更多“液氯充装死瓶处理器专用密封垫圈是()。”相关的问题
第1题
液氯充装死瓶处理器专用密封垫圈是()。
A.
高压石棉垫圈
B.
橡胶垫圈
C.
聚四氟乙烯垫圈
点击查看答案
第2题
下列叙述不正确的是()。
A.
液氯钢瓶在起吊与装车前,必须拧紧易熔塞,戴好瓶帽,防震圈。
B.
液氯钢瓶的充装系数为1.25Kg/L,严禁超装,如有超装应采用倒瓶或抽气处理,严禁超装的液氯钢瓶出厂。
C.
液氯钢瓶应堆放在太阳直射与通风叫通畅的地方。
点击查看答案
第3题
在充装过程中,发现出气口有泄漏时,应当将()。
A.
更换充装卡具
B.
更换充装人员
C.
更换气瓶
D.
卸下泄漏乙炔瓶上的充装卡具,更换密封垫
点击查看答案
第4题
某厂在充装液氯钢瓶时磅秤失灵,又未复磅,致使充装过量后入库。在发货时,发现该瓶有氯气泄漏情况,随即卸下钢瓶待检查处理,不久,该瓶突然爆裂,大量液氯外泄,死亡3人,1人重伤,142人吸氯中毒。导致本次事故发生的直接原因是()。
A.
液氯钢瓶充装过量
B.
操作人员素质较差
C.
液氯钢瓶质量较差
点击查看答案
第5题
每次充装液氯前,应有专人对钢瓶进行严格检查,符合充装规定的钢瓶才允许充装液氯。
点击查看答案
第6题
严禁将液氯气化器中的液氯充入液氯钢瓶。请问这种做法是?
点击查看答案
第7题
液氯充装操作,在接检查站钢瓶后,必须由专人对液氯钢瓶进行复查,复查合格后方可充装。
点击查看答案
第8题
以下液化石油气钢瓶正确的充装方式是()。
A.
由液化石油气储罐直接向钢瓶充装
B.
由液化石油气槽车直接向钢瓶充装
C.
由大容积液化石油气钢瓶向小容积钢瓶直接充装
D.
采用通过充装承重衡器计量自动控制方法进行充装
点击查看答案
第9题
液氯瓶阀阀体材料优先采用ZCuAl10Fe3铜合金,阀杆材料优先采用(),密封圈采用聚四氟乙烯。
A.
铜合金
B.
聚四氟乙烯
C.
不锈钢
D.
铝合金
点击查看答案
第10题
在液氯充装过程中发生____情况时,应将氯气瓶推入碱池处理。
A.
发生超装
B.
发生了泄漏
C.
瓶体发热
D.
充装速度过慢
点击查看答案
第11题
采用10%的稀氨水,作为液氯气瓶充装后的气密性检查介质。这种观点是?
点击查看答案
第12题
液氯钢瓶充装后发现瓶阀处有大量泄漏时可()
点击查看答案
第13题
氯化氢生产过程中,下列选项不是造成炉内压力高的原因是()。
A.
氯化氢用户或原料氯氢处理调节幅度大
B.
冷却器氯化氢出口液封
C.
氢气中含水分过多
点击查看答案
第14题
液氯钢瓶的充装证书有效期限是()年。
点击查看答案
第15题
液氯钢瓶充装时,钢瓶发热可能是钢瓶内有水或者其他气体杂质,此时应该立即拆开抽空处理,若已充进液氯较多,应采取紧急措施,防止钢瓶爆炸。
点击查看答案
第16题
液氯充装完毕后,应作以下____工作。
A.
抽尽管内的存氯
B.
检查易熔合金塞和瓶阀是否泄漏
C.
待液氯总管内压力降至0.49Mpa以下是方可离开岗位
D.
填写充装记录
点击查看答案
第17题
充装量为50kg和100kg的液氯气瓶使用时应()放置。
点击查看答案
第18题
乙炔瓶需要配备经过检验合格的密封圈才允许使用。
点击查看答案
第19题
防爆电器设备电缆引入口,应有密封措施,为确保安全要采用()。
点击查看答案
第25题
减压器由于使用不当或其他因素会产生各种故障,减压器使用时,遇到压力下降过大的消除方法是()。
A.
