有产权气瓶的充装和定期检验情况
点击查看答案
第9题
严禁将液氯气化器中的液氯充入液氯钢瓶。请问这种做法是?
点击查看答案
第10题
以下液化石油气钢瓶正确的充装方式是()。
A.
由液化石油气储罐直接向钢瓶充装
B.
由液化石油气槽车直接向钢瓶充装
C.
由大容积液化石油气钢瓶向小容积钢瓶直接充装
D.
采用通过充装承重衡器计量自动控制方法进行充装
点击查看答案
第11题
液氯充装钢瓶瓶内无余压的,要认真检查是否有倒吸入的其他介质,若有,不予检验、充装。
点击查看答案
第12题
液氯钢瓶充装时,钢瓶发热可能是钢瓶内有水或者其他气体杂质,此时应该立即拆开抽空处理,若已充进液氯较多,应采取紧急措施,防止钢瓶爆炸。
点击查看答案
第13题
液氯充装安全生产技术指标中,钢瓶充装系数为()g/L。
点击查看答案
第14题
按规定液化石油气钢瓶在充装前,气瓶中应当留有的剩余气体目的是()。
A.
减少钢瓶充装时间
B.
避免钢瓶内空气的进入
C.
是钢瓶到空操作后的必然结果
D.
钢瓶充装工艺设备的要求
点击查看答案
第15题
加气站禁止充装首次使用,但未经氮封或抽真空处理的车用钢瓶,是为了()。
A.
保证所充装的液化石油气质量
B.
防止车用钢瓶内压力过高而不利于充装作业
C.
防止车用钢瓶速度过快而导致容器内的静电积累
D.
保证所充装容器中的液化石油气含氧量被控制在安全值内
点击查看答案
第16题
机动车用液化石油气钢瓶80%的充装量是由瓶阀内的限充装置来保证的。这种观点是?
点击查看答案
第17题
液氯充装完毕后,应作以下____工作。
A.
抽尽管内的存氯
B.
检查易熔合金塞和瓶阀是否泄漏
C.
待液氯总管内压力降至0.49Mpa以下是方可离开岗位
D.
填写充装记录
点击查看答案
第18题
气瓶内的液氯不能用尽,必须留有余压,充装量为500k以上的钢瓶应保留5kg以上余氯。
点击查看答案
第19题
气瓶内的液氯不能用尽,必须留有余压,充装量为500k以上的钢瓶应保留5kg以上余氯。
点击查看答案
第20题
当钢瓶内的液化石油气量达70%时,限充装置自动实施关闭动作,则视限充装置功能有效。这种观点是?
点击查看答案
第21题
以下属禁止充装的气瓶是()。
A.
气瓶中的含氧量为4%
B.
气体中的剩余残液量超过充装量的3%
C.
气瓶或附件用焊接方法进行过修理的
D.
钢瓶中留有1%充装量的剩余气体
点击查看答案
第22题
最常见的车用气瓶为车用压缩天然气钢瓶和()。
A.
车用氧气钢瓶
B.
车用液氯钢瓶
C.
车用液化石油气钢瓶
点击查看答案
第23题
充装液氯后的钢瓶要进行复称,两次称重误差不得超过充装量的()%。
点击查看答案
第24题
《气瓶安全监察规定》规定说明《气瓶充装许可证》的有效期是5年。这种说法是()?
点击查看答案
第25题
按照《气瓶安全监察规定》的规定,《气瓶充装许可证》有效期为()年。
点击查看答案
第26题
按照《气瓶安全监察规定》的规定,《气瓶充装许可证》有效期为()年。
点击查看答案
第27题
按照《气瓶安全监察规定》的规定,《气瓶充装许可证》有效期为()年。
点击查看答案
第28题
液氯充装死瓶处理器专用密封垫圈是()。
A.
高压石棉垫圈
B.
橡胶垫圈
C.
聚四氟乙烯垫圈
点击查看答案
第29题
某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,事故发生的直接原因是()。
A.
单位安全管理不严
B.
用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
C.
厂方没有应急救援预案或措施
点击查看答案
第30题
某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7㎞,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。根据《气瓶安全监察规定》的规定,《气瓶充装许可证》的有效期为()年。
点击查看答案
第32题
集成阀的限充装置是保证机动车用液化石油气钢瓶充装质量的关键。这种观点是?
点击查看答案
第33题
根据上述描述,该事故发生的间接原因是()。
A.
充装方工人违章操作
B.
用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
C.
双方工人均未经特种作业人员培训和考核
点击查看答案
第34题
车用钢瓶集成阀80%限充装置控制的是()。
A.
钢瓶公称容积的80%加气量
B.
钢瓶水容积的80%加气量
C.
钢瓶液面高度的80%加气量
D.
钢瓶最大充装量的80%加气量
点击查看答案
第40题
根据上述描述,危险物品的生产、经营、储存单位应当建立()。
A.
应急救援预案
B.
应急救援组织
C.
应急救援体系
点击查看答案
第41题
液氯充装钢瓶称重时,最大刻度值应为常称重量的()倍。
A.
43992
B.
42069
C.
1.5-3.0
点击查看答案
第45题
乙炔瓶充装单位对固定在本单位充装的乙炔瓶,应当逐只建立档案。档案内容不包括()等
A.
乙炔瓶编号
B.
产品合格证,质量证明书
C.
定期检验记录
D.
气瓶充装人员
点击查看答案
第46题
造成车用钢瓶液位计指示不准的主要原因有____。
A.
阀体内的浮子损坏
B.
液位指示针内钢珠遗失
C.
阀门限充装置失灵
D.
钢瓶固定位置不正确
点击查看答案
第48题
该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中
A.
充装方工人违章操作
B.
根据住建部令(第17号)的规定,关于安全生产考核合格证书有效期及延期的说法,正确的有()。
A.
安全生产考核合格证书的有效期为3年
B.
合格证书有效期届满前3个月内,由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续
C.
安全生产考核合格证书有效期满需要延期的,“安管人员”应当在有效期届满前1个月内办理延期手续
D.
对证书有效期内未因生产安全事故或者违反本规定受到行政处罚的
E.
安全生产考核合格,证书有效期延期3年
点击查看答案