调换垫圈
B.
调换减压活门
C.
去除垃圾和调换密封垫料
D.
加大瓶阀开启程度
点击查看答案
第26题
最常见的车用气瓶为车用压缩天然气钢瓶和()。
A.
车用氧气钢瓶
B.
车用液氯钢瓶
C.
车用液化石油气钢瓶
点击查看答案
第27题
液氯充装安全生产技术指标中,钢瓶充装系数为()g/L。
点击查看答案
第28题
每次维修必须更换的零部件是:()
A.
灭火器上的密封片、圈、垫等密封零件
B.
干粉型灭火剂
C.
喷嘴
D.
虹吸管
点击查看答案
第29题
每次维修必须更换的零部件有:()
A.
灭火器上的密封片、圈、垫等密封零件
B.
水基型灭火剂
C.
喷嘴
D.
虹吸管
点击查看答案
第30题
加气站禁止充装首次使用,但未经氮封或抽真空处理的车用钢瓶,是为了()。
A.
保证所充装的液化石油气质量
B.
防止车用钢瓶内压力过高而不利于充装作业
C.
防止车用钢瓶速度过快而导致容器内的静电积累
D.
保证所充装容器中的液化石油气含氧量被控制在安全值内
点击查看答案
第31题
采用液氯气化器充装液氯时,只许用水加热气化器,也可使用蒸汽直接加热。请问这种做法是?
点击查看答案
第32题
充装量为50kg和100kg的液氯气瓶,使用时不能用尽,应保留()kg以上的余氯。
点击查看答案
第33题
充装量为500kg和1000kg的液氯气瓶,使用时不能用尽,应保留()kg以上的余氯。
点击查看答案
第34题
灭火器上的密封片、圈、垫等密封零件和灭火剂是每次维修必须更换的零部件。
点击查看答案
第35题
某电化厂液氯工段发生液氯钢瓶爆炸,造成该工段414㎡厂房全部摧毁,相邻的冷冻厂厂房部分倒塌,两个厂房内设备、管线全部损毁。并造成附近办公楼及厂区周围280余间民房不同程度损坏。液氯工段当班的8名工人当场死亡。更为严重的是爆炸后氯气扩散7km,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。经调查最初爆炸的1只液氯钢瓶是由用户送到电化厂来充装液氯的。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中,而且在送来此钢瓶时也未向充装单位声明情况。负责充装钢瓶的液氯工段工人在充装液氯前没有对欲充装的钢瓶进行检查和清理,就进行液氯充装。充装时,钢瓶内的氯化石蜡和液氯发生化学反应,温度、压力升高,致使钢瓶发生爆炸,并导致周围钢瓶相继爆炸。双方工人均未经特种作业人员培训和考核,没有事故应急预案。根据上述描述,该事故发生的间接原因是()。
A.
充装方工人违章操作
B.
用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
C.
双方工人均未经特种作业人员培训和考核
点击查看答案
第36题
根据上述描述,事故发生的直接原因是()。
A.
单位安全管理不严
B.
用户方违章造成液氯钢瓶内混入氯化石蜡
C.
厂方没有应急救援预案或措施
点击查看答案
第37题
更为严重的是爆炸后氯气扩散7㎞,由于电化厂设在市区,与周围居民区距离较近,事故共导致千余人氯气中毒,数人死亡。直接经济损失若干。该用户在生产设备与液氯钢瓶连接管路上没有安装止逆阀、缓冲罐或其他防倒罐装置,致使氯化石蜡倒灌入液氯钢瓶中
A.
充装方工人违章操作
B.
液氯在开始充装时,是从液相管充装,气相管抽吸余气,置换结束后,则从____充装液相氯。
A.
气相管
B.
液相管
C.
两个口同时
D.
关闭气相管
点击查看答案
第46题
根据上述描述,危险物品的生产、经营、储存单位应当建立()。
A.
应急救援预案
B.
应急救援组织
C.
应急救援体系
点击查看答案
第47题
气瓶内的液氯不能用尽,必须留有余压,充装量为500k以上的钢瓶应保留5kg以上余氯。
点击查看答案